狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓斷路器液壓機構故障處理

    高壓斷路器液壓機構故障,主要發生在每年7~8月份氣溫較高的夏季。勝利油田變電站高壓斷路器配用的液壓機構有CY5,CY3,CYA幾種型號,以CY5型為例常見故障有:油泵頻繁啟動,壓力異常高,壓力異常低,油泵打壓時間長或打不上壓,拒動或拒合。 1.油泵頻繁啟動 在正常情況下,油泵24h啟動1~2次,油泵頻繁啟動是由于液壓系統內部泄漏引起活塞桿下降造成的。外部泄漏故障點明顯,容易處理,內部泄漏需仔細檢查。 (1)油箱油面下降到安全閥以下,觀察各排油孔及安全閥的滲漏,檢查油箱內裝配各排油孔是否滲漏。 (2)如裝配閥無漏點,應檢查油泵內部有無滲漏。將低壓輸油管拆下,觀察有無油從接頭處滲出,有則是高壓接頭逆止閥密封不良,應加以排除。 (3)如果合閘位置不漏,僅在分閘位置泄漏,可能是二級錐閥密封不良或工作缸活塞上密封圈損壞。更換密封圈或研磨、更換錐閥。

  • 高壓斷路器液壓機構故的原因分析和處理

    110kV以上高壓斷路器,一般都配置CY型液壓操作機構。液壓機構體積小、功率大,但其故障率明顯高于彈簧和電磁操作機構。 筆者對近年遂溪供電分公司管轄配備液壓機構的斷路器故障進行了分析,發現引起液壓機構故障的主要原因有4個:(1)密封圈損壞;(2)微動開關失靈;(3)球閥密封不良;(4)油壓過高閉鎖。前3種原因是引起油泵頻繁打壓的主要原因。這4個原因引起的故障占總故障的88%以上,如果能解決這4個問題就能大幅度降低液壓機構的故障率。1故障原因的分析 1.1密封圈損壞

  • 高壓斷路器液壓操作機構研究

    1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點

  • 高壓斷路器彈簧操動機構

    高壓斷路器彈簧操動機構

    高壓斷路器彈簧操動機構

  • 高壓斷路器CY3型液壓操作機構故障分析

    部分220kV變電站的少油斷路器采用CY3型液壓操作機構,目前斷路器運行時間大多為10年以上,其液壓操作機構的部分部件老化,導致運行故障。 1.油泵啟動頻繁 故障現象:斷路器液壓機構在沒有任何操作的情況下,規程規定油泵電機每天啟動的次數一般為1~2次。部分變電站多次出現CY3型液壓機構油泵電機啟動頻繁的故障,最多達到40次/天,容易造成電機損壞。 原因分析:管路接頭有漏油。一、二級閥鋼珠密封不嚴,從泄油孔滲油。油泵出口的高壓逆止閥有可能不嚴。如果機構在分閘狀態,油泵也啟動頻

  • 110KV開關液壓機構原理圖

    110KV開關液壓機構原理圖

  • 怎么能看出高壓斷路器的操作機構

    怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?

  • 國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室

    國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招標公告(二次掛網)開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招標人”)的委托,采用國內公開招標方式,邀請潛在投標人(以下簡稱“投標人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投標文件。1.2 本標的招標范圍:國電萬安水力發電廠的萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器的設計、制造、運輸,原設備的拆除,新設備的安裝、調試等。具體內容詳見招標技術規范書。1.3 投標人業績要求:投標人具有近2年3個以上同型號斷路器改造運行業績(提供合同件復印件,包括聯系人及聯系電話)。1.4 投標人資質要求:1.4.1必須是依法注冊的企業法人,且都具有良好的銀行資信和商業信譽,不是處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產、重組狀態,沒有國家有關部門所界定的或行為。1

  • 招標)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧

    招標)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招標公告(二次掛網)開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招標人”)的委托,采用國內公開招標方式,邀請潛在投標人(以下簡稱“投標人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投標文件。  • 我的液壓斷路器為何總掉

    我的液壓斷路器用針式實測電流0.5A,但是老是掉閘。我的電流為50HZ,帶動1變壓器,負載為1電阻,只不過電流是有脈沖的,頻率是3HZ左右,不知為何請教大家,謝謝

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!

  • 彈簧儲能機構的高壓斷路器能用UPS供電嗎?

    彈簧儲能機構的高壓斷路器(高壓開關)能用UPS供電嗎?就是常用的電腦后備電源。比如KYN系列或者XGN系列的。如果可以,用多大功率的合適呢?

  • 招標)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室

    招標)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招標公告(二次聯系人:徐 磊 手 機:186 10718837 電 話:010-68173160 招標編號:GDCX-JGZB12-143開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 商業融資所屬地區:江西項目名稱:國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購(以下簡稱“項目”)招標編號:GDCX-JGZB12-142日 期:2012年5月 1.1 用國內公開招標方式,邀請潛在投標人(以下簡稱“投標人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投標文件。1.2 本標的招標范圍:國電萬安水力發電廠的萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器的設計、制造、運輸,原設備的拆除,新設備的安裝、調試等。具體內容詳見招標技術規范書。 1.3 投標

  • 國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電

    國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招摽公.告(二次掛網)開摽時間:所屬行業:能源化工摽訊類別: 國內招摽 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招摽人”)的委托,采用國內公開招摽方式,邀請潛在投摽人(以下簡稱“投摽人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投摽文件。1.2 本摽的招摽范圍:國電萬安水力發電廠的萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器的設計、制造、運輸,原設備的拆除,新設備的安裝、調試等。具體內容詳見招摽技術規范書。1.3 投摽人業績要求:投摽人具有近2年3個以上同型號斷路器改造運行業績(提供合同件復印件,包括聯系人及聯系電話)。1.4 投摽人資質要求:1.4.1必須是依法注冊的企業法人,且都具有良好的銀行資信和商業信譽,不是處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產、重組狀態,沒有國家有關部門所界定的或行為。

  • 項目)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室

    項目)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招標公告(二次掛網)開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招標人”)的委托,采用國內公開招標方式,邀請潛在投標人(以下簡稱“投標人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投標文件。  • 公.告)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、

    公.告)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招摽公.告(二次掛網)開摽時間:所屬行業:能源化工摽訊類別: 國內招摽 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招摽人”)的委托,采用國內公開招摽方式,邀請潛在投摽人(以下簡稱“投摽人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投摽文件。  • 高壓斷路器操動機構的電氣動態特性

    配電磁機構的高壓斷路器,由于二次直流系統操作電源的問題,以往時常發生斷路器關合失敗或關合爆炸事故。所以,國標及歷次修訂的部頒《高壓開關檢修工藝》及《高壓開關反事故技術措施》中,對合閘操作電壓值均保留有具體規定,國標規定:“當合閘機構的動力源的電壓或壓力處于表4 規定的下限時(表4 為85 %~110 %額定電壓) ,應能關合其額定短路關合電流。” ,國標規定的下限電壓值(習慣稱“剛合電壓”) ,由于“剛合電壓”是合閘動態過程中某一點的瞬時值,沒有專用測試裝置時較難確定,所以國標至今未對測試方法作出規定[2 ] 。高壓、超高壓斷路器大多配液壓、彈簧、氣動等操動機構,這類機構的分合閘脫扣電磁鐵,在長期運行中常發生彎曲變形、銹澀或臟污粘滯使電磁鐵動作不暢而導致斷路器拒動,此類故障每年約占全國開關拒動、誤動總事故率的26. 1 % 。而電磁鐵鐵芯的動作狀況, 可以通過鐵芯運動與電流特性的關系反映出來,如果能記錄分合閘脫扣電磁鐵的電流波形,便可掌握鐵芯的

點擊加載更多

高壓斷路器液壓機構

高壓斷路器液壓機構專題,為您提供高壓斷路器液壓機構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器液壓機構 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器液壓機構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓斷路器vs1

油高壓斷路器

国产色欲AV一区二区三区| 男人的天堂久色| 日韩优女草草草草一区二区三区| 男女肉粗暴进来120秒动态图| 亚洲精品日韩精品| 日产精品99久久久久久| 午夜福利无码专区av| 日韩一三区| 99偷拍| 日韩一级理论黄片| 久久久成人网| 午夜福利不卡在线| 梅州市| 亚洲一区二区有码视频| 欧美综合日韩| 日本欧美在线 篠| 亚洲AV激情无码专区在线播放| 色草成人| 人妻少妇一区二区三区| 国产99欧美激情| av久日韩| 最新色站| 亚洲午夜av一二三区熟女| 丁香五月激情综合在线观看| 特黄aaaaaaaaa真人毛片| 白嫩在线| 人妻乱码| 久久人与动人物a级毛片| 欧美日韩另类专区| 免费麻豆| 久久久精品人妻一区二区三区四区| 欧美一级在线黄片| 白嫩白嫩国产精品| 日本亚洲中文字幕| 亚洲47kkkk在线观看| 91精品啪国产在线观看| 宝清县| 亚洲色视频大香蕉| 3p无码视频| 国产精品swag一区二区入口| 日韩a∨|