施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
論文簡介:預應力管樁在地基處理中的應用,對預應力管樁進行介紹 投稿網友:suzenghua 上傳時間: 2013-09-17
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 編輯 最近,在安徽的蕪湖區域針對預應力管樁使用,需要進行專家論證,需要論證樁的設計參數、樁施工方案等相關內容。在此本人想聊聊如何控制好預應力管樁在軟弱地基樁基土方開挖的控制方法: 1、在自然地面鋪設50cm-100cm建筑垃圾。 2、在軟土中配樁時,考慮到焊縫這一薄弱點,最上部不能配短樁,要求上部樁長≥10m,同時配樁時要參照地質報告,避免接頭在軟硬交界的軟土2m
本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-21 12:17 編輯 預應力混凝土管樁,兩樁承臺,其中一根樁水平偏差450mm(沿與承臺垂直方向),該如何處理?柱底內力標準組合最大值670KN。單樁反力最大值470KN。兩層的工業廠房,框架結構,大部分敞開,總高度18m。
預應力管樁基礎事故的分析和處理
文件格式:PPT文件大小:3.58M
好像很多書籍、規范只強調不能產生裂縫,但產生后具體怎么處理好像講的很少開槽補強、灌漿、粘貼加固針對非預應力可用,但在預應力中比如針對溫差、干濕、沉降不均引起怎么處理啊請高手幫忙
兩層廠房,框架結構,4級抗震,6度設防,屋頂為輕鋼屋蓋,柱距為6mX12m,根據PKPM導出的底層豎向力,該工程均可采用柱下單樁承臺,采用預應力薄壁管樁,直徑550,壁厚70,但是邊跨柱底層彎矩有140KNM,而直徑550的薄壁管樁極限彎矩僅為130KNM,如果采用單樁,管樁必定會(huì )受彎,且承受很大彎矩.如果采用兩樁,又增加造價.望同行們提點意見,該如何處理啊.
03SG409預應力混凝土管樁
03SG409預應力混凝土管樁1
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
2011年開始實施
10G409預應力混凝土管樁 代替03SG409預應力混凝土管樁
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心線與管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,是地質、設計原因還是檢測、施工的原因。
我負責施工的某大橋預應力問題的處理方法。詳細見附件。
2011版最新出來的預應力混凝土管樁10G409,替代原來的03SG409.
剛畢業那會(huì ),在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,感覺質量更差?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點?(假如工人技術都一致的情況下)
希望沒有重復,否則,請見諒。[local]1[/local]
預應力管樁斷樁處理
預應力管樁斷樁處理專題,為您提供預應力管樁斷樁處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力管樁斷樁處理 相關的專業交流討論,更多預應力管樁斷樁處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題