做了個多層結構,樁底力都是50T左右,用400管樁的話單樁完全滿足承載力要求,以前做的結構也都采用單樁,但這一次公司審圖的說單樁不能抗彎,非要我改成兩樁臺的,這不是浪費么?各位大哥有什么看法?請指教!
最近在工地,看到工人師傅用的截樁工具,感覺很時用,發上來共大家分享
本帖最后由 zzl9105 于 2015-6-12 10:42 編輯 如題,400管樁能用在強腐蝕性地質條件下不?我們總工因為保護層的問題,否定了它的適用性,我想問下大家,有誰的工程在強腐蝕性條件下用到它了?謝謝!另外想請教一下,接樁處,需要灌芯不?或者是特殊情況下,需要,比如強腐蝕性。謝謝!
房屋地下基礎是取用400預應力管樁,有雙樁、三樁在做管樁與承臺連接時發現有一承臺的水平高度比設計高6至7厘米,另一承臺比設計低1至2厘米。且在做承臺的時候柱頭鐵有多處偏位1—2厘米,但其中有一列柱頭鐵與設計位置向后偏30厘米,請問這一列柱頭鐵位置偏離設計要求會(huì )對樁的承載力及對房屋的主體有什么影響?請大家幫忙!
圖紙簡介: 這是某地鋼結構框架結構施工圖(400預應力管樁)。工程概況:建筑合理使用年限為50年,地震作用:設防烈度為7度。磚砌體用Mu10機磚M7.5混合砂漿砌筑。樁基采用預制鋼筋混凝土管樁,樁徑400,單樁極限承載力標準值Quk=720KN。 圖紙內容包含:結構設計總說明、基礎平面布置圖及詳圖、樁平面布置圖、構件平面布置圖、剛架詳圖及節點詳圖、12.000處屋面檁條、拉條、隅撐布置圖、支撐詳圖。
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
有沒有什么好的,造價低的方法。 400的氨氮不高不低的,真沒想到什么好的辦法。C源不夠,加C源把增加造價。加藥氧化吧,增加運行成本,還不低。最近遇到兩種這個廢水,一個泡菜廢水,生化效果已經起來了,出水COD比氨氮還低,COD200不到,氨氮209.。還有一個化尸池的廢水,水質差不多,只是沒了鹽度,現在糾結用什么工藝好。有能給個建議的么
現有一設計并報價 從配電房引一電源,設備容量640A左右(三相) 我想采用YJV3*400+2*185(設計規范載流量620A左右)完成。有別人建議采用3根YJV1*240加2根2*120,(單根YJV1*240載流量662A左右)小弟不才,不知道后者是否可以,主要是不明白單根YJV1*240載流量是否有這么大。還是用5根YJV1*240。當然用單根的 YJV電纜造價會(huì )便宜點。請各位專業大俠指導!謝謝!
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋？謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會(huì )不會(huì )對將來的室內地坪產生影響呢,例如會(huì )有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。
去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。
PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,各位大大教教我
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
基坑支護,這樣做有什么問題?
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:ccq2697001378@163.com,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。
這是一些基本例子,可以為初學者了解s7300/400用
管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!
400管樁
400管樁專題,為您提供400管樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與400管樁 相關的專業交流討論,更多400管樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題