常壓熱水鍋爐及其供暖系統
文件格式:PDF文件大小:965 kB
我單位主廠房采用熱水采暖,系統挺大:由三個大回路與兩個小回路并聯而成,大回路為同程系統,小回路有一個為異程系統。設計圖上既沒有調試要求,也沒給出各回路參數(如壓力、流量等)。現系統已完成,去年就有一個大回路運行不好。請問各位高手:這是否是應該由設計院(這個項目是設計總承包的)負責調試?另外,若調試,應按什么程序進行?懇請各位高手予以賜教(我的郵箱是wolfbill@163.com),謝謝!
熱源為2臺1.45MW無壓鍋爐目前為直供低區,高區經板式換熱器換熱。問題是低區供暖達不到供暖效果。目前甲方要求肯定要加板換,但是鍋爐循環泵應該怎么選型? 供暖面積共為21000平米。北京地區。請各位賜教
不錯的資料,不要錯過
關于常壓熱水鍋爐供暖系統的定壓方式:
同程式分戶供暖系統理論上水利平衡,實際上搞暖通 的都知道,它和天氣預報一樣【大概、估計、可能、差不多】。可它是國家認可的,分戶供暖管路能得到水力平衡的有,它是從實踐中來的,因【出身】低為,無人理會(huì ),這就是人的虛偽。
安裝運行補水定壓泵的安裝,盡可能離補水點近一些,以減少管路壓頭損失,有條件的地方,應逐步實施補水泵變頻調速定壓。在實際運行中,由于補水泵定壓采用間歇運行,運行人員為不使補水泵頻繁啟動,往把壓力波動的范圍調至最大約士5一10mHZO,個別單位怕靜水壓線值定得高,威脅用戶散熱器的承壓安全,定壓時向上限波動小,向下限波動大,從而造成供暖系統高點在上限壓力時充滿水,在中、下限壓力時,系統缺水。 另外值得一提的是,由于系統丟水多,特別是在早晚職工上下班前后,因系統丟水或管網年久失修致使補水泵的流量難以滿足要求時,也嚴重影響系統供暖。 系統平衡規范中規定“設計中應對采暖系統進行水力平衡計算,確保各環路水量符合設計要求。在室外各環路及建筑物人口處采暖供水管(或回水管)路上應安裝平衡閥或其它水力平衡元件,并進行水力平衡調試。近十年來,我們對供暖管網的平衡做了一些工作,自力式流量控制閥的廣泛使用,實現管網的動態平衡,從根本上解決供暖管網的水平失調,而且逐步為廣大用戶認可。外網平衡通過流量控制閥元件已基本得到解決,隨之而來的室內系統平衡間題,是目前較為突出的問題,概括起來有以下
在寒冷的冬天日漸深入中,各個建筑的商用地暖也陸續的使用起來,為人們的日常生活和工作提供溫暖舒適的環境。但是,很多用戶在使用擱置了大半年的地暖系統時,經常會(huì )出現很多問題,影響設備的正常使用效果,也由此引發了很多不同的安全問題。 在北方的供暖系統中,有專門的供熱站往各個地方提供大量的熱水輸送,而這些熱源的維護主要負責人是熱力公司。集中供暖在使用前必須清洗外網系統。針對地暖末端而言,因為系統管道(市政供暖)每年都有大量的擴容,沖洗不凈含有大量的淤泥微生物沉淀在地暖管里,長期沉淀就會(huì )影響供暖效果20%左右。這就要求,每年供暖季大系統需要沖洗。 熱源——采暖前從機房到進戶的管道必須進行清洗,達到出清水的效果再接到入戶管道,施工過程中盡力避免泥沙和雜物進入管道。對供熱站的鍋爐也要請專業的維護公司對其進行清理。 除熱源外,地暖公司及業主只對戶內設備進行維護即可。在傳統的北方供暖企業,因為供暖歷史悠久,北方各地區有各地區的標準或者是供暖企業自己的企業標準,都有一套完整的保養方法。 末端——供暖前進行每個環路的打壓試驗及管路的沖洗,檢查每路分集水器與管
知識點:供暖調節
1、散熱器熱水供暖應優先采用閉式機械循環系統;環路的劃分,應以便于水力平衡、有利于節省投資及能耗為主要依據,系統不宜過大,一般可采用異程式布置;有條件時
常壓電鍋爐系統+蓄熱水箱,供暖系統為直接供暖,直接供暖系統可以用囊式氣壓罐進行系統的穩壓嗎？定壓點是水泵出口還是除污器后面的回水管上面呢?
好東西大家看看!
大家好,我是學土木工程的,我們的建筑設備只是專業選修課,可是老師讓我們做供暖系統的型試及原理圖,我怎么也沒有做全,求大家幫助!!!!!謝謝!!!!
供暖系統溫控與熱計量技術.part1
我現在想分析一下間歇供暖的封閉系統內的壓力變化。引題:我現在所轄鍋爐房,位于北京市內,3臺4.2MW燃氣熱水鍋爐,鍋爐形式為WNS,現供暖面積約10萬平方米,將來供暖面積約14~15萬平方米,主要為住宅用戶。現在采用間歇供暖,“看天燒”,人工控制燃燒時間和起停臺數。系統的連接方式采用板式換熱器,使鍋爐(一次水)為一個系統,住戶(二次水)按壓力分為若干系統。在上個采暖季,在一臺停爐時,鍋爐系統的壓力驟降,整個鍋爐系統(一次水)壓力驟降,從0.4MPa有時降至0.2MPa甚至更低。現在想分析一下原因。考慮從一下兩個問題入手。問題一、水的體積和壓力的關系?雖然水基本可認為不可壓縮,但我現在需要計算,在密閉空間內(如鍋爐內),水加熱體積膨脹,引起壓力變化的情況。 問題二、當燃氣鍋爐熄火時,鍋爐內鍋腔和爐腔體積變化的計算?現在分析是由于停爐時,鍋爐本體受熱變化,導致其中腔體體積變化,最終導致壓力降低。所以想計算一下鍋爐本體內鍋和爐的體積變化情況。感謝大家參加討論!關于該鍋爐房的
現有一主體三層,局部四層的辦公樓,局部四層的房間位于辦公樓的中間。供暖干管敷設在三層樓板下,在有四層房間的位置采用中供式雙管系統,其余房間采用垂直單管順流式,問這樣的系統是否合理?如果不行的話,應該采用哪種系統呢?望大家踴躍發表意見,謝了。
我設計幾個小房間的供暖系統,采用上供上回式,其中有一個房間不能進水,也不方便和旁邊的屋子共用立管,最后那個房間的兩組暖氣片沒做瀉水,但我不知道它們怎么瀉水,從系統入口可以瀉嗎,謝謝
一次網與二次網混水供熱,好資料,請回帖
六層大開間商場 采用上供下回的供暖方式, 立管程式, 規范上說 分支立管不宜大于DN25,立管上設置了跨越管,現在 我市每根立管每層兩側各帶一組暖氣片,25片,6層下來及立管上共帶了300片暖氣片, 負荷約為30KW。用DN25 的管子行嗎 是不是太小了。 DN25 30KW 用紅葉簡單算了一下 流速為0.509m/s R=173PA/m 損失是否太大阿? 供回水溫度為85~60度 共同探討 ,在線等哦
鍋爐供暖系統
鍋爐供暖系統專題,為您提供鍋爐供暖系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐供暖系統 相關的專業交流討論,更多鍋爐供暖系統相關內容請訪問