開關電源變壓器是加入了開關管的電源變壓器,在電路中除了普通變壓器的電壓變換功能,還兼具絕緣隔離與功率傳送功能一般用在開關電源等涉及高頻電路的場合。 開關電源變壓器和開關管一起構成一個自激(或他激)式的間歇 振蕩器,從而把輸入直流電壓調制成一個高頻脈沖電壓. 起到能量傳遞和轉換作用.在反激式電路中, 當開關管導通時,變壓器把電能轉換成磁場能儲存起來,當開關管截止時則釋放出來. 在正激式電路中,當開關管導通時,輸入電壓直接向負載供給并把能量儲存在儲能電感?當開關管截止時,再由儲能電感進行續 流向負載傳遞. 把輸入的直流電壓轉換成所需的各種低壓. 開關電源變壓器分單激式開關電源變壓器和雙激式開關電源變壓器,兩種開關電源變壓器的工作原理和結構并不是一樣的。單激式開關電源變壓器的輸入電壓是單極性脈沖,而其還分
開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創(chuàng )新,使得開關電源技術也在不斷地創(chuàng )新。那么開關電源為什么要用高頻變壓器呢? 開關電源使用高頻變壓器的原因: 1、為了安全,不管高頻還是低頻,就得將高電壓用變壓器隔離。 2、高磁體的變壓器無論從材質和銅線上都很節省,體積又小。 3、硅鋼片一類材質的低頻變壓器,體積大,不經濟、只適用于低頻脈沖電源的隔離。 4、為何不在整流處使用變壓器隔離?因為你想開關電源既省料又小巧,就不能在前級低頻整流處用大體積的工頻變壓器,又因為高頻整流二極管也達不到開關管、高頻變壓器輸出幾十千KHz的高頻方波。
1、通過觀察變壓器的外貌來檢查其是否有明顯異常現象。如線圈引線是否斷裂,脫焊,絕緣材料是否有燒焦痕跡,鐵心緊固螺桿是否有松動,硅鋼片有無銹蝕,繞組線圈是否有外露等。 2、絕緣性測試。用萬用表R×10k擋分別測量鐵心與初級,初級與各次級、鐵心與各次級、靜電屏蔽層與衩次級、次級各繞組間的電阻值,萬用表指針均應指在無窮大位置不動。否則,說明變壓器絕緣性能不良。 3、線圈通斷的檢測。將萬用表置于R×1擋,測試中,若某個繞組的電阻值為無窮大,則說明此繞組有斷路性故障。 4、判別初、次級線圈。電源變壓器初級引腳和次級引腳一般都是分別從兩側引出的,并且初級繞組多標有220V字樣,次級繞組則標出額定電壓值,如15V、24V、35V等。再根據這些標記進行識別。 5、空載電流的檢測。 a、直接測量法。將次
為了表征各種電壓或電流波形的好壞,一般都是拿電壓或電流的幅值、平均值、有效值、一次諧波等參量互相進行比較。在開關電源之中,電壓或電流的幅值和平均值最直觀,因此,我們用電壓或電流的幅值與其平均值之比,稱為脈動系數S;也有人用電壓或電流的有效值與其平均值之比,稱為波形系數K。 因此,電壓和電流的脈動系數Sv、Si以及波形系數Kv、Ki分別表示為: Sv = Up/Ua —— 電壓脈動系數 (1-84) Si = Im/Ia —— 電流脈動系數 (1-85) Kv =Ud/Ua —— 電壓波形系數 (1-86) Ki = Id/Ia —— 電流波形系數 (1-87) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分別表示:電壓和電流的脈動系數S,和電壓和電流的波形系數K,在一般可以分清楚的情況下一般都只寫字母大寫S或K。脈動系數S和波形系數K都是表征電壓或者電流好壞的指標,S和K的值,顯然是越小越好。S和K的值越小,表示輸出電壓和電流越穩定,電壓和電流的紋波也越小。
1 引言 高頻開關電源的設計主要有兩部分,一是電路部分的設計,二是磁路部分的設計.相對電路部分的設計而言,磁路部分的設計要復雜得多.磁路部分的設計,不但要求設計者擁有全面的理論知識,而且要有豐富的實踐經驗.在磁路部分設計完畢后,還必須放到實際電路中驗證其性能.由此可見,在高頻開關電源的設計中,真正難以把握的是磁路部分的設計.高頻開關電源的磁性元件主要包括變壓器、電感器.本文根據變壓器的安全規范,合理選擇材料,介紹變壓器的具體制作方法,使設計出來的變壓器符合‘隔離變壓器和安全隔離變壓器》的標準. 2 引用標準
開關電源輸出直流電壓V0=12V,最大負載電流I=100mA。電路很簡單,顯著的特點就是沒有開關變壓器,因此這個電路是與市電直通的沒有隔離,制作調試應注意安全! 電路圖如上所示。220V的交流電壓經VD2半波整流和電容C2濾波,為功率開關管MOSFET(VT1)的柵極和開關晶體管VT2的集電極提供直流工作電壓。R1、RP與電容C1組成RC移相網絡(luò )。VD3是為電容C1對地充、放電而設置的。功率開關MOSF
控制變壓器的次級一端需要接地嗎?應該是不接地更有利于安全呢?如果有PLC’變頻器等會(huì )不會(huì )有干擾呢?如果同時直流開關電源的負極是接地,還是不接地好呢?負極接地的話應該如何做呢?
在日常接觸的電子產品中,我們能發現有磁芯元器件,其中就有開關電源的心臟-開關變壓器。現在很多電子產品都是開關電源,因此作為電子行業的從業者就不得不對開關電源的變壓器有所了解。那么開關電源變壓器溫度過高要怎么處理呢?下面就跟隨小編一起來看看吧! 開關電源變壓器溫度過高的處理方法: 步驟一、 首先從變壓器自身而言,一旦出現溫升過高、發燙發熱的狀況,主要是因為四種問題來導致的。 1、分別是:銅損、繞線工藝問題、變壓器鐵損以及變壓器規劃功率太小。 2、空載發熱是變壓器絕緣壞或變壓器輸入電壓高了,絕緣壞需求重繞線圈,輸入電壓高需求下降輸入電壓或增加線圈圈數。 3、如果電壓正常,在帶上負荷的狀況下發熱發燙,那就是電源變壓器的負荷太大,需要改變負荷設計。 步驟二、
一、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。開關電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
開關電源的特點是會(huì )產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,會(huì )產生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),ZCS(零電流開關),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉換器),CK(一組磁性結構,以其發明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會(huì )導致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關技能,雖然會(huì )略微下降功率,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢。 2.阻尼 為了
在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,有時極少認真考慮配套開關電源的選擇,直到發現問題出在開關電源部分,才重新評估這個問題。 一、選擇開關電源的基本依據 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,只要根據電路的功耗計算出即可。也應考慮測試高、低供電電壓極值。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源。 如果用該電源給組合式裝置供電,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,不夠部分可并接兩個或更多電源。 二、開關電源的擴展和安全性
關鍵字:開關電源 0 引言 開關電源作為電子設備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優點,在數字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開關狀態,屬于強干擾源,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作。因此,抑制開關電源本身的電磁噪聲,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設備能夠長期安全可靠地工作,是開發和設計開關電源的一個重要課題。 1 開關電源干擾的產生 開關電源的干擾一般分為兩大類:一是開關電源內部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關電源產生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素。 1.1 開關電源內部干擾 開關電源產生的EMI主要是由基本整流器產生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產生EMI最常見的原因。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
在檢查繞組電阻還是通路的情況下,判斷開關變壓器的好壞,有四個辦法:1、代換法 , 用好的變壓器代換試驗。或用懷疑壞的,裝到其它電路上試驗,得出判斷;2、用電壓/電流瞬時法檢測,同時測量兩只變壓器，對比檢測數據。在二次繞組用1.5V電池瞬時接入,測量一次繞組的(感應)短路電流值;對比感應電流值嚴重偏小的,變壓器即是壞的。3、變換兩種測量方法 , 如2方法,測量得出感應電流值后,
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
技術措施2009 P91頁注一為:變壓器低壓總開關極母聯開關,應視為電源轉換的功能性開關。應作用于所有帶電導體,切不能使其電源并聯,故應選用四極開關。請問此處應該如何理解,是不是TN-S系統中,變壓器低壓側出線和母聯開關都應該選用四極開關?我以前做的可都是三極開關,TN-S系統。
問題: 2#主變停電后,試驗調壓,從5檔到6檔,結果調檔命令一發出,電機的開關Q1(型號ABB MS 116)就跳開,合上后(跳開后馬上可以合上),繼續調壓到6檔(無需再發調壓命令),再調檔時,又出現上面的問題,這樣反復幾次后,有時調檔Q1跳閘后,合Q1后,Q1馬上跳開,有時又跟開始的現象一樣,可以合上繼續調壓到指定的檔位,懷疑是K601(time relay ,running-through protection)的延時閉合接點(短接Q1熱保護線圈去跳Q1)有問題,就拆除Q1輔助接點的線,結果調壓就正常了,再接上線,調壓也正常,繼續試驗調壓不少次,都沒出現問題,但是問題的原因仍然不清楚。我分析: 1以前調壓我曾做過急停跳的試驗,跳后無法合Q1,我斷掉主電源后,合上了Q1 ,我認為是熱保護動作后溫度降下來需要時間,我斷不斷電源沒關系,只是剛好時間到了而已。2假如為K601的延時閉合接點有問題,有問題也只能是接點粘連短接,繼電器失電也無法斷開,但這樣也無法行的通,調壓時,接點閉合,跟急停跳一樣,電源直接接在熱線圈的兩端,跳Q1,電流很大,熱線圈溫度很高,那樣跳后馬上再
A、將萬用表撥至R×1擋,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規律,逐一檢查各繞組的通斷情況,進而判斷其是否正常。 B、檢測絕緣性能:將萬用表置于R×10k擋,做如下幾種狀態測試: (1)初級繞組與次級繞組之間的電阻值; (2)初級繞組與外殼之間的電阻值; (3)次級繞組與外殼之間的電阻值。 上述測試結果分出現三種情況: (1)阻值為無窮大:正常; (2)阻值為零:有短路性故障; (3)阻值小于無窮
1 基本理論 開關電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產生PWM波形。根據鋸齒波產生的方式不同,開關電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內部產生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產生鋸齒波的依據。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補償的開環傳遞函數Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為:
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?