狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋？謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,這樣做有什么問題?

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,各位大大教教我

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會(huì )不會(huì )對將來的室內地坪產生影響呢,例如會(huì )有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:ccq2697001378@163.com,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理啊?有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下

  • 靜壓管樁,如此設計,是否垃圾?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會(huì )低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會(huì )審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 預應力混凝土管樁L10G407

    希望沒有重復,否則,請見諒。[local]1[/local]

  • 預應力管樁接頭焊接質量

    預應力管樁接頭焊接質量

    預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正常現象。尼瑪的是不是全中國就只有一臺樁機了,一定要他施工;開機的不熟悉,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯。尼瑪的難道是多慮了,這社會(huì )就這么瘋狂?

  • 管樁灌芯是這樣做的吧-續

    第二步鋼筋制作就位:第三部砼澆筑:

  • 【分享】管樁灌芯是這樣做的吧

    如何重新發圖呢?點擊編輯已經無法操作了呢后續貼

點擊加載更多

管樁

管樁專題,為您提供管樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁 相關的專業交流討論,更多管樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

久草av| 国处小黄片| 上栗县| 中文一区小穴| 亚洲AV无码国产一区二区三区| 久久99久久久无码国产精品善网 | 免费热久久| 欧美日韩大黄片| 免费v片在线观看| 亚洲精品一区三区三区在线观看 | 97国产| 欧洲精品视频在线免费观看 | 丁香婷婷在线| 91精品.com| 日本在线一区| 人妻含泪被黑人进入| 成人性视频高清一区二区三区不卡 | 国产精品毛片区| 国产AV日韩AⅤ亚洲AV无码馆| 韩日色网| 国产123神马| 99国产婷婷综合在线视频| 南安市| 最新日韩高清无码| 少妇与大狼拘作爱性a| 亚日韩欧美| 美女超碰| 欧美精品日韩| 午夜aa| 欧美精品少妇偷人AⅤ| 久久亚洲天堂| 亚洲另类伦春色综合小| 午夜免费AV电影精品| 久久欧美| 秋霞日韩中文字幕一区| 亚洲熟妇另类久久久久久| 在线观看国产成人AV天堂| 亚洲一级在线| 日韩有码在线播放| 亚洲系列| 免费在线国产|