每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會(huì )像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會(huì )提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會(huì )提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,跪求哪位大俠幫我一下,發個中文的給我,控制器為Diematic-m Delta型,我的郵箱是wang.tian.guo@163.com
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
《燃燒理論與污染控制》燃燒理論與污染控制.part1
CJT3074-1998 家用燃氣燃燒器具電子控制器
某電廠410t/h超高壓循環流化床鍋爐為例簡要介紹了燃燒控制系統。對循環流化床鍋爐燃燒相關的控制系統的特點進行分析。由于循環流化床鍋爐其燃燒過程十分復雜,燃燒受多種因素的影響,循環流化床鍋爐是一個多參數、非線性、時變及多變量緊密接合的復雜系統,使得其自動控制比一般鍋爐更加復雜和困難,由于其自身的工藝特點,它比普通鍋爐具有更多的輸入和輸出變量,耦合關系更加復雜,如圖1-1所示。關鍵詞:循環流化床,燃燒,自動控制 循環流化床鍋爐(CFB) 燃燒技術是一項近年來發展起來的新一代高效、低污染清潔燃燒燃煤技術。通過向循環流化床鍋爐(CFBB)內直接加入石灰石、白云石等脫硫劑,可以脫去燃料在燃燒過程中生成的SO2。根據燃料中含硫量的大小確定加入的脫硫劑量,可達到90%以上的脫硫效率;另外,循環流化床鍋爐燃燒溫度一般控制在850~950℃的范圍內,這一溫度范圍不僅有利于脫硫,而且可以抑制氮氧化物(熱力型NO)的形成,同時由
霍尼韋爾燃燒控制器說明書1.rar 霍尼韋爾燃燒控制器 霍尼 霍尼韋爾燃燒控制器說明書1.rar 韋爾燃燒控制器說明書1.rar 說明書1.rar 霍尼韋爾燃燒控制器說明書1.rar 霍尼韋爾燃燒控制器說明書1.rar
霍尼韋爾燃燒控制器說明書2.rar 霍尼韋爾燃燒控制 霍尼韋爾燃燒控制器說明書2.rar 霍尼韋爾燃燒控制器說明書2.rar 器說明書2.rar 霍尼韋爾燃燒控制器說明書2.rar
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么？如箈用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
我們目前有一座爐子是脈沖燃燒控制,1個區是6個燒嘴,共3個區。請個各位大俠指教。我是用FB41和FB43實現脈沖輸出,但是有6個燒嘴怎么才能實現6個燒嘴合理的配合輸出呢?先謝謝了。
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護。常用壓力控制器及電接點壓力表,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大、小火轉換,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,為了確保安全,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符。
本帖最后由 jiahui6 于 2014-5-16 14:17 編輯
淺探生物質發電鍋爐燃燒控制系統設計與應用1.生物質直燃發電的基本原理