剪力墻結構體系中,梁的跨高比大于5的時候按照宜按照框架梁設計詳見《高規》7.1.8 剪力墻開洞形成的跨高比小于5的連梁,應按本章有關規定進行設計,當跨高比不小于5時,宜按框架梁進行設計。而《抗規》規定7度區剪力墻結構25~80米高度抗震等級按照三級,那么65m高的剪力墻結構里面的框架梁是隨剪力墻結構取三級呢,還是按照框架結構或框架剪力墻結構取二級呢,有人要說了,剪力墻結構應該按照剪力墻結構取三級,但是,跨高比大于5的梁為框架梁,并不應該屬于剪力墻體系中的構件(跨高比小于5的梁才應該屬于剪力墻結構體系中的構件---連梁)是否應該按照框架剪力墻結構中的框架取值呢!翻遍了規范,沒有一個明確的條文規定!我做了十幾棟65米高的高層,框剪的和剪力墻結構的都有,梁我已經按照二級做了,也就是按照框架剪力墻結構中的取了二級,現在甲方和我爭論這個問題,要是按照三級的話全部都要用架立筋,我的工作量很大啊!這個問題,我問過幾個總工,有的說按照三級,有的說按照二級,各位高手,大家有沒有規范條文有明文規定的,或者有自己見解的,討論討論!
問題補充:各位老師,請問一,框架—抗震墻結構就是框架-剪力墻結構嗎?二,和框架-核心筒結構的區別是什么,在構造上有何不同?謝謝
框架-剪力墻結構抗震等級確定
碰到關于框架剪力墻結構中框架和剪力墻抗震等級劃分的問題是不是都得按照6.1.3條文說明劃分框架和剪力墻都應該按照什么結構去查表,再到表6.1.2中去查。望各位大俠指點迷津,謝謝!
框架和剪力墻的抗震設計
在抗震規范第6.1.3條規定框剪結構在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定。換句話說,框剪結構,只有當在基本振型地震力作用下,剪力墻部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,剪力墻才能充分發揮作用,才能稱得上框剪結構,不知這樣理解是否正確,如果是這樣,在pkpm計算結構中如何判斷這一條呢?
請教各位大神一個問題:《抗規》6.1.3條1款和《高規》8.1.3條3(條文說明)、4款中關于抗震墻的抗震等級應如何區分理解啊? 中說底層框架部分的傾覆力矩與《高規》中框架部分的傾覆力矩是一致的嗎?Ps:新手發帖,請多關照!{:1_105:}
( 10 分) 某 16 層現澆鋼筋
少量框架剪力墻,墻之抗等按純墻。框架抗等按框剪,保安經濟已為常。【注釋】少量框架剪力墻:有少數框架的剪力墻結構。純墻:純粹的剪力墻結構。框剪:框架剪力墻結構。保安:保證安全。2016.6.28
框架-剪力墻抗震等級確定
想請問一下這條規范的按框架結構確定指的是1的框架結構還是框架剪力墻中的框架結構?
6度區70m剪力墻結構高層建筑僅裙房部分有框架柱,請問此結構抗震等級是按框剪(剪力墻三級,框架三級)?還是剪力墻部分按剪力墻結構確定(四級),框架部分按框剪結構確定(三級)?
一15+1的高層結構,高度45.5m,地下-1層,1-2層是剪力墻的住宅帶框架的商鋪,沒有設縫,3層以上均為剪力墻結構的住宅,7度區。底部加強區為4層以下。1.按照抗震規范定義為框剪結構,剪力墻結構抗震等級為2級,框架部分按照抗規4.8.6條“與主樓連為整體的裙樓的抗震等級不應低于主樓的抗震等級,主樓結構在裙房頂部上、下各一層應適當加強抗震構造措施。”定義為2級抗震,是否合理?2.有設計院是這樣定義的:4層以下,剪力墻定義為2級,框架為3級;4層以上剪力墻為3級,這樣是否合理?做設計以來第二種方法是第一次見到,也許是我落后了,希望大家能給我指導一下,謝謝!
劉喜平框架-剪力墻結構抗震等級確定.pdf
如題;25層的高層剪力墻結構,在樓梯間有兩根框架柱,底層框架柱所占的傾覆力矩(地震作用下)遠小于10%,依據《高規》8.1.3.1條文解釋０其中的框架部分按框架剪罽構中的框架進行設計,也就是說需要進行剪力調整......”其中并沒有要求框架的抗震等級的問題,而《抗規》6.1.3.1條文說明要求框架的抗震等級可參照框剪結構中的框架,這樣一來框架的抗震等級就是二級了,比剪力墻的抗震等級還高了,問題是框剪結構中剪力墻是第一道防線啊,這個怎么理解比較好呢?
大家都知道在框架剪力墻結構中,如果框架部分承受的地震傾覆力矩大于總地震傾覆力矩的50%,框架部分的抗震等級應按框架結構采用。但如果結構中大部分為剪力墻和少量的柱,該如何界定該結構是剪力墻結構還是框架剪力墻結構? 本人設計的某住宅樓,7度區,高度35米,大部分為剪力墻,局部短肢剪力墻和少量的柱。框架部分承受的地震傾覆力矩約為總地震傾覆力矩的18%。本人將結構定義為剪力墻結構,一般剪力墻的抗震等級取三級,短肢剪力墻的抗震等級取二級,框架抗震等級取三級。 然而在施工圖審查中,審查師認為應按框架剪力墻結構。一般剪力墻的抗震等級取二級,短肢剪力墻的抗震等級取一級,框架抗震等級取三級。但由于會(huì )增加鋼筋的用量,甲方不同意。請問各位高手有沒有依據支持我的或審查師的理念?
大家好,我是新手,請問如何劃分剪力墻結構,框架剪力墻結構和框支剪力墻?是不是剪力墻中間布置幾根柱子后就是框架剪力墻結構了?我做的一個工程,剪力墻是主要豎向構件,但是底層有兩個大柱子,將上部的一個剪力墻給撐起來了,請問這樣的結構叫什么結構呢?謝謝
純剪力墻結構就是整個建筑物都采用剪力墻結構,包括墻身、墻柱(暗柱和端柱)、墻梁(連梁、暗梁、邊框梁)。 凡是為了讓建筑物抗剪力(正常為抗震考慮)所設計的墻體統稱為剪力墻,通常為鋼筋混凝土剪力墻。但也有用砌體墻來做剪力墻。例如在美國用磚墻來做剪力墻的也還是很多的。
框架剪力墻結構抗震等級如何確定 很好的文章可以參考
框架剪力墻結構抗震
框架剪力墻結構抗震專題,為您提供框架剪力墻結構抗震相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架剪力墻結構抗震 相關的專業交流討論,更多框架剪力墻結構抗震相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子