給大家提供個資料。
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
電磁加熱器的安裝是比較簡單的,只要有懂一點電工的都可以自己安裝。其安裝步驟如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加熱圈。第二,計算好料筒的周長與長度,包裹適合料筒尺寸的保溫棉。第三,用高溫纏繞帶繞上保溫棉,對保溫棉進行固定作用,并讓保溫棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要讓保溫棉厚度為1.5cm,10kw到20kw的讓保溫棉厚度為2cm,30kw到60kw的讓保溫棉厚度為2.5cm。第四,繞上電磁線圈并接到電磁加熱器上。安裝好以后就可以進行調試,調試完成即完成電磁加熱器的安裝過程。 電磁加熱器調試方法:根據不同的功率來調整輸入電流的大小,每一款功率對應的輸入電流大小可參照安裝說明書。在這里需要特別強調一點的是我們說的電流是指輸入電流,而不是輸出電流。我們以2.5kw為例子,那么測試的就是接輸入端的零線或者火線的電流。2.5kw的輸入電流為8A到10A,如果低于這個電流,那么少繞幾圈就可以提升電流。相反,如果超過這個電流,則多繞幾圈可以讓電流下降。直到輸入電流在8A到10A之間就完成安裝調試。電磁加熱器相比電阻式加熱圈加熱可以節能30%以上。
下面你講述無塔供水設備的安裝方法,首先在深井泵的逆止閥底座裝上一節的輸水管(除盡管內雜物),如果輸水管用法蘭盤的連接,則在管子上端法蘭盤根部(預留出連接螺絲的具體位置)用安裝夾板夾緊。 這里提醒大家把第二節輸水管上端用第二付夾板夾緊慢慢吊起,用榔頭輕輕敲打,震掉管內雜物,管子下端用繩子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,無塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的輸水管可靠的連接起來,然后吊起少許,拆下第一付夾板后慢慢下落到方木上。按此方法一次將所有需要安裝的輸水管下入井中,但注意不要纏在輸水管上以防擦傷。
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急
這個規范有點老,有木有更新的啊啊
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
制冷空調安裝常用的安裝材料主要有:冷媒銅管、保溫棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨別這些制冷材料的好壞呢? 一、冷媒管
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
工程設備安裝計價軟件 非常詳細的設備工程計價軟件,內含定額表,涉及通風空調工程,給排水、采暖、燃氣工程,工業管道工程,消防設備安裝工程,熱力、機械、電器設備安裝工程、刷油、防腐蝕、絕熱工程,自動化控制儀表安裝工程,安裝中用到的市政定額等等。 http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=88694&way=2
資源共享,哈哈!大家有好的規范希望能夠給予補充,先謝了!
通信設備工程安裝施工規范ttt001整理,歡迎傳播
最近我在編寫機房設備安裝的技術資料,由于沒有作過,也沒有這方面的規范和資料,所以編寫很難進行,不知那位專家有這方面的資料,是否可以拿來共享?
環保工程的設備安裝有沒有專業的安裝驗收用文件,本人現在做環保工程項目管理,項目為總包項目,我做甲方,乙方的設備采購已經完成,但是設備安裝完成后的驗收好象找不到規定的驗收文件,查到點是給排水的某些東東。我做的是垃圾滲濾液的處理,請教各位有施工管理或者設備安裝經驗的大哥,大姐們,提供點驗收的方法和使用經驗! 再有我個人覺得環保工程這一塊是一個空白,所以請大家暢所欲言!
電纜沿墻垂直敷設時可利用角鋼支架敷設,電纜支架間距為多少mm? A、 0.5M B、1M C、1.5M D、 2.0M線管暗配在磚墻上時,應保證管子離墻面凈距離不小于多少mm? A、5mm B、10mm C、15mm D、 20mm
(一)泵的種類及技術性能 按照作用原理泵可分為動力式泵類、容積式泵類及其他類型泵。 動力式泵(葉片式泵)依靠旋轉的葉輪對液體的動力作用,將能量連續地傳遞給液體,使液體的速度能(為主)和壓力能增加。隨后通過壓出室將大部分速度能轉換為壓力能。各式離心泵、軸流泵、混流泵、旋渦泵均屬于此類型泵。 容積式泵。在包容液體的密封工作空間里,依靠其容積的周期性變化,把能量周期性地傳遞給液體,使液體的壓力增加并將液體強行排出。往復泵、回轉泵為容積式泵。 其他類型泵,如射流(噴射)泵、水環泵、水錘泵是依靠流動的流體能量來輸送液體的;電磁泵則是在電磁力作用下輸送流體的。 接輸送液體性質不同,又可分為清水泵、污水泵、油泵、酸泵、液氨泵、泥漿泵和液態金屬泵等。 國產泵類型號表示方法。離心泵、軸流泵、混流泵和旋渦泵的型號采用如下表示方法: 80Y100表示泵吸入口直徑為 80 mm(流量約為50m3/h),揚程為 100 m水柱,離心式油泵。 100D45X8表示泵吸入口直徑為 100 mm(流量約為85m3/h),單級揚程為 4
冷凍倉庫設備安裝與運用.part1
我們鍋爐房就快安裝了,哪位大俠提供一下鍋爐房安裝順序,鍋爐本體,斗式提升機,水平皮帶運輸機,鏈板除渣機,省煤器,引風機,鼓風機,除氧器,軟化水裝置,除塵器,連排,各種水泵等。
最近我公司一個已經竣工的工程進行評優的過程中,專家說水泵房、空調機房、配電房必需裝檢修插座。但是圖紙中沒有。搞得又去加裝。規范上有沒有這樣的要求啊?
鍋爐及附屬設備安裝質量管理依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29MPa,蒸發量不大于10t/h、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。2、施工準備2.1材料、設備要求:2.1.1鍋爐必須具備圖紙、產品合格證書、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符。2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,受壓元件可見部位無變形,無損壞。2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,并符合要求。根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管。2.1.4各種金屬管材、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號必須符合設計要求,并符合產品出廠質量標準,外觀質量良好,不得有損傷、銹蝕或其表面缺陷。2.2主要機具:2
設備安裝
設備安裝專題,為您提供設備安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與設備安裝 相關的專業交流討論,更多設備安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量