每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會(huì )像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會(huì )提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會(huì )提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,跪求哪位大俠幫我一下,發個中文的給我,控制器為Diematic-m Delta型,我的郵箱是wang.tian.guo@163.com
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
某開發區所有建筑物都采用低溫供暖,,建筑面積為11.5萬平米,電影院娛樂(lè )中心1.5萬。旅館2萬,住宅6萬都為普通建筑物(3-7層),供暖最遠距離為1.8千米,其供熱參數根據外網自定。設計內容 1 鍋爐及工藝管道設計 1 計算鍋爐房熱負荷 2 確定鍋爐型號及臺數 3 確定供回水管道管徑 4 選水泵和配套的電機型號和臺數 2 動力照明設計 1 確定負荷級別,計算水泵等動力和照明的負荷 2 選則電氣控制設備與照明器具 3 確定線路和線路的敷設方式 3 汽包水位控制的設計 1 汽包液位共有高中低3個參數,需要有水泵的自動起停配合 2 通過電氣連鎖,實現水泵的自動起停 3 系統應該具有適當的掉線保護,報警功能希望感興趣的師哥師姐門 給出一條正確的設計思路。。非常感謝
圖紙簡介: 本圖為4T燃煤蒸汽鍋爐控制圖,電機主接線圖,輔機控制原理圖,輔機接線圖,信號采集原理圖,儀表回路圖等等,希望對大家有所幫助 投稿網友: hzfewxf 上傳時間: 2014-06-24
——夾點控制技術在燃煤鍋爐上的應用 夾點控制技術是美國90年代初提出的一種新論點,并在化工、電力、石油、冶金等行業中廣泛應用。此技術可提高產品質量及成品率,降低生產成本,從而取得良好的經濟效益。 燃煤鍋爐在使用中減少煤耗,提高熱效率,降低運行成本,一直是難題。傳統的機械改進已無法再進一步提高熱效率。燃煤鍋爐在設計時,考慮爐體燃燒時間長后,必然有跑風漏氣現象,故一般風機需選用實際風量的1.5倍以上,這樣鼓風機、引風機均工作在過大額定功率下,通過調節風門,調節鼓、引風機風量。大家都知道:在最佳燃燒時間,爐溫越高,焦碳燃燒的越干凈,煙道出口溫度越高,煙塵增加,所放出的熱量越多。鼓風過大,易產生正壓,引風機風量過大,將熱能過多流失,造成爐溫下降,煤中的焦碳無法燃盡,爐渣含碳量增加,煙塵加大,含氧量增加;引風風量過小,煤無法充分燃燒,一氧化碳增加。當鼓、引風機做無效功,白白浪費電能,增加機械磨損與維修費用。 對一臺鍋爐而言,只有燃盡煤,才能多換熱。熱負荷不同,煤種不同,單位時間給煤量及燃燒時間不同,所需風量不同,換熱面積不變,
需要了解有關15T/H燃煤鍋爐控制系統的數學建模問題,提供有關的詳細資料及數學公式,希望對此了解的同行能夠大力支持.因為本人對這方面不是很了解,因此如有什么不清楚的地方可以直接回復到我的信箱
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么？如箈用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
我現在有個6T的燃煤鍋爐,現在屬于提方案,甲方提到煙氣的余熱利用,我剛剛接觸 不懂這些 我看技術手冊上寫道 “增加煙氣余熱回收的燃煤鍋爐,必須復合其引風機抽力對尾部受熱面增加的煙氣阻力的適應性”這句話有兩個地方不明白1。余熱回收用什么回收?省煤器嗎?2。引風機抽力對尾部的受熱面增加的煙氣阻力適應性指的是什么意思?怎么復合呢?請各位大俠指點!:call: 非常感謝!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 編輯 ]
隨著社會(huì )發展進步,在企業生產中燃煤鍋爐起著重要的角色,其設備具有操作簡單、維修方便的技術特點,燃煤鍋爐種類較多,可以分為:一、立式燃煤鍋爐1.立式燃煤熱水鍋爐。2.立式燃煤蒸汽鍋爐。立式燃煤鍋爐主要由鍋殼封頭、爐膽、爐膽頂、下封圈、沖天管及橫水管組成,燃燒室布置在爐膽內,燃料在固定爐排上燃燒,自然通風,煙氣在爐膽內橫向沖刷橫水管,經沖天管、煙囪排入大氣。 二、臥式燃煤鍋爐1.臥式燃煤熱水鍋爐。2.臥式燃煤蒸汽鍋爐。臥式燃煤鍋爐采用單鍋筒縱向布置的三回程水火管式結構,爐膛兩側密布光管水冷壁管,設計結構合理緊湊;受熱面積大,煙氣流程長,傳熱效果好,排煙溫度低,所以熱效率高,運行成本低,使用更經濟。http://www.gqguolu.com
簡介: 針對北京市新執行的鍋爐污染物綜合排放標準通過調查分析提出采用多管加布袋除塵以及爐內固脫硫技術工藝為高標準控制鍋爐污染提供了一定的技術參考。關鍵字:大氣污染 布袋除塵器 固硫 達標 北京市于2002年3月1日開始執行新的鍋爐污染物綜合排放標準DB11/1392002鍋爐煙塵排放原標準執行180-220mg/Nm3, 新標準2002年3月1日起執行100mg/Nm3,2003年11月1日起執行50mg/Nm3二氧化硫排放原標準執行650mg/Nm3, 新標準2002年3月1日起執行300mg/Nm3,2003年11月1日起執行150mg/Nm3北京京煤集團有限責任公司現有燃煤鍋爐100余臺有20余臺沸騰爐及部分鏈條爐燃用自產無煙煤由于燃燒方式的原因造成鍋爐污染物初始排放濃度非常高原有的煙氣凈化設施很難滿足新的排放標準需要尋求能使燃煤鍋爐污染物達標排放的技術對策和裝備,為此我們進行了積極的探索實踐。 1 技術方案的提出
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護。常用壓力控制器及電接點壓力表,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大、小火轉換,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,為了確保安全,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符。
燃煤鍋爐控制器
燃煤鍋爐控制器專題,為您提供燃煤鍋爐控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃煤鍋爐控制器 相關的專業交流討論,更多燃煤鍋爐控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題