  • 關于混凝土強度與碳化深度

    根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,且碳化深度對強度換算影響很大,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,換算強度滿足要求,而過了半年,由于氣候、養護、工作環境等原因,碳化深度變得很大,此時再回彈換算強度已不滿足,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,那豈不是只有這半年的時間,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,更何談設計年限50年呢?求大神解惑~

  • 混凝土和鋼筋的強度及模量

    混凝土和鋼筋的強度及模量

  • 混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,誰能講解下

  • 混凝土強度不合格怎么辦?

    現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎?

  • 關于混凝土強度等級問題

    1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了

  • 混凝土強度不足怎么處理

    混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,混凝土試塊的檢測是重點。在檢測時,混凝土試塊會(huì )因為養護不規范、送檢時強度標識錯誤、混凝土試配不合理、未按規范要求施工、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象。針對這種情況,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,對結構實體進行檢測。

  • 混凝土強度不夠如何補救

    混凝土強度低下造成的后果主要表現在以下兩方面:一是結構構件承載力下降;二是抗滲、抗凍性能及耐久性下降。因此對混凝土強度不足問題必須認真分析處理。

  • 關于混凝土試塊強度問題

    我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家幫忙,找個理由不要回彈復檢

  • 低溫對混凝土強度的影響??

    我們標段最近生產的管片在施工過程中發生了幾起管片出現裂縫的現象,我們預制好的管片都是露天存放的,現在十二月份南京的天氣也在零度左右,除了管片生產過程中產生的問題,低溫天氣會(huì )不會(huì )影響混凝土結構導致我們管片在施工拼裝過程中產生裂縫?

  • 模板對混凝土強度的影響

    請大家談一談,同樣的構件,由不同的模板支設,如柱用紅松大板,鋼模,普通模板支設,用回彈方法檢測時,回彈值為什么相差較大.或者換個說法,不同的模板對于回彈值有什么影響.

  • 如何決定混凝土設計強度啊

    混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂

  • 關于混凝土試塊的強度取值

    請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定、非數理統計評定)時,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa)?

  • 混凝土強度的換算與推算

    1 混疑土強度的換算 2 混疑土強度的推算 (1) 利用7d抗壓強度推算28d抗壓強度 (2) 利用己知兩個相鄰早期抗壓強度推算任意一個后期強度 (3) 利用已知28d的抗拉強度推算不同齡期的抗拉強度 (4) 混凝土抗拉與抗壓強度的關系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 編輯 ]

  • 軸壓比與混凝土強度等級的問題

    小白來問個問題,軸壓比=N/fc*A,如果混凝土強度在C30以下,是不是要取C30的強度啊,我記得在哪看到過,但實在是找不到了,今天恰好又碰到了這種題,求大神解答下啊,有這個規定么?在哪本規范什么位置啊?小弟不勝感激!

  • 混凝土強度等級選用標準

    看有的資料說明公路橋涵混凝土的強度等級“嚴寒區、海水區或使用除冰鹽且受影響的橋涵構件,不應低于C30;有氣態、液態或固態侵蝕物質的環境不應低于C35”,不知是出自何處?請高人。

  • 梁柱節點混凝土強度不同

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-11 22:58 編輯 梁柱節點砼強度不一樣,攔了45度斜網,但高強度漿體仍然留了些出來,使得整個梁底部一層薄薄的高強度水泥漿,如何避免呢?

  • 關于混凝土實心磚的強度問題

    問題如下:1、現在有一個鋼筋混凝土結構,衛生間采用混凝土實心磚,設計說明要求強度不小于MU5.0。(滿足抗規13.3.4第2條的要求)。2、施工按設計要求施工(實際強度為MU10.0),但墻改辦提出混凝土實心磚強度最小為MU15.0,否則為不合格產品。(依據《GB/T21144-2007混凝土實心磚》)。請教:大家有沒有遇到過類似問題,如何處理?

  • 混凝土結構強度的評定問題

    在制作混凝土試塊的時候會(huì )制作標養跟同條件,是否標養跟同條件都需要參與評定?異常或者無效的試塊該如何處理?是否參與強度評定?

  • 植筋對混凝土強度有何要求

    一朋友的工地:剪力墻身出板面預留鋼筋長度過短,出板面400mm左右,根據圖集要求,長度不少于500mm(12mm的鋼筋),焊接的話要求接頭在板面以上500mm處;直螺紋接頭的話一是不好車絲了,再者這么小的套筒應該也沒有吧。有朋友建議植筋處理,之前了解到植筋對混凝土強度有要求。因此有兩個問題和大家請教下:1、這種問題是否有其他更方便或經濟的方法處理?2、植筋對混凝土強度有何要求?(可以的話順便講下出處)。謝謝!

點擊加載更多

c25混凝土強度

c25混凝土強度專題,為您提供c25混凝土強度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與c25混凝土強度 相關的專業交流討論,更多c25混凝土強度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

c25混凝土

c25混凝土塌落度

欧美一级免费看| 国产成人亚洲欧美二区综合| 久久99久久精品免视看| 亚洲日本欧美激情线路一线路二| 99精品日韩99精品欧美| 成 人 黄 a v 一 区| 伊人久久中文| 丰满少妇免费做爰大片人| 99re99| 国产在线精品无码二区二区| 国产乱码高清区二区三区在线| JB久久久| 亚洲国产精品一区二区久久久| 国产亚洲一本大道中文在线| 久久国产精品亚洲| 亚洲剧情一区二区| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了女| 扬州市| 久久无码一区二区| 日本极品人妻videossex| 色综合五月婷婷| 国产亚洲综合欧美视频| 久久免费视频毛片| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 久久网av| 久久国产精品无码4区| 欧美偷拍日韩| 亚洲成无码人在线观看| 老熟女av| av人妻| 日韩动漫人妻在线播放| www.99r| 偷情一区| 中韩欧美精品| 蜜芽在线网| XVIDEOS国产在线视频| 国产麻豆天美果冻无码视频 | 欧美亚洲一二三| 日本va欧美va精品发布| 婷婷丁香在线| 亚洲免费大片|