各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝!!!
BXM(D)8050系列防爆防腐照明(動力)配電箱 一、型號解釋 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型號含義是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(動力)配電箱 4/20:回路數為4個,回路電流20A K100:總開關為100A X1(G1.5):下邊一個進線口,大小為G1.5
學習中,又一個蠢問題出來了, 請別見怪。。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的啊?什么結構啊?哪里有生產的啊?哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ。COM 多謝!急!
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,一個是動力的,所以不太懂……
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱啊?單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中、小)。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,另,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中、大)。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很
配電箱密封圈是最好的保護,密封圈在保護防水配電箱防護等級方面起到非常重要的功能。長時間的過程中,祥泰電氣提示防護等級的持續性要依賴于密封圈的特性。把密封圈固定在正確的位置上。 EPDM材質因其優秀的抗化學防腐蝕性在抵抗被廣泛使用的大部分化學物質方面起到最好保護作用。 但是密封圈的抗化學腐蝕性也根據其材質差異很大,所以根據需要讓化學成分和密封圈進行直接反應是確認效果最有效方法。 防水配電箱的性能根據使用不同密封圈的材質而存在差異,密封圈的材質決定著電氣密封箱防護程度。祥泰電氣提示選擇密封圈時要比較各個材料成分的彈性,以及與許多化學物質接觸時會(huì )產生的影響,以及在冷熱的情況下會(huì )產生的影響。 最重要的是防水配電箱和密封圈對同一種化學物質產生共同的抵抗性時才可以得到最好的效果。
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱。有誰能知道這PMD代表什么意思?
尺寸高X寬X深為1800X700X500,主進開關為隔離+斷路器,QA400+NSX250;配出有4個NSX100,5個C65H/2P,1個C65H/3P,是否能裝下?有人建議主進線開關只用隔離功能的斷路器,或者熔斷器式隔離開關,用2個高度不夠,因為下面還有配出。大家給個意見啊!謝謝
規范中捉不同回路不可以用同一配電箱,但是實際中我見過空調動力負載接在照明配電箱上的啊!~不知道照明負載可不可以接在動力配電箱中呢?
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,零+火+地。使用場所是消防泵房
動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,箱的容量比較大,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小。對嗎?歡迎補充!
消防水泵配電箱斷路器的選用要求所有消防設備在過載時,僅作用于報警。短路時,跳閘保護我看了廠家的開關樣本,只有智能塑殼的滿足要求.太不經濟了.像一些小的2~3KW一臺泵今天看了一下 常用水泵控制電路圖 10D303-3第6頁 8.1條 對不設過載保護的消防泵 其斷路器可不帶長延時脫扣器,只設瞬動短路保護,其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍.是不是消防水泵配電箱中我可以選用小型斷路器 配N(xiāo)HBV 其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍就可以了?糾結中,謝謝!
1.在高壓配電系統中,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,那么這個電源是來自動力配電箱嗎?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,那么,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢?以上是我的理解,不知道是不是正確,懇請大家為我講講正確的理解,十分感謝!
產品介紹:
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,而由照明配電箱供電? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,而是由照明配電箱由其供電? 提前謝謝您的回復。