一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!
在能源消耗系統中,鍋爐及供熱系統占有很大的比例。據不完全統計年耗煤量約占我國煤炭產量的三分之一左右。煤炭是我國的主要能源,在我國能源結構中占有相當大的比重,因而提高鍋爐的熱效率,降低鍋爐及供熱系統的熱損耗,節約能源,是我國能源供需之間的不平衡得到緩解是一項十分重要的任務。 本文從鍋爐燃燒及熱量傳遞過程中能量平衡的原理提出了一系列節能措施。這些措施對降低鍋爐及供熱系統耗煤量具有十分重要的意義。 燃料在鍋爐爐膛內燃燒時對鍋爐熱效率影響很大。如果燃燒不好,則燃燒的化學能就不能從分轉換為熱能,這無疑會(huì )降低鍋爐的熱效率,要提高鍋爐的熱效率,首先就要使燃料在鍋爐內完全燃燒。 眾所周知,燃料燃燒有三個條件:1.爐膛內要有從分得氧氣;2.燃料燃燒時必須有溫度;3.燃料與氧氣進行高溫化學反應的時間。為了使燃料能充分燃燒,建議采取以下措施: 一 采用合理的調節風量,來實現燃料燃燒時的氧氣供應。 燃料在鍋爐內燃燒,燃燒過程
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會(huì )重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會(huì )經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會(huì )經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
目前,現有鍋爐房配置為4.2MW熱水鍋爐(95/70)1臺,7.0MW鍋爐(115/70)2臺,14MW鍋爐(95/70)3臺,該鍋爐房負責一住宅區40萬平米建筑面積的地暖供熱,其中還包括1.6萬平米建筑面積的散熱器采暖供熱,住宅均為非節能建筑.請大家談一下,供熱系統如何設置較為合理?
小區鍋爐房及供熱系統的改造.rar
有客戶問?請教各位.有方案提出:燃煤鍋爐供暖和洗浴,這都好辦,但是要求不裝散熱器片與空調聯結.夏天制冷也用.不知是什麼系統.請教系統名稱,設計注意事項????
這段時間,在常壓鍋爐版塊里,交流很熱烈,互相學習,取長補短,這是一種好現象.由于大家共知的原因,我沒有一一下載學習,在這里我只能按以往掌握的信息發表一些看法.常壓熱水鍋爐供熱系統有利有弊.其最大的優點是安全性高,安裝位置比較靈活.但其最大的缺點是能耗高,鍋爐受熱面易被氧化腐蝕.與帶壓密閉供熱循環系統的能耗相比,2~3層高的建筑,兩者能耗相當,但隨建筑的高度增高,常壓系統的高能耗顯得更為明顯,當建筑物高度達到25層(75m)時,其能耗比高達5.3 倍!!!在”全國民用建筑工程設計技術措施—暖動篇”中明確規定:” 除受特定條件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常壓熱水鍋爐進行供熱”.故采用常壓熱水鍋爐供熱系統時,一定要對技術經濟進行全面比較.必要時可采用間接加熱式循環系統. 以達到節能減排的目的.
我單位有兩個換熱站其中有一個換熱站的供回水壓差大,供水壓力0.38千帕,回水壓力0,09千帕.另一個換熱站壓差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知為何?請各位老師幫忙!謝謝!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 編輯 ]
提要本文針對中小區域鍋爐房供熱系統實現自動控制進行了研究與應用,包括鍋爐燃燒的自動控制熱網及熱力站的自動控制,提出了燃煤量與鼓引風合理匹配的控制模型,次線及次線供水溫度隨室外氣溫變化的控制模型。 概述在供熱系統中,熱電廠集中供熱普及率不高,鍋爐房供熱所占比例很大。據對全國29個大中城市近3.7億平方米的調查,分散鍋爐房供熱占84,且鍋爐容量大多在2,1以下。這些鍋爐運行效率低,能源浪費嚴重。 國內專家對鍋爐本體燃燒的自動控制方面作了不少研宄,但也僅僅針對燃燒實現了自動控制,而對包括鍋爐在內的整個供熱系統的自控卻研究很少。 供熱系統是由熱源鍋爐房熱網熱用戶等組成的,是不可分割的整體,只有做到各個環節的合理匹配才能最大限度的實現節能。 區域鍋爐房供熱微機自動監控系統以唐山市河北號鍋爐房供熱系統為研究對象。該系統現有2臺鏈條熱水鍋爐,設計供回水溫度為130丈80丈,供熱建筑面積16萬,有兩座間接供熱站,鍋爐房至熱力站之間的管線為次管網,熱力站至熱用戶之間的管線為次管網。該自控系統主要控制目標為次線供水溫度,次要控制目標為次該系統采用的技術原
鍋爐輔助加熱太陽能供熱采暖系統?采暖一般怎么控制溫度,求大神幫幫忙
鑄鐵鍋爐與鋼板鍋爐在供熱系統使用中的比較資料簡介(鑄鐵鍋爐與鋼板鍋爐在供熱系統使用中的比較) 鑄鐵鍋爐與鋼板鍋爐其工作原理基本相同,其主要區別在于鍋爐本體使用材料與加工方法不同,對于使用材料而言,鑄鐵鍋爐本體所使用的材料為共晶鑄鐵,鋼板鍋爐本體使用的材料為鋼板材料。
區域鍋爐房集中供熱采暖系統的一點淺見
請問:如果一幢建筑考慮熱水(集中供水),水箱考慮生活冷水與消防水之外,要不要考慮進入熱交換器的冷水量,如果考慮,是不是這部分冷水量等于熱水量。
有個學校,用了臺4t的常壓鍋爐,間歇運行。但每次停泵后,發現最高的建筑采暖系統頂部沒水(打開端部放氣閥,檢查后發現的)。再次啟泵后,最高建筑的采暖才會(huì )有些溫度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果還好。檢查后,發現循環泵的壓力有些偏低,這是主要原因嗎?這是否說明系統未充滿水?如何充滿水?還有其它的原因嗎》?
各位專家: 請教各位一個問題,我這兒有一個小區供熱系統:汽水換熱站循環泵(每臺)的額定流量為280m3/h揚程為52m,目前供熱面積為5萬多平方米其中最不利環路距換熱站大約3公里多,按照板換的換熱能力為10萬多平方米,而且以前供熱效果很好,只是從前一段時間開始增加6000多平米的供熱建筑開始系統就總是集氣,一直調整不好,尤其是最不利環路總是放氣調熱后也持續不了多少時間的,今天我觀察了一下換熱站的情況:一臺泵工作其供水壓力為0.5Mpa回水壓力也是0.5Mpa供回水溫度為80/68℃,我分析認為是資用壓力小的原因,但我不知道該如何調整?也不知分析的對不對?請各位專家提一點寶貴的意見,謝謝!!!
1噸=0.7WM ,每平米耗熱量按照70W算是不是1噸的鍋爐可以供一萬平方米面積 2噸的鍋爐可以供二萬平方米面積請大家指教,謝謝!
我看過好多圖紙鍋爐系統定壓是采用補水泵補水定壓的,我想請教一下系統沒設膨脹水箱,采用補水泵補水定壓是否設膨脹罐以容納膨脹水.
智慧城市---智能供熱系統 隨著物聯網技術、邊緣計算和云計算技術已經逐步成熟,利用先進的工業4.0技術和架構
知識點:地熱供熱系統
鍋爐供熱系統
鍋爐供熱系統專題,為您提供鍋爐供熱系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐供熱系統 相關的專業交流討論,更多鍋爐供熱系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題