《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!!!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下啊?
本帖最后由 emprotector 于 2014-5-13 11:06 編輯 新型智能配電箱對電壓、電流、漏電進行全面保護。防止電器燒壞、保護人身安全、杜絕電氣火災!主要配置:超壓過壓欠壓保護器智能自檢漏電保護器自定義電流保護器一、超壓過壓欠壓保護器1、自身工作電壓60-500V(硬性指標)2、可根據被保護電器的額定電壓、使用特性來直接設置和更改相應功能、數據。二、智能自檢漏電保護器1、帶自動自身檢測功能,無需像其他漏電保護
1、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉。4、同一箱內,不得設置多處接地端,接零端。5、嚴禁在箱內擺放接頭。6、同一箱內,零地線的組別及線徑、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列。7、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,為用戶端的一方,要求方位準確。8、建立逐級跳閘程序,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘。9、未經線耳處理的導線,要彎成“?”型接入,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10、電度表要受主開關保護,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘。11、電流負感器接主地位,嚴禁開路。12、箱體接地、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地。13、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳、螺釘、螺母、墊片、匯流排等)。14、地線線耳必須正反水平平壓,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,完成后
1,功率30KW(7-8個機柜);2,從電力豎井到實驗室距離為56米(需要三相并接地);3,實驗室內設計一個配電箱,箱內設兩級空開,每個機柜功率約為3KW(機柜用電為單相),根據以上信息,請做個設計(所需電纜類型、長度,各級空開大小、數量這個應該怎么做,新接觸這些東西,不會(huì )做,求大神們指導。
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
--------------
辦公室是三相進線的,負載主要有一個中央空調5P,熒光燈9盞,電腦8臺,熒光燈和電腦接在哪項上不知道,哪位大俠幫我看看我這樣選 有沒有問題?Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955WIjs=pe/380/1.732=18.16取系數為1.5, 所以三相進線總開關的電流應為 1.5*18.16=27.24A,所以開關選30A 的。室內設計選型時是不是不用考慮功率因數和需要系數的?或者都按1來計算了?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
這個配電箱------大家討論
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
哪位朋友有鑲墻式室內配電箱安裝示意圖啊,急用。怎么網上都找不到呢?麻煩有這個資源的朋友發給我一份,小弟在這里先謝謝了。QQ郵箱285218058@qq.com
請問室內的動力配電箱(或照明箱)總開關設置是否有具體要求,如圖中紅色圈內的開關,是否有規范要求操作桿要外露于箱體之外?在訂貨的時候怎么通過設計圖紙知道是否應該要外露?
掛墻式室內低壓配電箱,配電箱正面與墻距離是多少?規范只有配電所低壓配電裝置地布置距離,不知配電箱的布置有關距離是多少,請各路大俠幫解答以下,謝謝!
本帖最后由 蔚藍心情yt 于 2016-12-7 15:22 編輯 家居裝修,水電是重中之重。家庭配電箱的安裝就是一項技術活,因為線路的規范性敷設可以最大限度的保障家庭用電的安全。但是很多裝修在內部接線上,沒有引起重視,最后一蓋上面板,糊弄業主了事。 看看下面這些做法,難怪很多施工裝修公司和業主扯皮。 (上圖)接線毫無工藝,只做到了線路通電完事。
作為咱們家裝電工,在進行電路改造的過程中,第一步被要求改正的就是配電箱,這個方方正正的箱子,在裝修時真的需要做調整嗎?
家裝室內配電箱
家裝室內配電箱專題,為您提供家裝室內配電箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家裝室內配電箱 相關的專業交流討論,更多家裝室內配電箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題