各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝!!!
請問,mz206和mz209是干什么用的?為什么要和mc240p連鎖在一起?有什么作用?謝謝高手指教
學習中,又一個蠢問題出來了, 請別見怪。。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,一個是動力的,所以不太懂……
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的啊?什么結構啊?哪里有生產的啊?哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ。COM 多謝!急!
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中、小)。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,另,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中、大)。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,很
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱啊?單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,箱的容量比較大,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小。對嗎?歡迎補充!
規范中捉不同回路不可以用同一配電箱,但是實際中我見過空調動力負載接在照明配電箱上的啊!~不知道照明負載可不可以接在動力配電箱中呢?
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱。有誰能知道這PMD代表什么意思?
尺寸高X寬X深為1800X700X500,主進開關為隔離+斷路器,QA400+NSX250;配出有4個NSX100,5個C65H/2P,1個C65H/3P,是否能裝下?有人建議主進線開關只用隔離功能的斷路器,或者熔斷器式隔離開關,用2個高度不夠,因為下面還有配出。大家給個意見啊!謝謝
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,零+火+地。使用場所是消防泵房
動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎
1.在高壓配電系統中,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,那么這個電源是來自動力配電箱嗎?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,那么,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢?以上是我的理解,不知道是不是正確,懇請大家為我講講正確的理解,十分感謝!
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,而由照明配電箱供電? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,而是由照明配電箱由其供電? 提前謝謝您的回復。
產品介紹:
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
動力配電箱的作用
動力配電箱的作用專題,為您提供動力配電箱的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動力配電箱的作用 相關的專業交流討論,更多動力配電箱的作用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題