混凝土塌落度法測定視頻
業主對地面面層的細石混凝土,提出新要求:不含粉煤灰,水灰比≤0.48,塌落度140±20mm。大家覺得能做到嗎,有相關規范嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 編輯 今天澆筑地下室頂板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,實測175,業主說塌落度太高,要求減低到140-160,自己才發現對這方面都不懂,晚上查閱規范和網上搜索,找到一些信息,和大家分享下: 1、JGJ/T10-2011P5:規定了塌落度與泵送高度的關系,50m以內；宜?00~140;100m以內；宜?50~180。【看了這一點,貌似是我們錯了】 2、GB50666-2011P110:混凝土塌落度40以內Ｊ許偏差±10,混凝土塌落度50~90,允許偏差±20,混凝土塌落度大于100,允許偏差±30。【這條不能說明什么】 3、GB50164-2011P8:3.1.3、混凝土塌落度應在滿足施工要求的前提下,盡量采用較小的塌落度,泵送混凝土塌落度設計值不宜大于180mm。【看了這一點,我們沒錯,但是帶上第一點,我們還是錯了】
摻減水劑混凝土坍落度損失很快,極大影響了混凝土的應用及性能,尤其是近年來商品混凝土行業的蓬勃發展,這個問題就是顯得更加突出了。
昨晚做塔吊基礎,報混凝土時,所報的塌落度是160到180的,第一車的混凝土還行,可是從第二車的混凝土就開始出現了,石子占了9成,毫無流動性,一看單子,塌落度是70到90的,后來聯系了混凝土的公司的總工程師,他的解決辦法是往里面只加了水,調和了一下,后幾車都是這么干的,搗振的時間的很長,不知會(huì )不會(huì )出現內部蜂窩等一些大問題,忘了說了混凝土強度是C40的,后期可有什么補救措施?
現場發現地下連續墻混凝土澆筑時,塌落度有時160,有時220、230。正常水下混凝土一般都是180~220mm,像這種情況下,一般也很少要求混凝土廠家退場的,市區里澆筑怕等時間不好。所以像這種情況的塌落度有時大、有時小對連續墻施工究竟有什么影響,比如說,塌落度小會(huì )造成堵管,大的會(huì )產生離析。會(huì )不會(huì )日后造成連續墻的滲漏水。
C25的混凝土,設計塌落度為150±30mm,施工塌落度為120±30mm,請問一般工地上實測塌落度為多少的啊?泵車送砼的。
該題網友爭論較多,剛剛百度查了一下塌落度損失的影響因素,通過文庫資料顯示,該題應該選B(高溫環境),而不是有些網友給出的“C 早強水泥”
本工程采用旋挖機鉆孔,本工程粘性土土質較好,設計也采用旋挖機干作業成孔。設計對砼沒有注明砼是否是水下混凝土,也未對塌落度有任何要求。我們常規水鉆孔灌注樁屬于水下混凝土一般采用塌落度為180~220,施工單位對這個干作業成孔也采用了水下混凝土的塌落度,控制在180~200mm。對此想請教各位,對于干作業成孔灌注樁的砼是否采用水下混凝土或其它什么要求,最好有規范要求。
本人在工地上實習 高層建筑 這邊送過來的商品混凝土坍落度在200-230mm 我個人感覺這個違背了理論知識 我記得一般下混凝土坍落度不允許超過180mm 而且混凝土配合比坍落度>200mm的應視為不合格 請問各位前輩 我們工地上的混凝土有問題么 ?
高層29層,目前施工至8F,商砼自灌注樁、筏板、到標準層墻柱梁板,泵送商砼塌落度都是200~220,經時損失+經泵損失后到澆筑面上,還剩多少的塌落度,我也說不清,但是,我們的問題來了:如此高的塌落度,還需要振搗么,伙計?
框架結構,45度坡屋面,混凝土的塌落度應控制在哪個范圍?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:25 編輯 ]
砼塌落度是不是泵車的出料口到樓板面的距離?(如圖)
c25混凝土塌落度
c25混凝土塌落度專題,為您提供c25混凝土塌落度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與c25混凝土塌落度 相關的專業交流討論,更多c25混凝土塌落度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題