我剛剛進入電控柜行業,對與電控柜的分類還不是太清楚,如:XL,GGD,MNS,PZ30等等,還有非標箱,想向大家請教這個是怎么分的,為什么還有非標箱.
剛入行,有個問題想請教下各位由于電控區域非常狹小,現在準備將主電路和PLC的IO控制電路導線全部換成PCB板來實現,我想問下這個方法是否可行
看了一下,他們的線號全是數字(從1、2、3開始排),而且是每根線一個線號(不是每個接點一個線號),任何一個數字都不多于2個,我試了很多軟件沒有這個功能。我以前只在俄羅斯的軍工產品上見過這么做的,但是他們是挨個數的(很笨但是很認真)。這只是個民用的產品,如果這樣一個柜子挨個數線號,連原理帶線號圖紙出來也得1個月。論壇有沒有高手知道用什么軟件設計能加快速度?
電控柜內接線端子排的安裝,應該合下列要求: 一、端子排無損壞,固定牢固,絕緣良好。 二、端子應有序號,端子排應便于更換且接線方便。 三、回路電壓超過400V都,端子板應有足夠的絕緣并涂以紅色標志。 四、強,弱電端子宜分開布置;應有明顯標志并設空端子隔開或設加強絕緣的隔板。 五、正,負電源之間以及經常帶電的正電源與合閘或跳閘回路之間,宜以一個空端子隔開。 六、電流回路應經過試驗端子,其它需斷開的回路宜經特殊端子或試驗端子。試驗端子應接觸良好。 七、潮濕環境宜采用防潮端子。 八、接線端子應與導線截面匹配,不應使用小端子配大截面導線。 九、連接件均應采用銅質制品,絕緣件應采用自熄性阻燃材料。 十、各電器,端子牌等應有盡標明編號,名稱,用途及操作位置,其標明的字跡應清晰,工整,且不易脫色。 電控柜內電路接線配線,應該合下列要求: 一、按圖施工,接線正確。 二
1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 􀂃 適用條件 􀂃 需要的滅弧距離 􀂃 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號、元器件型號、規格、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,由左至右,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 􀂃 操作方便。元器件在操作時,不應受到
快速裝車站電控柜及操作臺
電空柜出事了,,
室外地源熱泵機組 :HWWD25 一臺。(功率祥見圖片)水利模塊機組: PMP00006C 一臺。(功率祥見圖片)電加熱水箱 300L 一臺。(2500W)3臺設備要求分三路 每臺單獨控制開啟關閉 請高人幫忙配個簡單的電控柜 幫忙列個配置清單和說明加電路圖拜托各位了 我的郵箱qyhx_1984@qq.com QQ:197056662 電路我是白癡 麻煩各位了
消防的,智能手動多線控制盤(例如海灣的GST-LD-KZ014)到消火栓泵(一用一備)電控柜是兩根KVV-14X1.5都是什么用的?這些線很多阿,請具體說明每一根的用途謝謝!!
圖紙簡介: 戶外柜,外掛側裝空調。IP防護等級:56 投稿網友: shjudun 上傳時間: 2013-09-28 圖紙省份:<
公司車間的一個電控柜,早上去檢查的時候發現端子排處已經燒成這樣了,請大家幫忙看看,會(huì )是什么原因造成的。感覺是不是端子排這U項和V項有線頭毛刺碰一起了,或者電機某項過載?
在能放得下的前提下,兩個按鈕間的距離有標準是多少嗎?還是說只要布局美觀能接的開線就OK了?按鈕1-----距離----按鈕2------距離-----按鈕3上面的這個距離有固定的標準嗎,還是能放開就好呢
我所在企業的MNS,GCK等電控柜的主進線柜的斷路器上口進線用兩個電壓繼電器做電氣保護,分別接在A(yíng)B和BC之間,同時電壓繼電器的常閉點與一時間繼電器串聯后并接在斷路器的控制電源上。時間繼電器的常開與手動合閘并聯,當線路低電壓是可實現自動合閘,但是一相低電壓或是斷相就其不到保護,有沒有必要改進呢?
本人畢業在即,由于平時俗事煩忙,疏于學習成績一般。 想請好心人 將“電鍋爐電控柜”設計 及相關程序設計送于本人,不盛感激!!!!!!!!! 聯系:weilongchao@yahoo.com.cn QQ:252242167
廠家供應潛水泵至電控柜間連接電纜,該電纜選用的是3*2.5+3*1.5,芯線為:U、V、W、PE、XL2、XL2,其中XL2是控制回路使用的,請問你們有見過這樣使用的嗎?是否小功率的潛水泵供電就是為方便就將動力線和控制線在一根電纜內呢?
主要問題是這樣的,當我把所有空開和保險都打上了按下水泵的啟動按鈕,電控柜馬上一聲巨響然后就短路了,1KM的接觸器觸頭就被短路而被融在一起了。而且每次試都是一樣。現在就是不懂是什么問題,想得頭都大了,希望大家懂的能幫幫忙,在此謝謝大家了,如果大家有不懂的我也會(huì )力所能及的幫助大家。情況介紹:1.水泵為單級泵,功率為45KW的 2.電控柜為星三角啟動方式 3.水泵的絕緣度最低都在50,最高為200 4.水泵的電線頭尾也量過了是通的 5.電控柜的U.V.W也量過了也是對的 6.空開打下試電控柜的控制線路也是正常的,正常切換的
寫錯了,我別外傳了一份
上傳幾張電控柜照片,請對這套柜子的外觀給予評價
最近準備做設備的電氣控制柜,可是一時找不著合適的廠家成套,有誰知道成都市區附件的此類廠家啊,最好有加工廠的?請大家幫忙推薦一下,謝謝啊^_^