一切都是相對的,取決于視角。同樣的應用一個人認為采用開關柜,而另一個人認為需要采用配電箱。 我們的第一個目標將是解決是否采用開關柜或配電箱的普遍焦慮。開關柜比配電箱更大、更昂貴,但更可靠,這似乎很直觀。為了從直觀過渡到現實世界,我們建立了五個應用案例條件進行比較分析。雖然這個相對較小的分析基礎并不聲稱在統計上是精確的,但它的結構是為了保持公平的比較。
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,請高手賜教,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝
本人要做一個3萬平米的辦公樓,50米高,2萬地上(辦公),1萬地下(車庫),請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,比如電源、計量等,小弟剛做變配電,請多指教!!
各位前輩你們好。現在我遇到一個問題。在低壓配電箱里有一個開關的型號是HN578,請教各位前輩這是代表什么型號的開關,望各位前輩多多指教。謝謝
假設一個容量不大的低壓配電箱(三相容量為5kW)直接由變配電室放射式配電。該配電箱的總進線開關如何選擇呢?(假設經過熱穩定校驗,進線電纜選擇為10平方)請教一下:該配電柜進線開關,按額定電流選擇的話,16A的開關即可,如果安電纜和開關配套的話則需要32的開關?但是如果選擇了32的開關,是否有問題呢?
羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關。
知識點:低壓配電回路
GCS型受電柜,計量與測量不能用同一組電流互感器嗎?電流表與電度表選型如下圖,電流互感器是不是象下面這樣配置?另外,進線電纜也這么畫吧?
一,在TN-S系統中,一般電源出線采用3P還是4P的開關?出線電流為1000A左右二,TN-S系統中,電動機的電源線采用3+1芯的電纜,那么第四芯接電機外殼另一端接PE保護線,電機外殼是否還要與廠房內的接地網連接?三,有誰用過MNS型的開關柜?能否給我幾張相關的圖紙?
在同事那邊拿過來的,在接地這塊講的比較詳細,希望能對大家有幫助!
圖片就在下面,應該說現在廠家這種雙層母線是不提供方案和樣本的,但是幾乎家家都說會(huì )做(本貼不討論廠家問題,只談論技術),我想知道GCK柜子到底這么做可以不可以,或者在怎么樣的情況下可以,這種做法應該說是在目前是很常見的,由于計量不同的問題,我常使用這種做法,現在請大家對此發表一下討論!
低壓配電柜內,配電母線選擇時,應其所要負載的電流來確定它的型號,但是具體要如何選擇?如電流為200A,那么應選擇什么規格的銅母線?請大師解答!
我是初學者,現在對一個工程選用供電電壓存在迷惑,什么情況下供電電壓采用10kv,什么情況下供電電壓采用地區低壓網?請各位賜教。
1、環控柜的電源除了在配電柜當中取得以外,還有沒有其它取電源的途徑?從低壓母線上取是否可以呢?2、設計地鐵低壓配電系統的時候,單對配電柜和環控柜,有些什么特殊要求或者是注意事項呢?
大家好,我想找一些關于低壓配電相關資料,比如:開關選型要用到什么參數?注意什么?一些開關上的符號的含義, 怎樣做到效果又好有經濟,如果大家有什么想法,可以進入我的電子郵箱, LGN_137@yahoo.com.cn,大家一起交流嘛,謝謝各位了
低壓配電系統圖,很全的哦
公用變壓器出線用刀熔開關,315kva配630A,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,配電箱接地按規定10歐姆,零線不重復接地。當配電箱碰線,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可。
關于保護電器的選擇如下:根據設備分組,確定計算負荷(KW),再確定總需要容量(KVA),再計算各回路計算電流,再確定保護額定電流;同時,根據系統短路容量(MVA),確定各級短路電流,再確定保護電器的短路分斷能力。根據保護電器額定電流與其短路分斷能力,選擇斷路器或保護電器。電導體的截面選擇,根據敷設條件確定修正系數,同時,根據回路電流確定回路導體的截面,再校驗電纜熱穩定,根據規范和用電設備要求校驗最大電壓降,再校驗回路的電纜最大允許長度。
電力系統的無功功率在每一刻也必須保持平衡。 在電力系統中,當無功負荷與無功出力相平衡時,電壓就正常,達到額定值;而當無功負荷大于無功出力時,電壓就下降,反之,電壓就會(huì )上升。 需要說明的是電壓與無功功率之間的關系是比較復雜的,大體上有以下幾點: ① 在一個并列運行的電力系統中,任何一點的頻率都是一樣的,而電壓與無功電力卻不是這樣的。 ② 系統負荷無功功率大于變壓器能提供的無功出力時,由于負荷調節效應,系統電壓會(huì )下降,在一個新的電壓水平下,實現無功功率的平衡。 ③ 輸送功率時,隨著傳送距離增加,損耗增加,這是由于線路電抗的純在,功率在輸送過程中,會(huì )產生損耗,導致電壓跌
低壓配電開關
低壓配電開關專題,為您提供低壓配電開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電開關 相關的專業交流討論,更多低壓配電開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子