屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,排水怎么組織的?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,但對于節能設計來說,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎?期盼您指點一二
發一張圖,大家一起看一下我覺得屋面的排水為檐溝排水.大家認為呢?還有,請教個問題,設計屋面排水時采用無溝排水還是檐溝排水還是天溝排水的設計依據是什么呢?我們經常聽說大屋面排水,尤其是大的廠房最好使用虹吸排水,那么這里的"大面積屋面"具體是"大"到一個什么樣的程度呢?謝謝大家
《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,不是應該放寬嗎?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,很容易積水。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能夠控制,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據。
96S341建筑排水用PVC管安裝
室外硬聚氯乙烯給水管道工程設計規程CECS17∶90主編單位:上海市政工程設計院 批準單位:中國工程建設標準化協會(huì ) 批準日期:1990年9月25日1991北京前 言 硬聚氯乙烯管是目前國內外都在大力發展和應用的新型化學建材。它與金屬管道相比,具有重量輕、耐壓強度好、輸送流體阻力小、耐化學腐蝕性能強、安裝方便、投資低、省鋼節能、使用壽命長等特點。采用該種管材作供水管道,可對我國鋼材緊缺,能源不足的局面起到積極的緩解作用,經濟效益顯著。 本規程在參照國外有關資料并通過國內大量試驗和工程試點的基礎上,反復征求了國內有關專家和單位的意見后編制而成。 現批準《硬聚氯乙烯給水管道工程設計規程》CECS17∶90,《硬聚氯乙烯給水管道工程施工及驗收規程》CECS18∶90,并推薦給各工程建設設計、施工單位使用。在使用過程中,請將意見及有關資料寄交北京車公莊大街19號中國建筑技術發展研究中心(郵政編碼:100044)。中國工程建設標準化協會(huì )1990年9月
PVC排水管施工結束現在怎么驗收?我們這邊有個工程是5層樓,陽臺和空調冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空調占用部分陽臺隔開.現在五層是敞開平臺所以下雨水比較多,加上水管有轉彎和施工垃圾,現在管道在下大雨就會(huì )在四樓陽臺出現水管的水翻出來.施工對來處理了多次,沒有把管子割開去除垃圾,只是用東西在管子上敲打讓垃圾動一下,水就會(huì )暫時留走.所以我想請教內行人事現在這種管子還要像原來一樣做通球實驗嗎?我知道原來的鑄鐵管要求做通球實驗的.或現在驗收怎么做的?謝謝高手回復.
屋面雨水按屋面排水條件分為:檐溝排水,天溝排水,無溝排水。請問什么是檐溝,什么是天溝?問題可能比較低級,各位見笑了。下面這張照片是天溝排水還是檐溝排水啊:
想請教一下關于鑄鐵立管與室內的PVC排水支管連接時,遇到穿墻套管位置偏位,無法緊密連接,有沒有什么好的連接方法?或者什么連接軟接頭?
如果150m的高層排水用u-pvc管,是不是滿足排水最大能力和最大流速就可以了嗎?還用考慮高程差對管道的影響嗎?請專家加以評論!謝謝!!!
目前常用的同層排水有2種,墻排式和降排式,管線分別隱藏在假墻和降板隔層內,一旦管線漏水,返修難度和成本都高 因此建議采用性能和連接方式都非常靠譜的HDPE管線。PVC大多數為膠水粘接,投入使用幾個冷暖期后,不可避免的會(huì )有 膠水脫口的現象,為降低后期物業維修及維護成本,PVC只適合明露、方便檢修的傳統隔層排水系統。相應的配件可以在 http://www.ahjtkeji.com?直接查找,選用合適的管線對于排水工程非常重要。
結構造壁管根據非洲規范方案PrEN13476,可分成A型管和B型管,A型管存正在平滑的里外名義,可分成A1型和A2型兩種,A1型管壁為多層構造或者軸向空心,如PVC芯層發泡管;A2型管壁為電鉆或者徑向空心,如空心壁糾纏管。 本國過來正在埋地排水畛域使用塑料管較為落伍,緣由一是本國過來關于環保沒有夠注重,管系建立注資有余,多用保守的平接口石灰管,二是塑料埋地排水排污管的設想動土和驗光需求全新的標準,本國過來鉆研使用經歷有余,沒有斷沒有制訂,因而,前多少年有多少家企業引收支口消費線后,難以翻開市面,只停止正在做一般實驗工事的階段。據非洲97年的考察,塑料管總用量226.4萬噸頂用于排水排污的為127.4萬噸,占到56.2%,這是由于古代化的國度需求建立一度宏大的遍及城鄉的排水排污彈道零碎,沒有只生涯排水、輕工業排水要進入某個管系,此外更多的雪水也需求經過某個排水零碎搜集解決和保送。建立部2002年公布的對于于《淘汰落伍的貨物,推行運用新式建材》的資料中,明白提出,1200mm以次口徑的埋地排水排污管優先選用大口徑雙壁漣漪管,超越1200mm才引薦運用玻璃夾砂管、聚乙烯糾
我這兒的脫硫工程,有個氧化池需要采用穿孔管曝氣的方式,為了節省投資,想采用PVC排水管氧化池內主要的物質為亞硫酸鈣,也含有少量氫氧化鈣等物質,PH值在5~9波動不知道PVC排水管耐用嗎?厚度需要多少?管內流速需控制在多少比較安全,且壓頭損失小?
對于排水PVC-U管,所用到的滑動支撐與固定支撐,到底滑動支撐是什么樣的?當房屋有振動時,管道是不是隨著房屋擺動呢?跟高壓電纜(10KV)橋架的活動支架有什么不同?還有當排水管穿越樓板時,安裝了阻火圈,還要安裝防水套管嗎?哪位專來的高手來幫幫忙吧?謝謝!本人郵箱是:zzc178@126.com
1]立管應先試插,檢查無誤后,再進行粘接,并固定管卡,能再詳細點嗎?[2]樓層管道安裝應自下向上分層進行,先安裝立管,后安裝橫支管 [3]不加伸縮節,UPVC彎的很厲害啊[4]依經驗,伸縮節一層一個,檢查口不一定。有六層,也有隔層,檢查口離地面是1米[5]不加的話管會(huì )變形而且遇熱水會(huì )有很大的噪音。請問這樣對嗎?各位師傅,還有什么要補充的嗎?
檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]
我在工作中發現,PVC-U排水伸縮接的有: 1、PVC排水管-管承壓伸縮節; 2、PVC排水管-簡易伸縮節; 3、PVC排水管-伸縮節; 4、PVC排水管-螺紋伸縮節。 材料申購的時候,報的是PVC排水管-螺紋伸縮節,領導問為什么用這種?不用其他的。我頓時語噻。在此想請問各位大神,這幾種伸縮節有什么區別,用在什么地方,還有性價比之類的。
聽說有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生產廠家?國家是否有相關的設計和生產規范?此種排水管的價格比常規排水管貴多少?
室外埋地排水管選用PVC雙壁波紋管該套什么定額? 另外PVC雙壁波紋管和中空壁纏繞排水管,哪個貴? 用這些管的綜合造價是否比用水泥管低?為什么?
說起蓄排水板和pvc排水板,大家肯定都已很熟悉了,蓄排水板和pvc排水板近幾年在屋頂綠化排水項目的應用中越來越廣泛,效果也比之前的碎石、陶粒排水更明顯,但是具體這兩者有什么區別,如何能更好使用,發揮其最好效果,那么我們具體來說下這兩者的區別吧。
室內排水系統的任務應以保證暢通和防止水封破壞兩項內容為目標,由公式νt=10 α2/3 d2/3 k-1/6可得排水塑料立管的充水率α與νt一一對應,νt隨著α的增大而增大,故在規定塑料立管的排水能力時既要限制α不大于 1/3以保證管內壓力波動不太大,又要使終限流速νt不大于終限流速允許值以保證水封不被破壞,這個允許值應根據試驗實際測定。比如對于DN100的PVC管,國內試驗已證明為使PVC管道內的水封不被破壞水流速度不宜超過 4 m/s[4]。因此當某一管道的管徑 d和粗糙度 k已確定時由試驗測得終限流速允許值為νt允。,據此可根據(6)式求得對應的充水率α從而求得水通量Q1=d·k1/4·νt允5/2/40,如果限制充水率α不得超過 1/3,據此也可求得對應的終限流速νt從而求得水通量Q2=1.3d8/3/k1/6。為保證排水暢通和水封不被破壞,塑料主管的排水能力Q應取Q1和Q2 中較小者Q=min(Q1,Q2)。4 結論與建議 ①立管允許設計流量應與塑料管道水力特性相適應。如果單純從流通能
pvc排水天溝
pvc排水天溝專題,為您提供pvc排水天溝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pvc排水天溝 相關的專業交流討論,更多pvc排水天溝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題