在預制混凝土管樁施工過程中,遇到硬土層、密實砂土層等難以穿過的土層,經常采用引孔的辦法送樁穿過去。請問采用引孔送樁有哪些具體要求?是否會(huì )降低單樁側阻力?在引孔段側阻力應該怎樣計算?
在預制混凝土管樁施工過程中,遇到硬土層、密實砂土層等難以穿過的土層,經常采用引孔的辦法送樁穿過去。請問采用引孔送樁有哪些具體要求?之前算樁的時候直接考慮的是端承,沒考慮側摩。怎樣做才能保證單樁承載力?施工工藝大概是個什么樣的
最近正在準備關于這個課題的論文,希望做過的前輩有重點的談?給小弟一點建議。我做過的一個是采用柴油取芯鉆,鉆梅花樁......
1、施工操作工藝2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 編輯 ]
華能發電廠二期(2×600MW)主廠房樁基工程(A 標 段)PHC混凝土管樁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 編輯 ]
這是浙江省舟山市某個工程的一個方案,請大家多多指教
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 編輯 今天施工單位發來了份出現預制管樁三類樁的檢測報告,希望設計院給出個補強方案,前提是樁機已經退場,不能再打樁了。根據目前的情況,我提了打錨桿樁的方案,施工單位也覺不行。有提出意見是把鋼筋籠伸入到三類樁缺陷之下一定長度,然后澆灌高一級微膨脹細石混凝土,對于這種方案不知道合不合適,沒有找到相關理論依據,希望高手們指點迷津。
如圖,地上30層剪力墻住宅,預應力管樁筏板基礎,原設計有效樁長32米,但在壓樁過程中有些樁長達不到設計要求,于是就補樁,可是補壓的樁長才16.20米、9.6米、6.2米。現設計要求進行引孔,樁已經打進去了怎么再引孔? 哪位高手,不賜吝教,多謝了。
一套完整的靜壓管樁施工組織設計方案
南京江北某樓盤,原設計高層住宅層數18、24層,剪力墻結構。原設計為筏板基礎,單元底板厚度為900~1200mm,基礎采用先張法預應力高強混凝土管樁,無樁尖靜壓施工。型號為PHC-500(120)AB-C80,其單樁豎向承載力特征值為1300kN,原設計樁端持力層②-7粉細砂。沉樁要求:以樁長和壓樁力雙重控制,最終壓樁力不小于3200kN。樁頂標高:-4.450布樁方格網布置,間距1500mm。打樁過程中,由于擠土效應,樁壓不下去,實際樁長19~22米,實際壓樁力3700~4000kN,實際樁端持力層②-6粉細砂。 由于建設方對原建筑方案不滿意,修改建筑方案,修改后住宅層數32層接近100米,層高三米,目前最終方案還沒確定,如果下部架空一層車庫,加上頂部附屬部分高度,可能超過100米,外邊用大點的套筒是不是在原來管樁上部加套筒,直徑和長度是多少。 原設計的管樁已經打下去,修改后設計高度比原設計高,如果在原樁之間補樁,恐怕很難補進去。 大家討論一下修改后方案的基礎方案,要在利用原打樁的基礎上考慮。 基礎平面(局部)(見附件) 地
擬建物為 6 個6000 噸煤儲倉,倉頂設三層皮帶層,總高約51 米。本樁基采用預應力高強混凝土管樁PHC AB600 110 12,共645 根樁。 1 工程概況 2 工程目標 3 具體施工方法及施工技術方案 4 項目管理組織機構及技術力量配備 5 施工進度計劃及確保施工進度計劃的措施 6 質量保證體系和實施措施 7 施工現場安全保證體系和安全技術措施 8 對周?chē)ㄖ锛暗叵鹿芫€(xiàn)的保護措施 9 主要施工機械設備細目表及其他資源需用量 10 壓樁施工常見問題及對策 11 施工現場臨時用電方案 12 應急預案 13 附圖: 13-1 施工進度計劃表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-21 15:52 編輯 ]
建筑物,地下4層,地上27層,基底標高-14m,在相對0.000標高的-17~-20m左右,有卵石層,甲方要求采用管樁,根據提供的地址報告,計算滿足承載力要求的樁承載力特征值為1850kn,樁長需要11m,現在的問題是:在基底下6~7m就是卵石層,樁可能打不進11m,也許只有7m左右的樁長,若采用終壓值和樁長兩項指標控制,是否可行?7m左右的管樁是否太短?
做的一個33層住宅項目 1層地下室, 經計算管樁排布過密. 考慮用先引孔后靜壓打樁. 減少擠土..根據樁基規范 擠土樁跟部分擠土樁的最小樁距相差了0.5個d. 那如果用引孔,是否按部分擠土樁考慮?單樁承載力怎么考慮?求解啊! 各位大神.. 糾結好久了.. 不好做大基礎跟筏板.. 那這個方法可行么?
我們要搞個設計,是關于縣城接待中心的. 要求分客房部分、餐飲部分、設備部分、休閑娛樂(lè )部分!我在網上找了好久都沒找到,不知道大家有沒有這方面的資料或圖紙來參考一下! 先謝了.
湛江自來水公司綜合住宅樓工程框架結構九層,總高度為31.50m。位于湛江市海濱地帶,地面以下2.5~4m為機械吹填海砂層,地表平坦,砂層往下為淤泥層,屬沖刷和淤泥環境沉積類型。第四紀軟土厚度較大,特別是第二層的淤泥層,厚度達8.50~15.20m,層面為極具特色的海陸沉積湛江組層型。場區下水位于地表下1.20m層面,屬上層滯水帶類型。該工程樁基設計采用高強度預應力混凝土管樁(樁徑為500mm,壁厚100mm,管樁混凝土強度C80),單樁承載力為700kN,有效樁長為26—29m,總樁數230根,采用三節接樁。基礎采用群樁上的整體筏板及局部承臺。 湛江海運集團綜合住宅樓工程框架結構九層,總高度為32.10m。地質狀況屬軟土地基,從第l層~第8層均為松軟地層,力學性質差,第9層持力層為地表下深25m以上的厚8~14m的粘土層(?κ=190kPa)。本工程位于市區中心,周
餐廳放在二層,不能直接對外,是個大問題。出題人的意向明顯是保齡辦公在上,餐廳商店在下。所以估計通過危險啊!
先張法預應力樁混凝土管樁,徑均為Ф400(個別為Ф180和Ф150),共有9m長預應力管樁5092根,樁基采用靜壓法施工。 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-4 15:36 編輯 ]
珠海市某工程預應力管樁基礎檢測方案質監站專業用表,修改即可申報質監站做樁基礎低應變、高應變、靜載檢測
管樁引孔方案
管樁引孔方案專題,為您提供管樁引孔方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁引孔方案 相關的專業交流討論,更多管樁引孔方案相關內容請訪問