混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂
看到一個設計圖紙,30層的框剪結構,墻柱標號變化兩次,截面有變化。梁板截面無變化,鋼筋變了,強度為C35無變化。是不是不合理啊,因為我想到以下兩方面: 1.梁尺寸沒變化,鋼筋量變少了,那是不是上層會(huì )出現少筋破壞; 2.有個說法是梁板強度等級過高,會(huì )造成收縮開裂,還有一個混凝土等級初選對照表,里邊一般到頂層的混凝土強度都到C25,C20的。
美國陸軍工程師團編的
我這邊有一個工程總高度90多米,30層,設計為泥漿護壁回轉鉆孔灌注樁,但是設計的混凝土強度為C30,請問這個設計的混凝土強度是怎么確定的?怎么計算出來的啊?:handshake 1、 《建筑樁基技術規范 JGJ 94-94》(現行樁基礎設計規范)4.1.4.1條規定:混凝土強度等級,不得低于C15,水下灌注混凝土時不得低于C20。 2、 《建筑地基基礎設計規范 GB 50007-2002》8.5.1.5條規定:灌注樁混凝土強度等級不應低于C20。 3、 依據《混凝土結構設計規范 GB 50010-2002》耐久性規定的3.4.1條及3.4.2條,灌注樁工作的最好環境因為二、a,按設計使用年限為50年設計,那么最低混凝土強度等級應為C25。請問如果設計為C25的混凝土行不行??
GB50010-2002中規定離心混凝土強度設計值應按專門標準取用,但不知道這個專門的標準是指哪個標準,望知道的人指教一下!
一般的水池壁設計時候混凝土的強度是否都為C30是否是考慮混凝土的抗折一般水池的底板是否也是出于這種考慮?可以做成C25嗎?
我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家幫忙,找個理由不要回彈復檢
根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,且碳化深度對強度換算影響很大,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,換算強度滿足要求,而過了半年,由于氣候、養護、工作環境等原因,碳化深度變得很大,此時再回彈換算強度已不滿足,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,那豈不是只有這半年的時間,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,更何談設計年限50年呢?求大神解惑~
混凝土和鋼筋的強度及模量
本帖最后由 yanxiaoqi1217 于 2015-2-3 17:28 編輯 在施應試指南中局部受壓D.5.1條中fcc=0.55*fc,但是規范中并沒有這句話,而且后面例題中也沒有乘以0.55,那么素混凝土的軸心抗壓強度設計值fcc到底該如何取值????求大神解答
混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,誰能講解下
1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了
現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎?
混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,混凝土試塊的檢測是重點。在檢測時,混凝土試塊會(huì )因為養護不規范、送檢時強度標識錯誤、混凝土試配不合理、未按規范要求施工、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象。針對這種情況,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,對結構實體進行檢測。
混凝土強度低下造成的后果主要表現在以下兩方面:一是結構構件承載力下降;二是抗滲、抗凍性能及耐久性下降。因此對混凝土強度不足問題必須認真分析處理。
我們標段最近生產的管片在施工過程中發生了幾起管片出現裂縫的現象,我們預制好的管片都是露天存放的,現在十二月份南京的天氣也在零度左右,除了管片生產過程中產生的問題,低溫天氣會(huì )不會(huì )影響混凝土結構導致我們管片在施工拼裝過程中產生裂縫?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 編輯 中國建材院趙老師對混凝配合比設計的專家指導意見 1、水泥、粉煤灰、礦粉合稱膠凝材料;若要想達到一定的混凝土強度指標,需要將膠凝材料控制在一定的數量上,其中粉煤灰、礦粉作為水泥的替代物用來降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和礦粉是從節約成本的方向考慮; 2、石子作為混凝土的填充物作用出現;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流動性好;但是卵石的掛漿不如碎石好,破壞了混凝土的粘稠度,所以不采用改變石子的樣式來獲得流動性的方法。但對于水灰比受控抗收縮要求較高混凝土,而對混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石來增加混凝土的流動性。 3、 砂子主要起到填充石子的縫隙,提高混凝土的密實度,增加混凝土的流動性來考慮;所以重點工程對砂子的級配有很高的要求,一般工程選用中砂即可;同時砂率(砂子量/砂石總量)的大小,可以用來改善混凝土的流動性能;砂率越大、混凝土
混凝土強度設計
混凝土強度設計專題,為您提供混凝土強度設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土強度設計 相關的專業交流討論,更多混凝土強度設計相關內容請訪問