狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?

  • 問一個高壓斷路器參數的問題?

    在一個高壓斷路器產品樣本里 有<額定單個電容器組開斷電流>為630A還有個<額定背對背電容器組開斷電流>為400A我從來沒聽說過這幾個參數請高手說一下,它是什么意思?電容器組在高壓斷路器中起什么作用呢

  • 高壓斷路器的主要技術參數概述

    通常用下列參數表征斷路器 target="_blank">高壓斷路器的基本工作性能: (1)額定電壓(標稱電壓):它是表征斷路器絕緣強度的參數,它是斷路器長期工作的標準電壓。為了適應電力系統工作的要求,斷路器又規定了與各級額定電壓相應的最高工作電壓。對3—220KV各級,其最高工作電壓較額定電壓約高15%左右;對330KV及以上,最高工作電壓較額定電壓約高10%。斷路器在最高工作電壓下,應能長期可靠地工作。 (2)額定電流:它是表征斷路器通過長期電流能力的參數,即斷路器允許連續長期通過的最大電流。 (3)額定開斷電流:它是表征斷路器開斷能力的參數。在額定電壓下,斷路器能保證可靠開斷的最大電流,稱為額定開斷電流,其單位用斷路器觸頭分離瞬間短路電流周期分量有效值的千安數表示。當斷路器在低于其額定電壓的電網中工作時,其開斷電流可以增大。但受滅弧室機械強度的限制,開斷電流有一最大值,

  • 關于低壓斷路器參數問題

    有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!

  • 對于低壓斷路器一些參數的疑惑?

    本人看了常熟開關廠的CM1的資料,其只有額定極限短路分斷能力Icu(kA)、額定運行分斷能力Ics(kA),是否塑殼開關只能校核動穩定,不能校核熱穩定。而CW1的資料,有額定極限短路分斷能力Icu(kA)(有效值),額定運行分斷能力Ics(kA)(有效值),額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值)。請教各參數Icu、Ics、Icm和Icw的意思。選擇低壓配電裝置,需要考慮極限分斷能力Icu、運行分斷能力Ics、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,極限分斷能力和運行分斷能力考核保護裝置的最大開斷電流,Icw考核短路條件下的熱穩定,Ics考核短路條件下的動穩定。是否為A類開關無法校核熱穩定?

  • 這些斷路器的參數是什么意思呀

    這些斷路器的參數是什么意思呀

    MIC LZD1 LZD2 LZD3,謝謝了

  • 請教關于斷路器一些參數的意義

    本人初學,提的問題可能比較弱,希望高人包涵。在設計時我們在斷路器邊上標示的參數有:框架電流、額定電流In,脫扣器過載整定電流Ir,現在又看到有些地方出現脫扣器整定電流Io,脫扣器短路整定電流Im,還有什么Ii,搞得我有點糊涂。我先說說自己對這幾個概念的理解,說的不對的以及其他的幾個概念希望高手幫我解釋一下。框架電流:即斷路器型號后面的那個,確定了斷路器的級別。額定電流In: 比如說某個廠家320的框架開關只有160,200,250,320的額定電流,就是說可以再框架電流范圍之內整定到這些值。電磁脫扣器整定電流Ir:我們有時候要達到某種電流,但是廠家是不生產的,假如250的框架開關有160,200,250的,我想要180的開關,那就靠脫扣器整定到180A。

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!

  • DLT615-1997交流高壓斷路器參數選用導則

    DLT615-1997交流高壓斷路器參數選用導則

  • 如何選取控制高壓鈉燈的斷路器

    400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?

  • 《高壓斷路器原理和應用》

    《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1

  • 請教高壓斷路器的安裝問題。

    高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會(huì )自動調準?

  • 請教:漏電斷路器這個參數的含義?

    請教:漏電斷路器這個參數的含義?

    圖中lzd是什么參數?謝謝!

  • 高壓斷路器的58航空插座

    各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。

  • 高壓斷路器控制回路改進

    高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢?

  • 這樣的高壓斷路器,您見過嗎?

    這樣的高壓斷路器,您見過嗎?

    我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?

  • 高壓限流開關是指斷路器嗎?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?

  • 關于高壓SF6斷路器檢修工藝

    交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <

  • 你了解高壓斷路器的試驗嗎

    用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器

點擊加載更多

高壓斷路器參數

高壓斷路器參數專題,為您提供高壓斷路器參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器參數 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器參數相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓斷路器故障診斷

戶外高壓sf6斷路器

av网址| 久久嗨| 亚洲综合日韩久久成人av| 毛片| 久久伊人精品网| 久久久虐待毛片完整版| 簧片| 亚洲综合国内自拍| 色呦呦网| 无码中文字幕VA精品影院| 国产在视频线精品视频| 亚洲欧美日韩精品久久 | 九九亚洲精品| 欧洲国产在线观看| 草原免费视频亚洲| 日本精品高清一区二区| 五月天丁香| 久久亚洲AV无码精品欧洲| 青青草原国产视频| 亚洲AV永久无码精品无码四虎| 国产99视频精品免费视频76| 亚州传媒在线| 每日更新在线观看av| www成人| 国产日韩亚洲| 亚洲无码1区二区免费视频| 梅州市| 色666| 又黄又变态的视频网站| 日韩天天视频| 久久久久一区二区三区四区| 国产精品婷婷久久久久久| 91蜜 成人网站| 国产精品久久久久久夜夜夜夜| 久久香蕉影院| 人人艹人人插| 一道久本在线观看不卡| 性欧美videos高清hd4k| 日韩精品毛片| jjzzjjzz欧美69巨大| 午夜免费国产体验区免费的|