制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
制冷空調安裝常用的安裝材料主要有:冷媒銅管、保溫棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨別這些制冷材料的好壞呢? 一、冷媒管
制冷系統設備及制冷劑管路的安裝, 甚至冷庫整體設計和冷庫日常使用,都必須嚴格按照規范做好,任何設計、安裝不規范或使用、維護不規范的情況,都將會(huì )使制冷系統運行不良,甚至造成機器運轉的故障和損壞。因此冷庫制冷設備的安裝非常關鍵,下面冷庫制冷設備廠家給大家講幾個常見的冷庫制冷設備的安裝問題。 1) 制冷劑管路沒有或缺少回油彎。輸送制冷劑的管路在由橫向轉向上彎時,必須做成一個先向下垂后向上去的小彎即U型彎,這樣管路再向上行才合格,不能直接做成90度轉向上行,否則,系統里面的油就不能很好的回到壓縮機里去,而大量沉積在冷風機里,使風機和整個系統不能正常發揮作用,甚至損壞風機和機組設備。 2) 制冷壓縮機組沒有減振安裝,或者減振效果不佳。根據安裝規范,應該安裝機組整體減振裝置,如果減振不規范或者沒有減振措施,會(huì )使機器振動劇烈,容易造成管路振裂,設備振壞,甚至機房振壞。 3) 管路沒有做保溫。如果沒有保溫材料,冷管路就會(huì )在環境溫度下結霜,從而影響制冷效果,使機組負荷
企業想要使用制冷設備,就要先購買和安裝制冷設備,在安裝制冷設備的過程中,會(huì )遇到一定的麻煩。眾所周知的是,由于制冷設備的重量相對較重,所以安裝過程也比較棘手,在安裝制冷劑的時候,企業先要考慮到的是吊裝問題,要知道,部分中大型制冷機,無法通過人力進行卸車和移動,要使用吊裝機器等設備。除了考慮吊裝之外,制冷機的安裝承重地的選擇、整修等,也都是非常重要的。 為制冷設備選擇安裝承重地,需要秉承空間獨立、周邊無雜物、散熱降溫和通風條件好、能避日曬雨淋、環境不會(huì )過于潮濕、承重地容易整修等各方面來考慮。 制冷機輕則幾十公斤、重則幾百公斤甚至以噸來計,所以,在為制冷設備選擇安裝承重地的時候,要一步到位,避免因為承重地選擇不合理而導致后期需要轉移,這樣不僅會(huì )需要再次吊裝和移動,更需要重新整修新的制冷機承重地,對于企業來說,還會(huì )影響正常的生產,得不償失。 空間需要獨立指的是盡量將制冷設備安裝在獨立機房,不與其他機器、設備共享機房,否則會(huì )在一定程度上降低制冷機的制冷效果。<
請教一下,風機盤管安裝費用按照上海市2000版空調通風定額,風機盤管明裝費用一臺人工11.95.材料2.87.機械費用0,裝一臺風機盤管才14.82元,大家見過這么便宜的嗎?即使人工費用上升,也沒多少錢啊。求教大家平時一般估的多少錢。第二個問題是制冷設備拆除費用如何計算/是安裝費用的一半嗎?如果要回收溴化鋰冷水機組里的銅管,拆除費用如何計算啊,請教啊,鎮上腦經。
制冷設備附屬件及管道安裝方法有哪些? 一、附屬設備冷凝器、蒸發器、貯液器、油分離氣、汽液分離器、過濾器 1、應檢查各設備的管口方向與位置是否符合設計要求; 2、應進行氣密性試驗及單體吹污,(試驗壓力值要求根據使用制冷劑不同,對于R22則高壓側為2.0~2.5Mpa低壓側為1.8Mpa); 3、臥式設備的安裝水平偏差1‰; 4、集油器(出油口)應稍低; 5、低溫側設備與其它設備接觸處應增設墊料厚度不小于絕熱層厚度; 6、與設備連接的管道,其方向與位置應符合工藝流程和設計要求。 二、制冷系統管道安裝 制冷系統管道在安裝前,應先將管內的氧化皮,污染物和銹蝕等除去,使內壁出現光澤面后,管子的兩端方可封閉。 三、在液管上接支管,應從主管的底部或側部接出 在氣管上接支管,應從上部或側部接出,供液管不應出現上凸的彎曲,吸氣管除專門設置的回油彎外,不應出現下凹的彎曲。 四、設備之間制冷劑管道連接的坡向和坡度: 壓縮機進氣水平管坡向壓縮機坡
熱力膨脹閥安裝得正確與否,也會(huì )影響制冷裝置的工作好壞。安裝前應檢查膨脹閥是否完好,特別是感溫機構部分。因為在感溫機構內,充有氟利昂或其它工質,如有泄漏,則彈簧力使閥孔關閉,膨脹閱就無法工作。熱力膨脹閥的安裝位置,必須在靠近蒸發器的地方,閥體應垂直放置,不能傾斜或顛倒安裝。在安裝時,應注意使感溫機構內的液體,始終保持在感溫包內。因此感溫包應比閥裝得低一些。 由于熱力膨脹閥是靠感溫包感受到的溫度進行工作的,因此感溫包的安裝,對其性能有很大的影響。感溫包安裝在蒸發器出口一段回氣管上,一般應遠離壓縮機吸氣口1.5m以上,并盡可能裝在水平管段部分。但要特別注意,感溫包絕不能置于有積液的地方。 若蒸發器出口帶有
中國制冷空調設備維修安裝企業資質等級認證的名單
冷庫工程中什么最重要?不用想,肯定是制冷設備的安裝咯。那么,制冷設備在安裝時有沒有什么技巧和注意事項呢?本章小編就給大家簡單說下冷庫工程制冷設備安裝需要注意的地方。冷庫工程制冷設備的安裝很重要的一點要將設備牢牢固定,第一次的設備固定非常重要,如果第一次的固定不好,會(huì )給日后的設備運轉帶來松動情況,制冷設備的松動會(huì )加速減少設備的使用壽命。冷庫工程制冷設備安裝首先要選擇外機和內機的距離,距離越近制冷效果越佳。選擇最佳的內外機安裝點,外機需要做好避雨棚等。冷庫工程安裝布局正向裝配式開展,制成包含防潮層和隔熱層的庫體構件,做到現場拼裝,其長處是施工便利、疾速,且可移動,但造價比較高。冷卻水體系方式首要有兩種:水泵前置式和水泵后置式。以上就是小編今天給大家帶來的冷庫工程制冷設備的安裝技巧及注意事項,希望可以幫助到您!
大型冷庫制冷設備系統的安裝、維護和冷庫使用的常見問題有如下幾點: 1、制冷壓縮機組沒有減振安裝,或者減振效果不佳 根據安裝規范,應該安裝機 組整體減振裝置,如果減振不規范或者沒有減振措施,會(huì )使機器振動劇烈,容易造成管路振裂,設備振壞,甚至機房振壞。 2、制冷劑管路沒有或缺少回油彎
1)機房應寬敞,空氣要通暢,必要時墻上應安裝排風扇(對制冷劑氨應設在墻上方,氟利昂應在墻下方),加強機械通風。3 o# ?; ?3 i1 T% K* r: G 2)在保證操作人員的操作和必要檢修位置的前提下,各設備應盡量靠近,以減少管道中流動阻力和冷量損失,并應遠離熱源。 3)機組的電動機應專線供電,冷卻水管應專管供水,并應考慮冬季能放盡系統中的積水以防系統凍裂。 4)已經過廠家試運轉的設備,用戶一般不需拆卸檢查。 5)冷凝器安裝位置要高于貯液器,以利出液。 6)機組儀表盤,應便于操作和觀察。# I' W" V5 _ ^/ x9 [% f" z/ I, _4 P* V# ] 7)連接管應清潔、除銹,管路布置應正確、美觀,盡量減少彎頭。對氟利昂系統要考慮潤滑油順利返回壓縮機的措施。$ ?: n4 a) _0 Z2 e7 v1 L; k1 ^: M) d0 i( H/ G+ s" D) J& ^
上傳《制冷空調原理與設備》,分14卷,PART1
上傳《制冷與制冷設備技術》,分7卷,PART1
上傳《冷藏庫及其制冷設備》,分5卷,PART1
論壇上真是臥虎藏龍人、人才濟濟啊,請問各位大俠,有做氟利昂制冷輔助設備的嗎? 氟用低壓循環桶和氨用的區別在哪里?氟用輔助設備有哪幾家做的啊?
關于水暖·空調·制冷設備安裝與調試技術的資料,有一定的參考性,可供學習……
安裝制冷設備