結合現場實際,與管樁工人老師傅交流,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,進一步加深對管樁的感性認識。
成功送至設計標高
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋？謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:ccq2697001378@163.com,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。
管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!
做了個多層結構,樁底力都是50T左右,用400管樁的話單樁完全滿足承載力要求,以前做的結構也都采用單樁,但這一次公司審圖的說單樁不能抗彎,非要我改成兩樁臺的,這不是浪費么?各位大哥有什么看法?請指教!
進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會(huì )低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會(huì )審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理啊?有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下
管樁偏位的兩種處理方法
請問在施工靜壓預應力管樁時,當樁進入到20m至25m時,就出現斷樁,現場已施工了10根樁,結果斷樁5根,預應力管樁管徑為400,強度為C80 A型樁。本工程地質大概情況為: 1.淤泥層15m; 2.粉質粘土層5m; 3.砂質粘性土層7m; 4.全風化花崗巖層5m; 5.強風化花崗巖層。 設計管樁長度為了36m到45m。另外,旁邊正施工工地用的是錘擊樁,但沒出現這種情況,兩個工地的樁尖都是一樣的,同一個設計單位設計的。請問以上情況怎么解決,最好不用換樁機。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-27 15:51 編輯 ]
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 編輯 本人遇到的水下混凝土灌注樁發生斷樁的情況有如下幾種: 1、在灌注過程中由于等料時間太長,導致混凝土發生初凝,形成斷樁。 2、灌注好的樁強度沒上來之前,旁邊施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管發生擠土作用對樁體形成一個水平的力,將樁擠斷。 判別斷樁的方法:儀器檢測疑似斷樁的情況下,開挖,經一段時間晾曬后,在裂紋部位將明顯地看到一個水印。 斷樁的處理方案,高手們誰有? 如果淺部一兩米的話 直接用風鎬打掉。 如果樁很長而 斷裂部位又比較深,達到四五米,那怎么辦?怎么處理呢。 結合您的實際經驗,一起交流下。謝謝各位高手!
PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會(huì )不會(huì )對將來的室內地坪產生影響呢,例如會(huì )有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。
去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。
基坑支護,這樣做有什么問題?
堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,各位大大教教我
人工挖孔樁與管樁經濟對比
管樁斷樁
管樁斷樁專題,為您提供管樁斷樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁斷樁 相關的專業交流討論,更多管樁斷樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題