15匹一臺冷水機,客戶要求作成分體的,主機(冷凝器、風機、壓縮機、儲液罐、電磁筏等)放在車間外面,在車間內放至蒸發器(相當于板換)另有水箱水泵。我這樣想對不對,外機就買個現成的空調的可以不?(要求制冷水溫度15度)。
上個月跟客戶安裝了4臺5000大卡的冷水機,由于車間環境有限室內機和室外機銅管來回長度在27M,測試結果不理想,是否是壓縮機壓力不夠所造成的?請各位老師談談你們的觀點,謝謝!機型如圖;
分體式空調器就是把空調器分成室內機組和室外機組兩部分,把噪聲比較大的壓縮機、軸流風扇等,安放在室外機中;把電氣控制電路部件和室內換熱器等室內不可缺少的部分安裝在室內機組中;我們稱這種由室內機和室外機構成的空調器稱為分體式空調器。 分體式空調器具有如下幾個優點: (1)外形美觀、式樣多。占地小。噪聲低。使用靈活。 (2)由于分成室內機和室外機,室內機安裝位置靈活,可以由一個室外機帶多個室內機使用。 室外機的外形尺寸不受限制。 (3)噪聲很小,可以低于40~50dB,窗式空調器的噪聲在60dB左右。 (4)分體式空調器不影響室內采光,不會(huì )產生窗戶隨空調器振動的現象。 (5)安裝檢修方便。 (6)經濟、實用。耐用。
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
怎么辦呀
表面處理冷水機---電鍍冷水機俗稱冷凍機、制冷機、冰水機、凍水機、冷卻機等,因各行各業的使用比較廣泛,所以名字也就多得不計其數。其性質原理是一個多功能的機器,除去了液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機,蒸發器,冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑。吸收式冷水機利用水作為制冷劑,并依靠之間的水和溴化鋰溶液,以達到制冷效果很強的親和力。 1、免裝冷卻塔,安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合;2、低噪音風機馬達,絕佳的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防
冷水機日常使用的時候,難免各類配件設備出現不同程度的故障,為達到更好的使用效果,需要工業冷水機使用者能夠掌握必要的維護和保養技巧,確保冷水設備長期處于穩定的運行狀態,滿足使用者的需求。 冷水機工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,通過冷水機制冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達到冷卻的作用。 冷水機高壓故障及處理措施 (1)
今天為大家講講要如何使用冷凍機才可以減少故障的出現,感興趣的朋友可以和一起來看看。 首先,我們在使用該設備的時候一定要找到正確的使用方法及步驟,要是操作不當,就會(huì )導致該設備出現故障。操作不當就會(huì )直接影響工作效率,使整個車間的生產速度降下來,也會(huì )消耗很多的能源。下面是一些建議供大家參考: 1 、請確保冷水機電源插座接觸良好并且地線可靠接地<
要想冷水機組能正常、安全的運行,可離不開制冷劑。它是在冷水機制冷系統中循環以實現制冷的工作介質,也稱為制冷工質或雪種。那么,不同制冷循環的冷水機對制冷劑有哪些共同性能要求呢? 一、熱力學性能方面 1 、要有適中的飽和蒸汽壓力。蒸發壓力一般不要低于大氣壓力,以免空氣滲漏進入(以螺桿式冷水機 / 風冷式冷水機
中央空調分為冷水機組和多聯機兩大系列,很多人在采購中央空調時對這兩種系統了解并不多,下面居想網小編簡單地對這兩大系統做個比較。工作原理對比冷水機組:此類系統由室外主機和室內末端裝置組成,通過室外主機提供空調冷/熱水,由水管系統輸送到室內末端裝置,水與空氣在室內末端處進行熱交換來消除房間冷/熱負荷。是一種集中產生冷/熱量,但分散處理各房間負荷的空調系統型式。多聯機:此類系統以制冷劑為輸送介質,采用變制冷劑流量技術,室外主機由室外側換熱器、壓縮機和其他制冷附件組成,室內機由直接蒸發式換熱器和風機組成。一臺室外機通過管路
冷水機水泵是輸送液體或使液體增壓的機械,根據不同的工作原理,可分為直流泵、隔膜泵、離心泵等。其性能的技術參數有流量、揚程、吸程、水功率,效率等等。而在選取冷水機的過程中,冷水機水泵也是作為一個重要的考慮因素。 一般情況下,冷水機水泵涉及的主要參數為最大揚程和最大流量,一般來說,同樣材質的水泵,揚程越高,流量越大,其水泵的價格也會(huì )相對越高。 冷水機水泵的揚程是指水泵能把水揚高的能力,揚程即為水揚的高度,水泵揚程數值越大,代表水泵的壓力越大,通過性也就越強,我們在為客戶選
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,同時,還有助于提升工業的生產效率,有利于提升產品的生產質量。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,如何正確使用工業冷水機,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,則有以下八大建議: 1 、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 、請確保冷水機 ID
各位老師,大家好, 請問一下,在項目進行前期土建施工的時候需要制作機組的設備基礎,而此時的設備還沒有確定廠家,應該按什么尺寸進行基礎制作呢?
冷水機低壓報警怎么辦?冷水機低壓故障是由于壓縮機吸入壓力過低。壓縮機正常吸氣壓力為0.4~0.6MPa。當吸入壓力低于0.2MPa時,低壓保護繼電器動作。過低,回風量不足,制冷量達不到要求,造成不必要的功率損耗。所以,水冷冷水機廠在這里說說低壓報警的六大可能原因: 1、檢查冷卻水溫度是否過低。當外界溫度過低時,打開冷卻水并在低溫下運行;或冷凍油溫度過低,冰箱不能完全分離,造成低壓故障。如果冷卻水溫度過低,請關閉冷卻塔或節流冷卻水以降低水溫。如果冷凍油溫度過低,可以延長冷水機的預熱時間,恢復正常冷凍油溫度即可解決。 2、檢查蒸發器是否堵塞。蒸發器堵塞造成熱交換不良,制冷劑無法蒸發。因此,在日常維護保養時,應定期對冷水機進行反沖洗。 3、檢查制冷劑是否不足或泄漏。 4、檢查低壓保護繼電器是否損壞。低壓保護繼電器短路、接觸不良或受潮損壞,造成通訊故障和誤報警。 5、檢查冷水機的膨脹閥。如果制冷劑充足,膨脹閥過小或堵塞,也會(huì )造成螺桿式冷水機低壓故障。這個問題多是因為制冷機組低溫運行或者制
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
怎樣的分體式空調能重新入市 ——中國對世界環保能做巨大功獻分體式空調在安裝時及使用時能保證其各項性能與出廠性能一致,并能最大限度地減少制冷劑的泄漏。 1]首先,在其安裝時確保不排放一丁點的制冷劑。 2]用可靠的密封連接法,使其在使用時整機泄漏率在萬分之一以下。 3]在使用說明書中應明確要求并執行[任何會(huì )改變制冷劑的維修都必須召回由工廠或指定的召回站維修] 工廠或指定的召回站在拆機前必須先回收制冷劑。 4]在使用說明書中應明確承諾并執行[空調一旦報廢工廠免費負責回收制冷劑] 分體式空調做到以上4點不僅能在其整個使用生命周期里,1)制冷劑的泄漏量在5克以下。2)大大地減少了維修量,因為很多分體式空調的失效都是由于空調泄漏加制冷劑時系統帶入空氣及制冷劑不匹配的量所引起的。3)分體式空調在使用時能保證其各項性能與出廠性能一致時最省能,真正達到物盡其用。否則要么耗能,要么達不到制冷要求。 我認為分體式空調能做到以上四點,不僅空調能重新入市,而且中國對世界的制冷業在保護大氣層方面做出巨大貢獻,并且作為有很大自主創(chuàng )新內涵
分體式冷水機
分體式冷水機專題,為您提供分體式冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與分體式冷水機 相關的專業交流討論,更多分體式冷水機相關內容請訪問