在之前內容(請在文后延伸閱讀中查看)中我們介紹了鍋爐安全事故的分類和常見鍋爐事故:除了鍋爐爆炸事故、缺水、滿水、汽水共騰、爐管爆破事故、省煤器損壞事故、水位計損壞事故過熱爆管事故、水擊事故這九中事故類型,本期安全內容繼續講解鍋爐安全事故和分析。
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
火電廠鍋爐運行及事故處理
在蒸汽鍋爐運行中,鍋爐鍋水和蒸汽共同升騰產生泡沫,使鍋水和蒸汽界限模糊不清,水位波動劇烈,蒸汽大量帶水而危及鍋爐安全運行的現象,稱為汽水共騰事故。 1.蒸汽鍋爐汽水共騰的現象 (1)水位表內水位上下急劇波動,水位線模糊不清。 (2)鍋水堿度、含鹽量嚴重超標。 (3)蒸汽大量帶水,蒸汽品質下降,過熱器出口汽溫下降。 (4)蒸汽管道內發生水錘、法蘭連接處發生漏汽漏水。 2.蒸汽鍋爐汽水共騰的原因 (1)鍋水質量不符合水質標準、堿度、含鹽量嚴重超標;給水中含有大量油污和懸浮物,造成鍋水質量嚴重惡化。 (2)排污操作不當,連續排污不開或開度太小,定期排污不進行或排污間隔時間過長,總之排污量過小。 (3)并爐時鍋爐汽壓高于蒸汽母管汽壓,開啟主汽閥時速度太快,使鍋爐壓力急劇下降,造成J汽水共騰。 (4)嚴重超負荷運行,或升負荷太急。 3.蒸汽鍋爐汽水共騰的處理 (1)減弱燃燒,關小主汽閥,減少鍋爐蒸發量,降低負荷并保持穩定。 (2)完全開啟
1.事件經過:X 月X 日,鍋爐運行人員監盤不力,于17:24—17:51時段,汽包壓力最高達到 4.41MPa,匯汽集箱壓力達到4.02MPa,爐溫1154,蒸汽流量最高達到120%額定值。后經調整,17:51各參數降至正常范圍。2.事件原因分析:(1
摘 要:混凝土工程是建筑施工中一個最主要的工種工程。無論是工程量、材料用量,還是工程造價所占建筑工程的比例均較大。可能造成質量事故的可能性也較大。因而,在實際的建筑施工管理過程中,必須高度重視混凝土工程質量,并了解混凝土工程可能出現的質量事故。著重于實際工作中混凝土工程可能存在的質量事故進行總結分析,以避免在施工過程中發生質量事故,提高施工人員對混凝土結構工程的質量的理論認識。 關鍵詞:混凝土 ,質量事故, 分析 ,預防 一、前言混凝土是一種由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均質脆性材料。由于混凝土施工和本身變形、約束等一系列問題,硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會(huì )使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀、使用壽命,嚴重者將會(huì )威脅到人混凝土裂縫產生的原因很多,有變形引起的裂縫:如溫度變化、收縮、膨脹、不均勻沉陷等原因引起的裂縫;有外載作用引起的裂縫;有養護環境不當和化學作用
1.母線運行過熱 母線運行時,下述原因會(huì )引起母線過熱:母線嚴重過負荷;母線之間或母線與引線間接觸不良;母線上所連接的隔離開關接觸不良。判斷母線及接頭過熱的方法有:觀察母線變色漆有無變色,若變色變黃、變黑,則說明母線芒重過熱;觀察試溫蠟片,若試溫蠟片變色、軟化、位移、發亮或熔化,則為母線過熱;雨雪天氣觀察室外母線及接頭,若冒汽或落雪立即融化,則為母線過熱;低壓母線用溫度計或用半導體點溫計測溫,高壓母線用紅外線測溫儀測溫,便可知母線的運行溫度是否超過允許值。 若發現母線及接頭運行溫度過高,應匯報調度,減少負荷。若母線及接頭發熱燒紅,應迅速減少負荷,并倒換運行方式,將該母線停電檢修。 2.母線絕緣子破損、放電 母線的支柱或懸式絕緣子一
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理
近年來隨著電廠安全意識的不斷提高和安全手段的增強,因鍋爐造成安全事故不斷減少,但仍然存在。安全工作時刻不能松懈,特別是針對鍋爐的防磨防爆工作,是鍋爐安全管理的重點,在今年的8月份,山西某電廠因種種原因造成了鍋爐安全事故。 一、事件經過 2020年8月18日19:23,山西某電廠2號機組(35萬千瓦)發生事故,負荷32萬千瓦運行中,爐膛壓力高Ⅱ值保護動作,鍋爐MFT,19:31主汽溫度下降過快,汽包水位無法維持,手動打閘停機。8月22日16:53機組重新組網。 二、原因分析 省煤器入口聯箱引出管管壁磨損減薄,承壓能力下降,爆管后大量水汽進入煙道,造成爐膛壓力瞬時升高至高Ⅱ值,鍋爐MFT;由于泄漏量較大,汽包水位無法維持,機組被迫打閘停機。 三、暴露問題 1.防磨防爆工作不到位。鍋爐防磨防爆檢查范圍不全面,檢查標準不高,
某300MW電氣事故處理預案
基坑工程事故分析與處理
主要介紹了事故處理規程對電壓事故的規定,闡明了電網電壓不合格的危害、電網電壓偏低及偏高的原因、電網電壓調整措施、正常運行時變電站和配電所的調壓原則及電網電壓事故處理方法。來這下載http://www.chinaeinfo.com/download/paper.asp?paperid=291
:) 在附件里 自己下載觀看
我們現在做一個鍋爐純凈水處理,工藝流程為 疊片過濾器+超濾+反滲透;請問這樣的處理工藝流程能否達到鍋爐進水水質要求,(即進水硬度小于0.03mmol/l)
巖心鉆探事故預防與處理.
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會(huì )引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會(huì )發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
【摘要】 砌體結構的房屋在中小城市建筑物中占的比例較大,分布較廣,而砌體結構中的一般細小裂縫由于不危及使用,往往被人忽略。但這些裂縫在較長時間內還不穩定,降低了建筑物的抗震能力,在地震時容易引發墻體破壞,甚至墻體倒塌,必須重視解決。通過對某一地區某砌體住宅樓傾斜事故的產生原因,分析了傾斜的原因并提出了相應的處理措施。提出自己對砌體結構裂縫產生的原因及其防治的淺顯建議。【關鍵詞】 砌體結構裂縫;地基沉降;整體剛度;伸縮縫;溫度裂縫1 前言 雖然現在混凝土結構和鋼結構發展十分迅速,但是由于其成本高,施工工藝復雜,大型設備較多,在現階段的城市發展中,不可能在中小城市及縣城中大規模發展,而砌體結構的材料來源廣泛,施工設備和施工工藝較簡單,可以不用大型機械,能較好地連續施工,還可以大量地節約木材、水泥和鋼材,相對造價低廉,因而得到廣泛應用。但是由于砌體的抗拉、抗彎、抗剪性能較差,并且由于設計、施工以及建筑材料等多方面原因引發的砌體結構的質量事故也較多,其中砌體出現裂縫是非常普遍的質量事故之一。砌體中出現的裂縫不僅影響建筑物的美觀,而且
(一) 接樁法當成樁后樁頂標高不足,常采用接樁法處理,方法有以下二種。1.開挖接樁挖出樁頭,鑿去混凝土浮漿及松散層,并鑿出鋼筋,整理與沖洗干凈后用鋼筋接長,再澆混凝土至設計標高。2.嵌入式接樁當成樁中出現混凝土停澆事故后,清除已澆混凝土有困難時,可采用此法。(二) 補樁法樁基承臺(梁)施工前補樁,如鉆孔樁距過大,不能承受上部荷載時,可在樁與樁之間補樁。(三)鉆孔補強法此法適應條件是基身混凝土嚴重蜂窩,離析,松散,強度不夠及校長不足,樁底沉渣過厚等事故,常用高壓注漿法來處理,但此法一般不宜采用。1.高壓注漿補強(1)樁身混凝土局部有離析,蜂窩時,可用鉆機鉆到質量缺陷下一倍樁徑處,進行清洗后高壓注漿。(2)校長不足時,采用鉆機鉆至設計持力層標高;對樁長不足部分注漿加固。(四) 擴大承臺粱法1.樁位偏差過大,原設計的承臺(粱)斷面寬滿足不了規范要求,此時采用擴大承臺(粱)來處理。2.考慮樁上共同作用,當單樁承載力達不到設計要求,可用擴大承臺(粱)并考慮樁與天然地基
( 1 )檢查相關設備有無過負荷問題。 (2)若主保護(瓦斯、差動)動作,未查明原因消除故障前不得送電。 (3)如只是過流保護(或低壓過流)動作,檢查主變壓器無問題可以送電。 (4)裝有重合閘的變壓器,跳閘后重合不成功,應檢查設備后再考慮送電。 (5)有備用變壓器或備用電源自動投入的變電站,當運行變壓器跳閘時應先起用備用變壓器或備用電源,然后再檢查跳閘的變壓器。
鍋爐滿水事故處理
鍋爐滿水事故處理專題,為您提供鍋爐滿水事故處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐滿水事故處理 相關的專業交流討論,更多鍋爐滿水事故處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子