狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于建筑室內配電箱安裝高度

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!!!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下啊?

  • 室內配電箱安裝的基本規范

    1、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉。4、同一箱內,不得設置多處接地端,接零端。5、嚴禁在箱內擺放接頭。6、同一箱內,零地線的組別及線徑、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列。7、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,為用戶端的一方,要求方位準確。8、建立逐級跳閘程序,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘。9、未經線耳處理的導線,要彎成“?”型接入,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10、電度表要受主開關保護,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘。11、電流負感器接主地位,嚴禁開路。12、箱體接地、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地。13、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳、螺釘、螺母、墊片、匯流排等)。14、地線線耳必須正反水平平壓,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,完成后

  • 【求教】關于實驗室內配電箱的機柜設計

    1,功率30KW(7-8個機柜);2,從電力豎井到實驗室距離為56米(需要三相并接地);3,實驗室內設計一個配電箱,箱內設兩級空開,每個機柜功率約為3KW(機柜用電為單相),根據以上信息,請做個設計(所需電纜類型、長度,各級空開大小、數量這個應該怎么做,新接觸這些東西,不會(huì )做,求大神們指導。

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 三相室內配電箱斷路器電流計算

    辦公室是三相進線的,負載主要有一個中央空調5P,熒光燈9盞,電腦8臺,熒光燈和電腦接在哪項上不知道,哪位大俠幫我看看我這樣選 有沒有問題?Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955WIjs=pe/380/1.732=18.16取系數為1.5, 所以三相進線總開關的電流應為 1.5*18.16=27.24A,所以開關選30A 的。室內設計選型時是不是不用考慮功率因數和需要系數的?或者都按1來計算了?

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎?

    比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 室內動力配電箱總開關外露問題

    室內動力配電箱總開關外露問題

    請問室內的動力配電箱(或照明箱)總開關設置是否有具體要求,如圖中紅色圈內的開關,是否有規范要求操作桿要外露于箱體之外?在訂貨的時候怎么通過設計圖紙知道是否應該要外露?

  • 室內低壓配電箱正面與墻距離是多少?

    掛墻式室內低壓配電箱,配電箱正面與墻距離是多少?規范只有配電所低壓配電裝置地布置距離,不知配電箱的布置有關距離是多少,請各路大俠幫解答以下,謝謝!

  • 求:鑲墻式室內配電箱示意圖!

    哪位朋友有鑲墻式室內配電箱安裝示意圖啊,急用。怎么網上都找不到呢?麻煩有這個資源的朋友發給我一份,小弟在這里先謝謝了。QQ郵箱285218058@qq.com

  • 空調配電箱在室內,空調機組在室外,用什么線纜?

    從配電箱到 空調這一段。用YJV22 還是就用一般 BV線纜,距離10米左右,要是用BV到室外的話 需要做些怎樣的處理?急呀!謝謝大家

  • 三層小樓,這樣的配電箱可以嗎

    三層小樓,這樣的配電箱可以嗎

    打算三相入戶,每一層一相電,這樣的話進線是不是得加大成4x25+E16的?

  • 新人求解,關于配電箱的選擇

    請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來。又看到一個說是根據房間的面積確定,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW。這到底是什么意思啊?

  • 配電箱及開關箱一般規定

    1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、

點擊加載更多

室內配電箱

室內配電箱專題,為您提供室內配電箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內配電箱 相關的專業交流討論,更多室內配電箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

配電箱防護

施工配電箱

极品少妇被猛烈进入在线播放| 久久久久国内精品国产片| 三级小黄片| 尤物视频网| 国产精品 欧美另类| 综合网在线亚洲| みたにあかり黑人巨大| 丁香五月综合| 久久丰满熟妇人妻中文字幕| 欧美sm视频一区二区| 无码视频一区二区三区在线观看 | 超碰在线pro| 强奷漂亮雪白丰满少妇av| 人人妻人人爽人人澡AV| 国产妇女www| 亚洲欧美一区二区三区在| 激情婷婷| 日本久久综合网| 99国内精品久久久久久久软件| 九九精品热| 日韩无码精品少妇| av超薄肉色丝袜交足视频| 日韩欧美中文字幕电影| 欧美精品一区二区在线| 老司机久久黄色视频| 午夜少妇久久| 久久高清不卡| 国产偷窥熟女精品视频大全| 亚洲AV无码国产精品色软件 | 国产亚洲欧美日韩综合| 偷拍老熟女69啪啪| 奇米网一区二区三区| 精品夜夜夜一区二区三区免费| 成人免费在线视频| 厕所在线高清无码| 日日躁狠狠躁夜夜躁av中文字幕 | 玖玖夜夜| 在线香蕉| 久久久久精品国产三级蜜奴| 中文字幕在线观看网址| 欧美人妻在线一区二区|