傳統的熱水供暖系統沿用前蘇聯的做法,多為上供下回單管順流式。這種系統型式有系統簡單、造價低廉、維修方便等優點,但由于不能分層調節散熱器的熱媒流量,無法滿足分戶計量的要求。由于絕大多數的已建住宅采用這種供暖系統型式,徹底地更換這些供暖系統,無論從工程量上還是從經濟角度上看,都有很大難度,較為可行的方法是對舊有系統進行改造,使之具備分戶計量供暖系統所要求的可調節性。具體方法是增設比散熱器支管管徑小一號的跨越管,并設置相應的閥門。 對于新建的住宅、寫字樓等建筑,為適應分戶計量的要求,則應采用不同于傳統做法的熱水供暖系統型式,適合分戶計量的供暖系統應具備這樣兩個特點:一是便于分室控制溫度,即散熱器的散熱量應具有可調性;二是采用一戶一表形式計熱時,每戶應有一個單獨的環路,滿足以上兩個條件的供暖系統有很多,目前常用的有水平單管跨越式、水平雙管并聯式等幾種型式。 適合分戶計量的系統型式不同程度地存在戶內管路較多的特點,這無疑會(huì )影響到戶內裝修的美觀在用戶對裝飾要求日益提高的今天,如何盡可能地縮短管路并將管道隱蔽起來是設計中必須考慮的問題。 (1)應考慮改變散熱器布置在窗
各位前輩在熱水供暖系統中的管徑是怎么取的,是按照水力計算算的嗎,那樣作是不是太復雜了,一個工程不可能給你太多時間計算吧,有沒有在設計中簡單計算管徑的方法啊,請告知小弟,小弟在此先謝過!!
本帖最后由 lardice 于 2013-10-24 15:09 編輯 熱水供暖系統管路水力計算的基本原理:一、熱水供暖系統管路水力計算的基本公式當流體沿管道流動時,由于流體分子間及其與管壁間的摩擦,就要損失能量;而當流體流過管道的一些附件 ( 如閥門、彎頭、三
對帶有混合水泵的直接連接熱水供暖系統,若網路的設計供回水溫度130/70℃,供暖用戶的設計供回水溫度95/70℃,承擔供暖設計熱負荷的網路流量為100t/h,則從二級網路抽引的回水量為是多少?怎樣計算?
敏感性因素分析對民用建筑熱水供暖系統經濟評價指標有影響的因素較多,如氣候、技術因素、人為因素、市場因素、政策因素。其中一些不確定因素即使是一些細微的變化,也會(huì )對結果造成很大影響,所以有必要對這些因素進行分析研究。影響熱水供暖系統經濟比摩阻的因素主要包括:電價、投資回報周期、初投資成本和圍護結構熱負荷等。下面就針對這些主要因素進行逐一分析。 環境因素的敏感性分析這里說的環境因素主要是指被研究建筑所處地區的冬季室外計算參數。前面的所有計算過程及研究結果都是針對哈爾濱地區,而實際上其他供暖城市與哈爾濱地區在負荷計算時唯一的區別就是室外參數不同,導致熱負荷不同,即面積熱指標不同。以哈爾濱為例,選取的面積熱指標為40W/m2,在供暖總面積不變的情況下,通過改變面積熱指標的數值,觀察經濟比摩阻及年總費用的變化情況,從而得到面積熱指標這一敏感性因素對經濟比摩阻的影響。材料因子a2的敏感性分析材料因子a2是與系統管道敷設方式有關的常數,是項目所在地人工費、材料費等相關費用經過詳盡的統計得到的反映當地材料價格及安裝費用的具體數字體現,而材料因素對經濟比摩阻的影響都是通過式(1)材料因子a
為什么熱水重力循環系統都是上供下回式的?熱水重力循環單管跨躍式系統室內溫度能不能調節?為什么說上供下回雙管重力循環系統(不超過三層)比單管系統更易出現水力失調?
在暖通紅寶書P365中,雙管下供上回式與單管下供上回式系統的散熱器表面溫度可降低,為什么?而水平單管跨躍式系統中每個環路串聯的散熱器數量不受限制,這個說法對不對?因為供水溫度越來越低,不可能沒有限制吧。
自來水公司要求提供鍋爐房的用水量。由于剛接手,又沒有原來的運行記錄。故求教。供暖通風設計手冊中在膨脹水箱一節,有每1kW熱量所需設備的水容量,但不知所然?我要計算的是整個供暖系統,包括室內、室外和鍋爐房。
我是建筑專業的設計主管,有一個設計問題請教一下各位。關于機械循環雙管上供下回和下供下回熱水供暖系統。設計人員說雙管系統上層房屋的溫度高,下層低,越高的建筑就越不利。我現在負責的工程是多層,六層帶閣樓,閣樓也有暖氣的。不知道是單管的好還是雙管的好,另外上供下回和下供下回那個適合呢?
小弟剛畢業,在一家小設計院,就我一個做給排水和熱水供暖,什么都不懂,急需高手們指教,有群的大哥大姐們發群號上來,謝謝~~~`
一次網與二次網混水供熱,好資料,請回帖
壓力調節閥在雙管熱水供暖系統的垂直(或豎向)熱力失調主要是由自然循環(重力循環)作用壓頭引起的。因此,供、回水溫差愈大.系統的自然循環作用壓頭也愈大.在設計條件下.由于供、回水溫差最大,因此高層散熱器環路的自然循環作用壓頭也最大。在質調節方式下,隨著室外溫度的提高,供、回水溫差愈小,高層散熱器環路的自然循環作用壓頭減少的愈多,出現高層室溫偏低現象。相反,對于底層散熱器,隨著供、回水溫差的逐漸減小,與高層散熱器相比,自然循環作用壓頭的差別也愈來愈小,形成底層室溫偏高現象。在室外溫度升高的情況下,為了維持高、低層散熱器自然循環作用壓頭在設計條件下的固定比例,以防產生熱力工況垂直失調,必須適當增加供、回水溫差,進而適當減少系統循環水量,這就是質、量并調能消除垂直熱力失調的基本原理。根據同樣原理,當系統存在水力工況水平失調,即系統循環流量小于最佳循環流量時,由于供、回水溫差加大,高層散熱器自然循環作用壓頭超過設計比例,導致上熱下冷的垂直熱力失調. 此外還應指出:由于壓力調節閥的散熱器的傳熱特性
變頻技術在熱水供暖系統中的研究和應用.rar
這是一個機械循環異程式熱水供暖系統的水力計算,誰能給個比較簡單的計算過程,謝謝!
最近有個項目,由于當地分時電價差別較大。甲方在征得了電業部門的同意后,決定上蓄熱水供暖。要求晚間蓄夠白天所需的全部熱量。在接到任務后,我查了暖通手冊大紅本,里面有比較明確的說明及設計流程。但我發現一個問題。就是負荷的確認,要進行逐時熱負荷計算。考慮到這個工程是個商業,只在白天用,如果用穩態傳熱計算,結果肯定會(huì )較實際情況大一些。而逐時熱負荷我還沒想到哪里有介紹。在此請教大家。如果不能計算出蓄熱負荷,不知哪位有實際經驗的,能弄給出只在白天供暖與傳統供暖的熱量比值。
集中熱水供暖系統運行調節方法探討 -------------------------------------------------------------------------------- 2005年12月2日 摘要: 集中熱水供暖系統中,tg=95℃,th=70℃,并配之以分階段改變流量質調節的運行調節方法被廣泛應用。但還不應說這是惟一最合適的方法。本文結合運行調節方式,從減小管網計算流量、加大設計供回水溫差入手探討一種與“大流量小溫差”這種不經濟的方式相對而言較為經濟的設計和運行調節方法。 關鍵詞: 管網計量 熱水供暖 集中供暖 引言作為鍋爐運行管理部門,為了保證住宅小區不僅能在室外設計溫度(如吉林市-24℃)的條件下,維持室內設計溫度(一般為18℃)標準,同時還應該保證在其它任意非設計室外溫度條件下,也能合理調整熱媒參數保證室內溫度,作到既能保暖又節煤,那么,不僅需要有正確的設計,還必須認真搞好熱水供暖系統的運行調節,否則是難于實現。集中熱水供暖系統中,tg=95℃,th=
常壓熱水鍋爐及其供暖系統
這兩天看了一些采暖設計的資料,對同程式和異程式有一些粗淺的見解和疑問,希望大家能幫忙解答一下。對于同程和異程的選擇我看到以下一些描述:1、技術措施上(全國和北京):均宜優先采用異程式系統,有條件且經濟允許時采用同程式。2、供熱工程(賀平)第四版:當供暖半徑較大(一般超過50米以上)的室內熱水供暖系統,同程式得到了普遍的應用。3、網上下載的圖紙大部分都是同程式。個人還有以下幾個問題需要請教:1、各立管上采用高阻力閥門是否還有必要采用同程式?2、如果說同程式立管上采用低阻力閥門,但是不經過詳細水力計算,也有可能產生水平失調?如果采用同程式系統,是否必須經過詳細水力計算,否則還不如采用異程式?3、當供暖半徑較大時回水管放坡是否比較困難(不能正好形成環路時,回水管沿原路返回,回水管較長),有什么好的解決辦法?4、各位在選擇系統時對同程式和異程式的選擇是如何考慮的?5、畫室內采暖施工圖的時候審圖對水力計算有強制要求么?水力計算之前需要先畫系統圖吧?大家都采用什么軟件進行水力計算?對于代跨
我單位主廠房采用熱水采暖,系統挺大:由三個大回路與兩個小回路并聯而成,大回路為同程系統,小回路有一個為異程系統。設計圖上既沒有調試要求,也沒給出各回路參數(如壓力、流量等)。現系統已完成,去年就有一個大回路運行不好。請問各位高手:這是否是應該由設計院(這個項目是設計總承包的)負責調試?另外,若調試,應按什么程序進行?懇請各位高手予以賜教(我的郵箱是wolfbill@163.com),謝謝!
模擬分析法在熱水供暖系統初調節中的應用.rar
熱水供暖系統
熱水供暖系統專題,為您提供熱水供暖系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱水供暖系統 相關的專業交流討論,更多熱水供暖系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題