.1 放射式、樹干式、鏈式配電型式1.1 放射式配電一般重要負荷、大容量負荷或者有特殊要求的負荷采用放射式配電,采用放射式配電時,由變電所直接引專用線路至配電箱,配電箱內的進線開關不必選擇斷路器,選擇
本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 編輯 新人求教,低壓配電室主母線什么時候需要分段?對這個問題很困惑
知識點:配電線路
TN系統中所有設備的外露可導電部分均接公共保護線(PE線)或公共保護中性線(PEN線),也稱“接零”。如果系統中的N線與PE線全部合為PEN線,則此系統稱為T(mén)N-C系統;如果系統中的N線和PE線全部分開,則此系統稱為T(mén)N-S系統;如果系統的前一部分N線與PE線合為PEN線,而后一部分N線與PE線則全部或部分地分開,則此系統稱為T(mén)N-C-S系統。TT系統中的所有設備的外露可導電部分均各自經PE線單獨接地。IT系統中的所有設備的外露可導電部分也都各自經PE線單獨接地。它與TT系統不同的是,其電源中性點不接地或經1000歐阻抗接地,且通常不引出中性線!
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,請高手賜教,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝
本人要做一個3萬平米的辦公樓,50米高,2萬地上(辦公),1萬地下(車庫),請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,比如電源、計量等,小弟剛做變配電,請多指教!!
講到低壓配電系統的接地
電能作為一種高效清潔的能源,在各個領域獲得廣泛的應用,它在給我們生產生活帶來方便快捷的同時,也具有一定的危險性,我們在實際應用中采取了各種防護措施,在實際工作中,很多基層工作人員對接地系統的概念存在混淆,不能根據工作環境來正確配置接地系統,留下安全隱患。下面,對接地系統的劃分和使用,我結合目前常用的廠區供電和單井供電接地來分析和總結典型的配電接地系統的特點,從實際應用角度加以簡潔的說明:
這是俺十年前的一篇論文,不知道誰給掛在網上了【PDF】鄭崎張德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版鄭崎張德江低壓 配電室 電纜 溝出線方式 ·l 2 ·鄭崎張德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集團大連 設計研 究院化工企業 中低 壓配 電室( 稱MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10
在畫電壓配電系統圖時,我們的樣本給出了電纜進線和架空進線的不同進線柜的方案或方案號,請問如果既是電纜進線,又是上進線時,樣本上好象沒有現成的方案號可選,這時我們該怎么樣表示?謝謝!
一、路燈常用接地方式: 根據IEC規定,供電系統的接地方式分為T(mén)T系統、TN系統、IT系統。其中TN系統又分為T(mén)N-C、TN-S、TN-C-S系統。 (一)TT方式供電系統 TT方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱TT系統。第一個符號T表示電力系統中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,這種供電系統的特點如下。 1、當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。 2、當漏電電流比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所以還需要漏電保護器作保護。 3、TT系統適用于接地保護占很分散的地方。 (二)TN方式供電系統 這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統,用TN表示。
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分)。為何此處要采用切換,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎?我看不懂。 可時施工圖上明確說明,出線78回,0.4KV配電采用的單母線接線。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,此處為何不采用常規的手車斷路器?并進行整定電流,例如下圖
我在做高低壓系統時,有一個問題,心里一直不清楚:對于專變下面帶的消防負荷與非消防負荷,是應該(1)通過中間母聯、斷路器,來用分斷母線來帶,(使得消防與非消防負荷斷開),還是(2)不需要斷開,用同一路母線帶,只是在中間用防火隔板來分隔呢?這個問題似乎涉及到分勵脫扣的問題:當停電時不存在脫扣,但當火災時,是要把哪些脫扣了?怎么脫扣?如果通過分斷母線來帶的非消防,是不是一口氣把中間的斷路器斷了,這樣把非消防全部脫扣了?如果沒有用分斷母線來帶,那么,這樣就需要一個一個地通過抽屜柜里的斷路器來脫扣這一個一個的回路?哪種做法是合適的呢?火災時具體的脫扣是怎么操作的呢?求解,謝謝!
關于保護電器的選擇如下:根據設備分組,確定計算負荷(KW),再確定總需要容量(KVA),再計算各回路計算電流,再確定保護額定電流;同時,根據系統短路容量(MVA),確定各級短路電流,再確定保護電器的短路分斷能力。根據保護電器額定電流與其短路分斷能力,選擇斷路器或保護電器。電導體的截面選擇,根據敷設條件確定修正系數,同時,根據回路電流確定回路導體的截面,再校驗電纜熱穩定,根據規范和用電設備要求校驗最大電壓降,再校驗回路的電纜最大允許長度。
電力系統的無功功率在每一刻也必須保持平衡。 在電力系統中,當無功負荷與無功出力相平衡時,電壓就正常,達到額定值;而當無功負荷大于無功出力時,電壓就下降,反之,電壓就會(huì )上升。 需要說明的是電壓與無功功率之間的關系是比較復雜的,大體上有以下幾點: ① 在一個并列運行的電力系統中,任何一點的頻率都是一樣的,而電壓與無功電力卻不是這樣的。 ② 系統負荷無功功率大于變壓器能提供的無功出力時,由于負荷調節效應,系統電壓會(huì )下降,在一個新的電壓水平下,實現無功功率的平衡。 ③ 輸送功率時,隨著傳送距離增加,損耗增加,這是由于線路電抗的純在,功率在輸送過程中,會(huì )產生損耗,導致電壓跌
低壓配電系統圖,很全的哦
公用變壓器出線用刀熔開關,315kva配630A,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,配電箱接地按規定10歐姆,零線不重復接地。當配電箱碰線,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可。
一,在TN-S系統中,一般電源出線采用3P還是4P的開關?出線電流為1000A左右二,TN-S系統中,電動機的電源線采用3+1芯的電纜,那么第四芯接電機外殼另一端接PE保護線,電機外殼是否還要與廠房內的接地網連接?三,有誰用過MNS型的開關柜?能否給我幾張相關的圖紙?
低壓配電方式
低壓配電方式專題,為您提供低壓配電方式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電方式 相關的專業交流討論,更多低壓配電方式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題