簡要說明: 基礎底板長71.2m,寬51.4m,底板厚度0.9m。基礎結構施工以后澆帶為界,分為2個大流水段,東側為Ⅰ段,西側為Ⅱ段,2段各自流水施工。其中混凝土方量Ⅰ段約為1030m3,Ⅱ段約為2020 m3,文件格式:Word 文件大小:835 KB[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-4-20 21:20 編輯 ]
建筑物包括兩棟分別為8層及15層的高層辦公樓、中庭、報告廳及地下室,工程總建筑面積約6萬m2。地下室共三層,主要為車庫、設備用房、庫房、變配電室、柴油發電機室,約1.8萬m2;地上建筑總高度60m,主要為辦公室、餐廳、多功能廳、會(huì )議室等,約4.2萬m。擬建建筑物±0.00標高為48.
混凝土工程施工方案 施工特點:混凝土施工具有結構厚、體形大、鋼筋密、混凝土數量多。工程條件復雜和施工技術要求高。混凝土的截面尺寸較大,在混凝土硬化期間水泥水化過程中溫度增高,使混凝土內外溫差過大,內外溫差產生的溫度應力大于混凝土的抗拉
大體積混凝土澆筑施工方案1一、工程概況:本工程是一座商業建筑,地下一層,地上十四層,總建筑面積19676.02m2。結構形式為框剪結構,基礎采用筏板基礎。本工程地下室平時用作停車場,戰時為乙級六類人防物資庫。基礎地下室部分按沉降縫分為2個作業分區,底板和外墻部分均采用C35防滲混凝土,抗滲等級為P8。本工程砼由白銀匯榮商品混凝土有限責任公司提供,根據設計要求設計配合比。并嚴格按配合比生產混凝土。混凝土攪拌時間應符合規范的規定。砼澆筑按區段進行劃分,共分2個區 ,每一區段架設兩條輸送管,同時澆筑。二、基礎筏板砼設計要求:1.設計措施 (1)精心設計混凝土配合比。在保證混凝土具有良好工作性的情況下,應盡可能降低混凝土的單位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水膠比)二摻(摻高效減水劑和高性能引氣劑)一高(高粉煤灰摻量)”的設計準則,生產出“高強、高韌、中彈、低熱和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配構造筋,提高抗裂性能。這里應采用小直徑、小間距的配筋方式,全截面的配筋率應為0.3%~0.5%。 (3)避免結構突
本人急需大體積混凝土施工方案詳細內容,要求其中有溫差控制計算內容及測溫方案和測溫點布置圖
大體積混凝土夏季施工方案
簡要說明:總建筑面積94884㎡,地下2層, 地上17層。筏板基礎,框架剪力墻。文件格式:PDF 文件大小:510 KB
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:59 編輯 簡要說明: 本工程基礎為鋼筋砼筏板基礎,1#樓筏板厚度1800 mm,車庫筏板厚450 mm。筏板面積約4000㎡,混凝土全部采用商品混凝土。 文件格式:Word 文件大小:252 kB
大體積混凝土施工方案 .rar
1.前言 水閘施工時必須認真控制好底板、閘墩、止水設施等主要部位的施工質量;只有保證這些部位的施工質量才能控制好整個工程的施工質量。大體積混凝土的施工技術要求比較高,特別在施工中要防止混凝土因水泥水化熱引起的溫度差產生溫度應力裂縫。因此需要從材料選擇上、技術措施等有關環節做好充分的準備工作,才能保證閘室底板等關鍵部位大體積混凝土的施工質量。 2.大體積混凝土裂縫產生的原因 由于大體積混凝土的截面尺寸較大,在混凝土硬化期間水泥水化過程中所釋放的水化熱所產生的溫度變化和混凝土收縮,以及外界約束條件的共同作用,而產生的溫度應力和收縮應力,是導致大體積混凝土結構出現裂縫的主要因素。產生裂縫的主要原因有以下幾方面:
大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,混凝土的標號由于原圖設計為C35,后因設計變更更改為C35S6,增加抗滲抗裂要求,由此設計要求提高。針對這一變更要求,為了確保混凝土澆搗的質量與安全,經參建單位多方討論一致,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,即采用冷卻循環水管:從下部進水,上部出水。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,水溫升高,隨后從上口排出。由此將熱量帶去,達到降低混凝土中心溫度,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以?xún)龋 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]
現澆框架結構混凝土工程施工方案
1、 編制依據序號 名 稱 編 號1 混凝土結構工程施工質量驗收規范 GB50204-20022 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 GB50202-20023 混凝土質量控制標準 GB50164-924 預拌混凝土 GB14902-19945 混凝土強度檢驗評定標準 GBJ107-876 粉煤灰混凝土應用技術規范 GBJ146-907 混凝土外加劑應用技術規范 GBJ119-888 建筑工程施工質量驗收統一標準 GBJ50300-20019 普通混凝土配合比設計規程 JGJ55-200010 混凝土減水劑質量標準和試驗方法 JGJ56-8411 混凝土拌合用水標準 JGJ63-8912 建筑工程冬期施工規程 JGJ104-9713 粉煤灰在混凝土和砂漿中應用技術規程 JGJ28-8614 混凝土泵送施工技術規程 JGJ/T10-9515 商品混凝土質量管理規程 DBJ01-6-9016 混凝土中摻用粉煤灰的技
論文簡介:由于污水處理廠在使用上的特殊性,因此污水處理廠混凝土試配、攪拌、運輸、澆筑有別于一般市政工程混凝土的施工要求,本文通過混凝土工程的主控點、施工方案、試驗和質量控制等方面闡述在施工中的特殊要求 投稿網友:mtswz829 上傳時間: 2013-10-16
大體積混凝土工程施工方案
大體積混凝土工程施工方案專題,為您提供大體積混凝土工程施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積混凝土工程施工方案 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土工程施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度