技術措施2009 P91頁注一為:變壓器低壓總開關極母聯開關,應視為電源轉換的功能性開關。應作用于所有帶電導體,切不能使其電源并聯,故應選用四極開關。請問此處應該如何理解,是不是TN-S系統中,變壓器低壓側出線和母聯開關都應該選用四極開關?我以前做的可都是三極開關,TN-S系統。
在檢查繞組電阻還是通路的情況下,判斷開關變壓器的好壞,有四個辦法:1、代換法 , 用好的變壓器代換試驗。或用懷疑壞的,裝到其它電路上試驗,得出判斷;2、用電壓/電流瞬時法檢測,同時測量兩只變壓器，對比檢測數據。在二次繞組用1.5V電池瞬時接入,測量一次繞組的(感應)短路電流值;對比感應電流值嚴重偏小的,變壓器即是壞的。3、變換兩種測量方法 , 如2方法,測量得出感應電流值后,
王肇慶 遼寧省丹東市振安區農電局(118001) 實際工作中,常有不少農村電工弄不懂變壓器分接開關是怎么回事,要弄清這一問題首先要了解變壓器原理。 眾所周知,變壓器是根據電磁感應定律工作的,即: .(E1、 E2為一、二次感應電壓,W1、W2為一二次線圈匝數.K為變壓器變比)。 因為變壓器線圈電阻很小,一般可忽略不計。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是說,通過一、二次繞組匝數不同,把一種電壓轉變為另一種電壓。 在我們農村配電網中,大多是10/0.4kV配電變壓器。為使變壓器能有一個額定輸出電壓,就要通過改變一次繞組分接抽頭的位置實現調壓。也就是在變壓器10kV側的三相繞組中,根據不同匝數引出幾個抽頭。這些抽頭按一定接線方式接在分接開關上,開關中心有一個會(huì )轉動的觸頭。當變壓器需調壓時,改變分接開關的位置,即轉動觸頭改變線圈匝數,也即改變變比。 由 U2= ×U1可知,改變一次繞組匝數W1,
4.4.3 從總配電所以放射式向本部門的分配電所供電時,該分配電所的電源進線開關宜采用隔離開關或手車式隔離觸頭組。4.4.5 6~lOkV母線的分段處,宜裝設斷路器,但屬于下列情況之一時,可裝設隔離開關或隔離觸頭組:(1)事故時手動切換電源能滿足要求。 (2)不需要帶負荷操作。(3)繼電保護或自動裝置無要求。(4)出線回路較少。---------------------------------------------請教兩個問題:1、只要隔離開關就行嗎?那如果發生電阻性短路,短路電流不大,總高壓配電所的保護開關不動作,那一個隔離開關怎么關它啊?2、室內的話,隔離開關裝在墻上就行了,還是要有高壓開關柜?
兩臺1000KVA變壓器并聯使用,低壓側開關額定電流為2000A,次突然間跳閘,經查有一只電容炸開,其它正常,送電后運行正常,請教各位高手,這是什么原因.
我看過些圖紙有的對開關,主要是關于變壓器低壓側開關(比如:過載長延時,短路短延時值)進行整定,也有的沒有。我后來問了一下院里的老工程師,他的意思是不需要整定,廠家會(huì )現場調試和整定,他說以前也做過整定,但等設備上了之后就會(huì )被更改。后來就干脆不做整定了,審圖也照樣通過。請問各位是怎么做的?
本人上次拜讀了王厚余老先生一篇文章,是關于3P/4P開關選擇方面的,他說TT系統變壓器低壓側出線開關宜選用3P,相關解釋是變電站變壓器中性點直接接地并做等電位連接,處于同一電位,不存在電位差所以可采用3P開關,本人不明白的是如果變壓器中性點直接接地,變壓器中性點直接接地后并做等電位連接,那么它和保護接地都混在一起(保護接地做等電位連接),還叫TT系統嗎?TT系統要求N和PE嚴格分開的呀!請高手指點。
一大型工廠5000KVA容量分4臺1250KVA變壓器,負荷中心較分散,打算建一中心變電所,所內只有10KV開關柜及所用變,而將4臺變壓器室分別建在負荷附近,最遠的一臺大約距離200m。這樣做很經濟,可不知道有沒有規定變壓器與開關柜的距離。請大家指教!
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?
有兩臺500kVA的變壓器,準備換成1000kVA的,現在低壓主母線帶的設備輕易沒法停。有人提出從變壓器低壓套管那直接接銅排,引到新的配電柜,就像圖上那樣往兩邊分的那兩個斷路器。這樣原來老的母排都不動,母排也不增容。這兩臺變壓器低壓側的母聯開關平時一直合著的。往左右分分的那兩個斷路器是去一面柜子的雙路電源切換開關。這樣做可以不?
一廠房變配電室里高壓開關站約300米外,試問是否可以將零序電流、變壓器溫度信號、隔離開關連鎖信號等傳回高壓開關站,還是一定要在該廠房重設變壓器保護。
本人前日參加一個電纜著火事件的事故調查,原因是這樣的:現場施工有一箱式變壓器,從變壓器接至一級配電箱的聚氯乙烯電纜(大約120mm2)大約有300m長,在大約250m(離一級配電箱還有50m)地方有一道路,由于過該路段電纜保護不強,測量行使造成壓壞電纜,電纜接地短路著火,但是后來發現變壓器開關并未調開,此開關動作電流為500A,比較大的開關,工程師解釋說:此開關動作電流過大,至少是其8倍左右方可動作,也就是達4000A多才能跳開。對此本人有許多不理解,因本人不是本專業的,特請教各位大俠:1:變壓器的進線端是否需設開關,應設什么樣的開關,開關是隔離開關嗎?2:從變壓器出線端是否要設開關,應設什么樣的開關,是負荷開關嗎?3:工程師解釋要使開關動作,為何要達到此電流的8倍,而不直接是500A呢?4:既然電纜破壞已經接地短路,那么電阻應接近為0,接地電流應為無窮大呀,肯定要超4000A多呀,那么開關為何不動作?5:一級配電箱的開關為何開關,距離電纜那么近,為何也不動作呢?非常感謝朋友們能給予指導!
變壓器有載分接開關的運行維護
1250KVA變壓器配10KV630A的高壓開關可以嗎?原來是315KVA的變壓器,現增容為1250KVA,高壓開關為10KV630A的,有沒有必要換成1250A的,謝謝!!!
現在接觸到有個工程,變壓器為2000KVA,電壓為10KV,中壓配電進出線都為真空斷路器,然后電纜引到變壓室需要加入負荷開關柜,做檢修時斷開電源.該選什么型號呢!FN5可以不?
好多人問有關變壓器及柱上開關的防雷接地的問題我這也是從網上下載的傳上來供大家分享下
我單位新建一配電室,干式變壓器(SCB9,10/0.4KV)低壓側出線開關是常熟開關廠CW1,設計院出的圖是如圖二,但成套廠實際做出來是圖一。我感覺成套廠偷工減料,節省了銅排,但成套廠說現在的智能斷路器上進、下進都可以。想征求一下各位前輩的意見。謝謝!
160KVA變壓器低壓側開關額定電流我選的300的,電纜選的150的,審圖的說我開關選大了讓用250的(是建議)。我覺得250的應該是正好夠用,為了保險是不是應該放大一個檔次。各位同行你們是怎么選擇的?說來聽聽探討一下十分感激!
廠區內需要設置一臺2500kVA變壓器,變壓器采用干式的放在室內,需要在高壓側配置哪些開關柜?柜子的型號?有必要用手車柜嗎?謝謝!
變壓器開關