請問1、框剪結構中框架柱抗傾覆力矩所占多少比例時可以把結構定義為剪力墻結構?2、如何判定結構是短肢剪力墻結構還是剪力墻結構?
現有一個異形柱框架剪力墻結構的別墅,地上2層,地處8度區,根據異形柱規范,剪力墻抗震等級為一級,根據抗震規范6.5.1規定,剪力墻底部加強區墻厚不應小于200mm且不應小于層高的1/16,現在首層高度為4400,剪力墻無支長度4800,若要滿足層高1/16的要求,那墻厚要做到275,個人認為這樣一個二層的小房子墻厚275好像太厚了,我把墻厚輸成200也能算下來,包括剪力墻的穩定驗算,這樣的話是不是墻厚200也可以???
《高》:剪力墻結構中的剪力墻的設計在7章中有詳細的規定。但是,框剪結構、筒體結構、復雜結構等結構類型中的剪力墻的設計并未在8、9、10章中有詳細的規定。是否認為,都可以按第7章得規定來設計?
各位大哥,請問pkpm生成的剪力墻邊緣構件的端柱配筋是否需要參照一下相應的框架柱配筋,二者取大者?若需要,是用整個邊緣構件配筋比較,還是用框架柱區域內的配筋呢?
剪力墻在建筑平面上的布置宜均勻、對稱。對于地震區的框架一剪力墻結構,剪力墻沿縱橫兩個方向都要布置,并應使兩個方向的結構自振周期較為接近。當無抗震設防要求時,側向力為風荷載,因房屋縱向一般受風面較小且縱向框架跨數較多,這時也允許只設橫向剪力墻,而縱向為純框架結構。 剪力墻宜布置在房屋的豎向荷載較大處。剪力墻作為豎向薄壁柱,具有較大的承受軸向力的能力,利用剪力墻承受豎向荷載,可避免設置截面尺寸過大的柱子,有利于建筑布置。同時,剪力墻作為主要的抗側力構件,在側向力作用下墻肢內將產生很大的彎矩和剪力,有時還有軸向拉力,在此基礎上增加豎向荷載所產生的軸向壓力,可提高墻肢截面的承載力,改善墻肢的受力性能。 剪力墻宜布置在建筑平面形狀變化處、樓梯間和電梯間的周嘔鲜鑫恢糜捎跇前宓膭偠仁艿较魅酰诘卣饡r(shí)往往由于應力集中而發生較嚴重的震害,因此有必要布置一些剪力墻予以加強。同時,布置在樓梯間、電梯間四周的剪力墻可以形成井筒(核心筒)結構,有利于提高結構抗倒剛度,也不會(huì )影響建筑平面的布置和使用。 剪力墻應盡量布置在結構區段的兩端或周邊,以利于結構區段的整體抗扭。剪
chenh_234@126.com希望大家幫幫我,我是第一次做這種結構,不怎么會(huì ),請大家多多指教
已經知道這兩種結構體系的概念,但是現在很多高層住宅下部都會(huì )設商業裙房,要求大開間,框剪結構在這種情況下還要設剪力墻嗎?如果不設的話是屬于框架剪力墻還是框支剪力墻?框支剪力墻在抗震方面是不利的,在西安8度設防,還是能見到很多的框支剪力墻,為什么?ps.小弟今年大四,這些最近是做畢設想到的問題
框剪結構中 由于建筑使用要求和甲方的經濟要求,,,剪力墻只是少量的,那么剪力墻和后砌墻接茬的地方設計時都有哪些構造措施啊?知道的給講講唄
框剪結構剪力墻鋼筋綁扎能否跳扎?還是必須滿扎?有什么依據嗎?求大師解答,謝謝![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-10 07:04 編輯 ]
小弟想請教各位大神關于框架,框剪結構剪力墻,柱的布置,主要是拿到一份原始的建筑圖(還沒有布置墻柱),做結構的在布置墻,柱的位置和尺寸的時候考慮到哪些因素,怎樣使墻柱布置得合理?
提 要:剪力墻是框一剪結構的主要的抗側力構件.本文根據框架與剪力墻協調作用、層間位移的限值推導出框一剪結構剪力墻數量的簡化確定方法,以供工程設計時參考。
框剪及剪力墻結構結構布置原則 騰訊課堂免費聽課鏈接:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
11層的小高層,地質條件還好,特征值為300pka,框架部分打算用獨立基礎,剪力墻下打算用條基, 現在有一問題:算剪力墻的基礎時,只考慮墻的恒活還是都要考慮,包括風和地震?如果都考慮墻下的條基太大,怎么處理? 這個問題困擾著我,希望各位幫助!
請問各位同仁,最近做一個住宅,是框架剪力墻結構,剪力墻有一般的也有短肢的,這個短肢墻的抗震等級要比一般墻提高一級嗎?盼回復,謝謝各位啦!
一般來說,高層框剪結構中剪力墻端柱的軸壓比應該比框架柱的小才對,可是我的情況正好與此相反,甚至是超限了,請教高手們有沒有遇到過這種問題?是什么原因造成的?
書里提到,結構剛度特征值增大,自振周期減小,地震力增大,因此總底部剪力增大;剪力墻承擔的剪力加大,框架承擔的剪力減小。按理說結構剛度特征值增大(反應的是總框架抗推剛度與總剪力墻抗彎剛度的相對大小)說明框架的剛度相對于剪力墻在增大,為什么最后框架分到的剪力反而變小了呢?剪力墻和框架之間的剪力到底是怎么分配的呢?
各位前輩: 現遇到一棟5層的醫院門診樓,因為抗震烈度需要提高一度,變成了九度!采用框架結構,但是最大值層間位移角只能到: 1/ 450所以想采用框剪結構,以前沒有做過框剪結構,不知道該怎么布置剪力墻! 請各位前輩教教我,該怎么布置! 附件里有我的第一層桿件尺寸,柱的間距為6600,
請教:由于功能需要,11層的框剪結構,7度抗震,大部剪力墻肢較短,在短肢范圍內,是否允許?用pkpm的satwe計算,結構體系除按框剪計算外,是否需填短肢剪力墻重算一遍,并滿足其要求,如其承受的傾覆力矩不宜大于50%.
現在做一住宅,甲方為了底層(地下室)用作車庫,要做框剪結構,7度設防,剪力墻要邊框柱嗎?邊框梁很容易實現,關鍵邊框柱,立面上不讓外突,平面上不讓內突,想做一些L型的剪力墻,不帶端柱的,可以嗎?《抗規》6.5.1條明確要加邊框,但《高規》8.1.2條也說明剪力墻也可以單片布置,并沒有要求加邊框,請教。
框剪結構剪力墻超筋
框剪結構剪力墻超筋專題,為您提供框剪結構剪力墻超筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框剪結構剪力墻超筋 相關的專業交流討論,更多框剪結構剪力墻超筋相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題