我單位有兩個換熱站其中有一個換熱站的供回水壓差大,供水壓力0.38千帕,回水壓力0,09千帕.另一個換熱站壓差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知為何?請各位老師幫忙!謝謝!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 編輯 ]
請問:如果一幢建筑考慮熱水(集中供水),水箱考慮生活冷水與消防水之外,要不要考慮進入熱交換器的冷水量,如果考慮,是不是這部分冷水量等于熱水量。
各位專家: 請教各位一個問題,我這兒有一個小區供熱系統:汽水換熱站循環泵(每臺)的額定流量為280m3/h揚程為52m,目前供熱面積為5萬多平方米其中最不利環路距換熱站大約3公里多,按照板換的換熱能力為10萬多平方米,而且以前供熱效果很好,只是從前一段時間開始增加6000多平米的供熱建筑開始系統就總是集氣,一直調整不好,尤其是最不利環路總是放氣調熱后也持續不了多少時間的,今天我觀察了一下換熱站的情況:一臺泵工作其供水壓力為0.5Mpa回水壓力也是0.5Mpa供回水溫度為80/68℃,我分析認為是資用壓力小的原因,但我不知道該如何調整?也不知分析的對不對?請各位專家提一點寶貴的意見,謝謝!!!
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!
在能源消耗系統中,鍋爐及供熱系統占有很大的比例。據不完全統計年耗煤量約占我國煤炭產量的三分之一左右。煤炭是我國的主要能源,在我國能源結構中占有相當大的比重,因而提高鍋爐的熱效率,降低鍋爐及供熱系統的熱損耗,節約能源,是我國能源供需之間的不平衡得到緩解是一項十分重要的任務。 本文從鍋爐燃燒及熱量傳遞過程中能量平衡的原理提出了一系列節能措施。這些措施對降低鍋爐及供熱系統耗煤量具有十分重要的意義。 燃料在鍋爐爐膛內燃燒時對鍋爐熱效率影響很大。如果燃燒不好,則燃燒的化學能就不能從分轉換為熱能,這無疑會(huì )降低鍋爐的熱效率,要提高鍋爐的熱效率,首先就要使燃料在鍋爐內完全燃燒。 眾所周知,燃料燃燒有三個條件:1.爐膛內要有從分得氧氣;2.燃料燃燒時必須有溫度;3.燃料與氧氣進行高溫化學反應的時間。為了使燃料能充分燃燒,建議采取以下措施: 一 采用合理的調節風量,來實現燃料燃燒時的氧氣供應。 燃料在鍋爐內燃燒,燃燒過程
智慧城市---智能供熱系統 隨著物聯網技術、邊緣計算和云計算技術已經逐步成熟,利用先進的工業4.0技術和架構
知識點:地熱供熱系統
空調系統供冷與供熱的時,由于流量差別較大,系統阻力很差別較大,采用同樣的水泵就造成能源浪費,不知道有沒有好的措施,用變頻可以很好解決嘛?
本人正設計一住院樓的工程,甲方提出熱水采用太陽能供應。因從未設計過,不知從何下手,要考慮哪些問題,希望各位能夠給予指點。謝謝!急急急
如果把風煙系統進行理順,就能節省煤的消耗,如果治理好跑冒滴漏不丟水,就能把水節省,如果注意峰谷平鍋爐運行,就能節省電.請問\;專家還有補充嗎?
城鎮供熱系統節能技術措施-----------別處找來的,讓大家一起看看。1. 安裝熱工儀表,掌握系統的實際運行情況 供熱系統安裝所需的熱工儀表是掌握系統運行工況、準確了解和分析系統存在的問題、采取正確方法與措施以達到節能挖潛目的重要手段。目前熱工儀表安裝不全、不準的情況比較普遍,因此,必須要按照規定補齊所有熱工儀表,并保證儀表的完好和準確。2. 加強鍋爐房的運行管理,是投資少、效果顯著的節能措施 1.司爐人員及水處理人員必須經國家勞動部門或技術監督部門培訓并考試合格; 2.建立正確、完善、切實可行的運行操作規程; 3.鍋爐房水處理(包括軟化水或脫鹽、除氧)設備處理后的水質,必須達到而易見國家規程規定的水質標準,嚴禁鍋爐直接補自來水或河水; 4.嚴格執行定期維修,停爐保養制度,保證設備完好,杜絕跑、冒、滴、漏。3. 采用分層燃燒技術,改善鍋爐燃燒狀況 目前城市集中供熱鍋爐房多采用鏈條爐排,燃煤多為煤炭公司供應的混煤,著火條件差,爐膛溫度低,燃燒不完全,爐渣
1 供暖系統設計的熱負荷簡介 人們為了蒩和生活,要求室內保證一定的溫度。一個建筑物或房屋可有各種獲得熱量和散失熱量的途徑。當建筑物或房間的失熱量大于得熱量時,為了保證室內在要求溫度下的熱平衡,需要由供暖通風系統補進熱量,保證室內要求的溫度。供暖系統的熱負荷是指在某一室外溫度tw下,為了達到要求的室內溫度tn,供暖系統在單位時間內向建筑物供給的熱量。它隨著建筑物得失熱量的變化而變化。 2 神經網絡(luò )模型的構造 供熱負荷優化神經網絡(luò )的建立關鍵在于輸入、輸出變量的選取、隱含層數的確定、隱含層單元數、的確定、連接方式的選擇、初始參數的選擇等。BP神經網絡(luò )是采用誤差反向傳播(ErrorBackPropagation,BP)算法的一種多層前饋神經網絡(luò ),BP神經網絡(luò )是人工神經網路中最為重要的網絡(luò )之一,也是目前應用最廣泛、發展最成熟的一種神經網絡(luò )模型。 2.1輸入輸出變量的選取 輸入變量的選擇是取得良好控制效果的首要環節。輸入變量可以是成組的原始數據,也可以是經過預處理的參數或表示某種信號的采樣樣本。本文選時間,室外溫度,室外最高、最低溫
供熱采暖系統可分為熱源、管網和用戶三部分。理論上,供熱采暖管網系統,各用戶均能獲得設計水量、滿足其熱負荷的需求。一般管網系統缺乏消除環路剩余壓頭的定量調節裝置,有利環路的剩余壓頭較難只由管徑變化檔次來消除。截止閥及閘閥無調節功能,無法滿足調節流量需要。環路存在水力失調,使得流經用戶的流量與設計流量要求不符,必然造成溫度失調,近熱源處室溫偏高,遠熱源處室溫偏低。為了緩和樓間室溫冷熱不勻,常采取加大供熱末端管徑并增大水泵流量,形成大流量、小溫差的不經濟運行。這樣,雖然改善了供熱末端建筑內室溫,但投資大幅增加,煤電等能源嚴重浪費,所以,水系統的平衡是節能及提高供熱品質的首要問題。 供熱采暖系統中,熱網用戶設計采用了過濾式調節閥,來消除剩余壓頭,調節環路流量,在采暖前期,對整個管網系統進行系統調整,通過室內溫度計的室溫測量,來調整調節閥的開啟度。這樣通過多次調整,最終使各建筑用戶的水流量和室溫基本滿足設計要求,這種調試方法費時費工,往往難以達到預期的效果。 要實現供熱水力平衡,就該有良好的流量調節性能,并且定量地顯示環路流量的一種閥門。同時,研究管網平衡調試方法
在室內采暖設計中如何選擇系統的供熱形式,對供熱系統本身運行及使用效果有著極其重要的影響。在一般民用建筑采暖室內設計中,單管垂直式系統正以其較好的供熱效果,被越來越廣泛地應用著,然而,對于順流式單管垂直式熱水采暖系統在實際應用中普遍出現的上熱下冷的問題,許多設計者采用了倒流式這一供暖形式,關于這一供暖形式目前看法不一,本文以哈爾濱某一個五層住宅為例,對其中一根立管進行分析計算,以此就順流式和倒流式2種供熱形式進行分析比較。計算條件熱媒供回水溫度為7095,采暖立管單側連接散熱器,散熱器為M132型,計算熱損失時要充分考慮采暖熱壓的影響、采暖樓層修正系數、散熱器片數,計算時要取整數。散熱器片數計算,對于單管垂直式供熱系統,由于每組散熱器的進出口水溫沿流動方向是變化的,所以每組散熱器的進出口水溫必須逐一計算如下式中,為所在立管該組散熱器以外的各層散熱器的散熱量,Q為所在立管所有散熱器的散熱量。造成此項原因有以下幾個方面。主要是熱壓作用。雖然黑龍江省建筑設計統一技術規定及有關手冊上給出樓層熱壓修正系數,但是低層還不能滿足實際需要。由于設計本身存在弊端。即目前絕大多數采暖設計工作者對于立支管
分戶供暖系統通常在安裝一兩年后就出現一些系統傳熱效率降低、內部腐蝕等故障,配套的壁掛爐也會(huì )有多種與水路相關的故障出現,使用壽命大大降低。如果是供熱系統的設計以及質量沒有什么問題,那么這里面多數的故障是來自初期安裝和后期保養的保護工作做的不夠好而導致的。 在中國的各個地區,甚至同一個地區,水質有著很大的差別,通常來說,中國北方大多家用自來水的水質較硬、偏堿性、容易結水垢,南方和華東地區的自來水水質較軟、偏酸性、腐蝕性相對較強。這些水質的不同,對供暖系統產生不同的影響,對保養也有不同的要求。 A.家用取暖系統在日常使用中有三個常見問題:腐蝕、水垢、微生物污垢1.腐蝕的產生
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會(huì )重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會(huì )經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會(huì )經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
在《實用供熱空調設計手冊》鍋爐房一章中專門介紹了集流罐這種當時的進口新產品,不知現在市場上還有沒有在用?另外有一些不解的地方,比如:當一二回路次流量相同時,它是如何保證供水與回水不會(huì )混水的?為什么說它能使熱網穩定性能改善,減少用戶在工況調節時的相互影響?
收錄于話題
在熱水采熱中,無論是熱源、熱網還是熱用戶,在運行過程中由于設計、施工或是運行治理不善等原因,經常出現這樣那樣的故障,致使系統不能正常運行。這些故障除熱水鍋爐及附屬設備本身原因外,也有采熱系統(包括室外管網和室內系統)缺陷所造成。對熱水采熱系統供熱故障產生的原因及排除方法做扼要分析,其一,可使設計、施工、治理職員分析判定故障成因,在自己工作范圍內更好地解決和完善;其二,使操縱及運行治理職員對供熱故障有一基本了解,以利于進步操縱和運行治理職員的實際工作能力,進步供熱質量。
供熱系統
供熱系統專題,為您提供供熱系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供熱系統 相關的專業交流討論,更多供熱系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度