  • 柴油發電機并聯母線故障,保護如何選判

    并聯母線發生故障, 母線處的斷路器保護如何判定,頁不知道發電機出口處的斷路器處的保護與母線上口斷路器處的保護如何設置,可以相互配合.各位大俠幫忙出個主意,萬分感謝啊

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!

  • 怎樣采購玉柴柴油發電機

    在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會(huì )不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴

  • 柴油發電機如何并網運行

    我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.

  • 我這樣補償柴油發電機可以么?

    兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡(luò ),兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡(luò )處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!

  • 關于柴油發電機容量的選擇

    11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?

  • 請教個柴油發電機的問題

    兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?

  • 請教關于柴油發電機的問題

    今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的

  • 柴油發電機組拉缸原因及故障解決

    使用的柴油發電機組拉缸,是指柴油機活塞組件與氣缸配合工作面相互劇烈作用(產生于摩擦),在工作表面上產生過度磨損、拉毛、劃痕、擦傷、裂纊或咬死的現象。對柴油機拉缸故障的形成機理進行分析,找出早期預報和正確的應對措施,對柴油機正確管理使用,提高可靠性和延長使用壽命,以及提高管理人員對故障的排除應變能力,都有很重要的意義,合理的使用和注重保養(定期檢查)也達到減少柴油機拉缸故障。華全動力介紹! 1、柴油發電機組拉缸的原因: 造成拉缸的原因復雜,有設計方面的原因,如材料的選配,間隙大小的確定,裝置的安裝對中等的是否恰當,結構布置是否合理,表面粗糙是否適宜,潤滑冷卻的安排是否完善等,從管理的角度,則可能是下列原因造成的: (1)氣缸潤滑不良: 氣缸潤滑油不足或供油中斷,發生金屬直接接觸而拉缸。氣缸潤滑不良的原因有:油底殼的機油太少或機油質量太差,柴油機的溫度過高或者活塞環(主要是油環)損壞或失效等。 (2)磨合不夠充分: 在盡可能短的時間內得到有效的磨合,須考慮磨合時間和負荷分配問題.在過低負荷

  • 發電機控制屏出現故障怎么辦

    一、發電機報警停機 排除方法:遼寧發電機廠指出如果控制屏因檢測到機組故障而停機,排除故障,斷電(復位)后重新開機。二、市電故障,機組沒有啟動 排除方法:1.ATS控制系統沒能提供“開機信息”,檢查排除故障。 2.自啟動油機儀表,必須上電且工作在“自動”狀態。 3.控制聯絡(luò )線接法有錯誤,檢查,更正接法。 4.自啟動油機儀表故障,檢修或更換。三、市電正常,機組無法停機 排除方法:1.機組在冷卻運行(3-5分鐘)。 2.ATS提供“開機”信號沒有關閉,檢查ATS故障。 3.油機儀表將機組油路電磁閥設置錯誤。四、無法實現遠程監控 排除方法:1.確認發電機組是否按“三遙”控制配置。 2.確認通訊線路連接是否正確無誤。 3.確認機組通訊軟件是否正確地安裝在控制網絡(luò )電腦上。 4.是否按正確監控密碼設置通訊。 5.“三遙”油機儀表故障,檢修或更換。

  • 柴油發電機容量選擇問題

    柴油發電機容量選擇問題

    這是一住宅小區柴油發電機系統圖,我只把回路數和容量畫上了,柴發的容量是別人算的,請問是怎么算的,具體的公式是什么?

  • 關于柴油發電機供配電問題

    本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 編輯 現柴油發電機房位于室外,消防負荷和一部分重要非消防負荷掛在柴發饋線屏的低壓母線上,柴發的饋線屏位于變配電室內,便于向樓內重要負荷供電,而柴發和柴發控制屏位于室外,這樣設計合理嗎?控制屏與饋線屏之間的距離有要求嗎?圖中AA5為開關柜,由于以上提到的重要非消防負荷在市電正常時要求由市電供電,所以這部分容量要計算到變壓器中,AA5中開關平時處于閉合狀態,只有當市電故障時雙電源自動轉換開關會(huì )自動切換到由柴發供電,這樣提高了重要負荷的供電可靠性。希望大家幫忙看一下這樣是否可行,有沒有更好的方案。

  • 請教UPS和柴油發電機的關系

    在進行圖中的發電機負荷計算時,我并沒有考慮UPS的部分,但參考答案在發電機的負荷計算時考慮了UPS部分?麻煩哪位知道的給解答一下。提前感謝。

  • 關于柴油發電機進線柜問題!

    關于柴油發電機進線柜問題!

    本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 編輯 如圖,是個柴油發電機進線柜,一般的進線柜要么是一路電源進線一個框架斷路器,要么兩路進線雙電源,這個圖紙有點奇怪,畫法好像是一個進線一個出線,第一此遇到這樣的,這臺是什么原理,請高手指教!柜子是1000*800*2200,框架斷路器是4P的,這個柜子銅排需要多少米?

  • 柴油發電機容量選擇問題?

    柴油發電機容量選擇問題?是按哪些標準來選擇?

  • 請教柴油發電機選擇的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,靜止負荷指的是什么? 標注為紅色那的那段話是什么含義? 提前謝謝您的回復。

  • 150kw大型柴油發電機那個品牌好

    150kw大型柴油發電機那個品牌好手啟動柴油發電機熱效率和經濟性都要好于汽油機,同時在相同功率的情況下,柴油機的扭矩大,最大功

  • 雙電源包括柴油發電機嗎?

    二級負荷中,電源可以引自雙電源,我想問雙電源是指一個電源來自變電所的電源,另一個電源能不能引自柴油發電機或是UPS?有沒有依據?請大神指導

  • 柴油發電機機房設計及安裝

    柴油發電機機房設計及安裝

點擊加載更多

柴油發電機故障

柴油發電機故障專題,為您提供柴油發電機故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機故障 相關的專業交流討論,更多柴油發電機故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

柴油發電機租賃

柴油發電機機油

久久热这里只有精品| 少妇高潮zzzzzzz| 国产| 亚洲成人无码tv冒白浆| a级毛片久久久| 特级精品毛片免费观看| 国模吧无码一区二区三区| 欧美寡妇xxxx黑人猛交| 日日狠狠久久偷偷色| 普宁市| 亚洲色大成网站www| 国产精品久久久国产精品| 欧洲精品免费观看视频| 国产亚洲1区2区3区| 久久亚洲网| 免费A级毛片| 国产私拍主播天堂| 男女搞| 狠狠躁夜夜躁人人爽超碰女h| 蜜桃a| 欧美国产日韩久久mv| 婷婷高清无码| 久久99国产综合精品免费| 一区二区三区无码在线视频| 国产欧美精品日本| 亚洲 欧美 激情 小说 另类| 69天堂人成无码视频在线观看| 精品国产综合成人亚洲区小说| 日韩福利精品区| 亚洲一区二区av成人红杏| 日韩高清无码人妻| 色呦| 国产思思精品在线观看| 神马影院在线| 鲁死你资源站亚洲av一级aⅴ| 国产肉体XXXX裸体784大胆| 91成人午夜福利| 亚洲国产精品无码区在线观看| 南召县| 中文字幕99热| 欧美一级特黄A|