狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 漏電保護斷路器--*P,*P+N的工作原理?

    我只知道漏電保護器的工作原理是通過零序電流的平衡來工作的。最基本的道理已經明白了,我想問的是:1-- 1P和1P+N的區別?它們分別接那幾根線?2-- 2P指的是不是兩個相線,它跟1P+N又有什么區別呢?3-- 3P,3P+N,4P的區別是什么呢?它們的工作原理有何不同呢?希望高手來指點,麻煩大家回答的詳細一點就好了。

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···

  • 3P漏電斷路器的工作原理??

    3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么??沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,沒N線出,很納悶,一般用于電機回路,難道是檢測三相不平衡電流嗎?

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂(lè )淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直

  • 請問漏電保護斷路器問題

    請問漏電保護斷路器問題

    請問380V電,進四極的漏保空開,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,漏保能否動作?

  • 漏電保護斷路器的用法問題

    我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因?

  • 你做火災漏電保護斷路器嗎?

    哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團

  • 新式漏電保護小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。

  • 漏電斷路器與漏電保護器的區別啊?

    請問知道的朋友們,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,哦還有漏電繼電器,他們之間功能上有什么不同,都用在什么場所呢?哪個功能多些呢?哪個價格高些,謝謝了。

  • 低壓進線斷路器的漏電保護

    有一項目,當地電業局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動作,現在國家是否有這樣的規定,要求非常不合理,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,漏電電流在0.5--30A內調整,電業局要求的范圍根本達不到。想聽聽木友的意見。

  • 漏電斷路器的拒動作的種類及原理

    1、在TN-C-S系統中,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,所以在TN-S段的PE線上的漏電,漏電斷路器會(huì )拒動作; 2、在TN-S系統中,由于電路安裝人員把N線接入開關,如果在N線斷路,在L線出現漏電時,由于檢測電路不會(huì )檢測到漏電信號,漏電斷路器會(huì )出現拒動作; 3、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,如發生漏電,漏電斷路器會(huì )出現拒動作; 4、在安裝使用時,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,也將拒動作; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,將引起誤動作; 2、在照明與動力合用的三相四線制電路中,錯誤的選用了三極漏電斷路器,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作; 3、漏電保護器附近有大功率電器,當電器開合時產生電磁干擾會(huì )引起誤動作; 4、相線與零線的絕緣電阻太低,部分電流經漏電處泄露大地,使電路正常時通過零序電流互感器的

  • 漏電斷路器和斷路器工作原理

    漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓、欠壓、過載、和短路保護的電器。它可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,已獲得了廣泛的應用。

  • 斷路器的聯動保護的原理是什么

    斷路器一般由觸頭系統、滅弧系統、操作機構、脫扣器、外殼等構成。 當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘。當過載時,電流變大,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,動作時間越短)。 現在有電子型的,使用互感器采集各相電流大小,與設定值比較,當電流異常時微處理器發出信號,使電子脫扣器帶動操作機構動作。

  • 日常--漏電斷路器和漏電保護器的

    漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。那么,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一、漏電斷路器工作原理

  • 漏電開關漏電斷路器的作用原理

    漏電斷路器,包含了漏電保護器和普通斷路器的功能。 其中,普通斷路器具有過載保護和短路保護的功能,二者能夠實現,均是依靠內部熱敏結構,感應電路中的溫度來實現的。本文不詳細介紹。 在這里,我們詳細介紹一下漏電保護器這個附件的作用。 顧名思義,它的主要作用,就是防止漏電。其中包括:相線漏電、相線接地漏電和用電設備本身漏電。不論是哪種漏電保護,最終目的都是為了防止人觸電(過載保護和短路保護在一定程度上是為了保護線路和用電設備)。 換句話說,漏電保護器存在的唯一目的,就是為了保護人的。提供保護的方式,就是落閘斷電。

  • 斷路器與漏電保護附件的搭配問題

    做一個路燈項目,想做TT系統,在每個回路加上300mA的漏電保護,斷路器選用C65N/4P/C32A的,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,但是能不能搭配上不說,居然要1200rmb+。有沒有其它產品的開關能搭配好的,還經濟的,望各位前輩多多指教~

  • 采用漏電保護斷路器,老是跳閘怎么辦呢?

    我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。

  • 新式漏電保護家用小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。

點擊加載更多

漏電保護斷路器原理

漏電保護斷路器原理專題,為您提供漏電保護斷路器原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護斷路器原理 相關的專業交流討論,更多漏電保護斷路器原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

漏電斷路器試驗

漏電保護斷路器規格

国产精品第一国产精品| 激情综久久| 91精品孕妇哺乳期国产| 日韩中文字幕第一区| 欧美激情欧美精品| 仪征市| 日韩有色| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 欧美日韩国产一级| 久久国产精品波多野结衣AV| 无码国产精品99一区二区| 日韩一级av片| 亚洲一区二区女厕偷拍| 久久男人av久久久久久男| 懂色av一区| 天天做天天爱天天爽综合网| 国产日韩综合aV| 操av| 日韩欧美精品在线| 无码伊人久久大杳蕉中文无码| 波多野结衣无码aV在线播放| 精品久久久久久久久久桃蜜| 越猛烈欧美XX00动态视频| 97国产精品黄片| www.byim.com.cn| 日韩国产美色图| yy1111111少妇无码免费| 久久综合无码中文字幕无码ts| 综合久久五月| 亚州一区二区三区久久AA| 视频一区二区你懂的| 黄色av视频| 国产九九精品| 亚洲seav一区二区三区| 黑人与饥渴少妇在线| 南木林县| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 日本pron| 国产一区二区三区亚洲日韩在线 | 日本女优婷婷青青草| 91干逼视频|