15匹一臺冷水機,客戶要求作成分體的,主機(冷凝器、風機、壓縮機、儲液罐、電磁筏等)放在車間外面,在車間內放至蒸發器(相當于板換)另有水箱水泵。我這樣想對不對,外機就買個現成的空調的可以不?(要求制冷水溫度15度)。
上個月跟客戶安裝了4臺5000大卡的冷水機,由于車間環境有限室內機和室外機銅管來回長度在27M,測試結果不理想,是否是壓縮機壓力不夠所造成的?請各位老師談談你們的觀點,謝謝!機型如圖;
大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀,并且接觸器外殼被崩碎。請大家幫忙分析一下原因,非常感謝!
知識點:風冷式冷水機
風冷水機停機很長時間后,即壓力完全平衡,制冷劑也跟環境溫度平衡后,這時候系統里面制冷劑的狀態應該在壓焓圖上什么位置?也就是說制冷劑是處于什么樣的狀態?
請大家踴躍回復啊!~
知識點:風冷制冷劑
風冷式冷水機是通過風機與空氣交換熱量的一款制冷設備,是目前各行業比較常用的機型。 風冷式冷水機多是箱體密封式結構,功率不大,因此多采用渦旋式壓縮機。渦旋式壓縮機是20世紀80年代才發展起來的一種新型容積式壓縮機,它以其效率高、體積小、質量輕、噪聲低、結構簡單且運轉平穩等特點,被廣泛應用于空調和制冷機組中。
風機一般是安裝在風冷螺桿式冷水機的頂部,也有部分用戶根據要求選擇安裝在側面。而對于使用風機來散熱的螺桿式冷水機,我們稱 為風冷螺桿式冷水機,它的安裝環境必須保持空曠并且空氣容易流通,這樣才不會(huì )影響到風冷螺桿式冷水機的制冷效果。 但凡是屬于機電設備類的,在安裝或者使用過程中肯定會(huì )有一些故障發生。那么,風冷螺桿式冷水機的風機有哪些常見故障呢?企業應 該如何排除呢? 一、風冷螺桿式冷水機的飛機噪聲過大: 1、軸承部件磨損/間隙過大:若是磨損則應及時更換,間隙過大則可直接調整到合適位置; 2、轉速過高:可通過降低轉速來改善,若還未解決則應更換風機; 二、風冷螺桿式冷水機風機的電動機溫升過高: 1、流量超過額定值:此時可以關小閥門; 2、電動機或者電源方面有問題:查找電動機和電源方面的原因; 三、風冷螺桿式冷水機風機的軸承溫升過高:
設計概況:商業建筑,根據冬季負荷設置4臺800kW的風冷螺桿式熱泵機組,同時設置兩臺約2000kW的冷水機組,以滿足夏季負荷。兩套系統分別接入分集水器。夏季運行時,首先開啟冷水機組,負荷不足時開啟風冷熱泵機組。這里有一個問題,當最大負荷時一共開啟6臺水泵,為并聯關系,這種工況下冷水泵流量選型如何選取合適?另外該系統還有什么問題,請大家討論。
本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 編輯 約克的螺桿機報警了,一復位馬上又報警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道詞典翻譯的意思是 閾值超過工作時間單位報警 閾值的意思是 在自動控制系統中能產生一個校正動作的最小輸入值 刺激引起應激組織反應的最低值 :“閾值”命令將灰度或彩色圖像轉換為高對比度的黑白圖像。您可以指定某個色階作為閾值。所有比閾值亮的像素轉換為白色;而所有比閾值暗的像素轉換為黑色。“閾值”命令對確定圖像的最亮和最暗區域很有用。 ,就是拿黑白2色去闡述你的圖片,是可調節的。 可我還是不懂什么意思 怎么復位 求教各位大蝦下。謝謝
圖紙簡介: 很好的學習資料 不能錯過,本工程是風冷熱泵機組的全套圖紙 投稿網友: haibianguiren 上傳時間: 2013-08-08 <
手術室面積3100平米,目前有一臺50萬大卡的溴化鋰四管制機組單獨供應手術室,拋開主機出力的影響主機額定出力情況下選型是否太小了?目前手術室濕度達到70%以上,濕度偏高,項目需要增加一臺開利風冷冷水模塊機組,制冷量在600kw,價格及尺寸規格是多少。
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 編輯 風冷冷水機組兩個熱力膨脹閥為啥不一塊工作,一個快一個慢求解。
已知冷水機組最大輸入功率為86KW/三相,請問給該機組配電末端開關,電纜怎么選擇? 用不用留啟動電流?功率因數是多少? 開關用多大的? 另外,廠房的配電電纜能不能使用梯子式的電纜橋架水平附設? 多謝
我現在有個變頻器的水冷方案,變頻這邊有自己的循環,和外部通過板式換熱器來降溫,發熱量為194KW,溫度要求下降5度,27度下降為22度,我外部應該怎樣設計循環裝置,我這邊外部的環境溫度,應該為多少,我這方面沒有什么經驗,希望大家能給我點資料或者提示,十分感謝,有做這個系統的也可以聯系我,我們可以合作!郵箱:quyan925@163.com
風冷冷水機組無法啟動問題的提出:一大廈空調系統。系統作試運行時發現冷凍水泵出口壓力僅0.01MPa,設于冷水機組回水管入口處壓力表為0MPa,在此情況下冷水機組水流開關無法閉合,機組亦無法啟動。 風冷冷水機組無法啟動問題的分析:以上現象和僅有0.01MPa出水壓力說明水泵和整個7層部分管內充滿著空氣,水泵空轉著只是偶然吸了點水上來。分布在7層系統最高處的數個自動放氣閥也不起作用。 風冷冷水機組無法啟動原因分析,主要是膨脹水箱高度距水泵入口處僅2米,如此低的水壓力無法將系統高處管內空氣順利排出。 風冷冷水機組無法啟動問題的解決:為了順利將系統內空氣排出,將系統內水放干凈后重新充水,充水時將所有高處自動放氣閥取下并打開自動放氣閥前的閥門。要求充分緩慢,讓水緩慢地由下區漫及上區,漫及上區后下區末端設備充分放氣。更多 請訪問http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
風冷分體式冷水機
風冷分體式冷水機專題,為您提供風冷分體式冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風冷分體式冷水機 相關的專業交流討論,更多風冷分體式冷水機相關內容請訪問