《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門。現在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,煙火也不會(huì )不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
6.2.5.1 樓梯間及防煙樓梯間前室的內墻上,除開設通向公共走道的疏散門和本規范第6.1.3條規定的戶門外,不應開設其它門、窗、洞口。那樓梯間前室內能否開配電管道井的檢修門? 有點迷惑 住宅共用前室內好像都是這么干的只是開的丙級防火門,公共建筑可以嗎?
各位大大們,請問水電管道井可以設在樓梯間的休息平臺處嗎?指的是半層的休息平臺
如圖,通風井是空調新風,為什么在樓梯間卻設置窗戶呢?
這似乎是建筑的問題,但是和我們做暖通的息息相關啊先轉述情況:地上地下共用樓梯間,地上樓梯及前室自然排煙,地下一層樓梯也有自然排煙窗,地下樓梯前室是暗的,必須設加壓送風.我想讓建筑把地下樓梯間作成封閉樓梯間.去掉前室,這樣就可以少掉管井和設備.因為建筑條件實在是難提啊.問題來了:可以改為封閉樓梯間么?建筑說地上地下樓梯間必須性質一樣,要么是防煙樓梯間,要么是封閉樓梯間.這種說法對嗎?什么情況地下的樓梯間可以改為封閉樓梯間.是不是地下高差不大于10米,有直接對外出口就行?
問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,各自的余壓如何控制,送風量怎么算呢?謝謝.
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會(huì )議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會(huì )畫那個圖的。
請教一下,規范要求樓梯間內不應設置可燃氣體管道,若必須局部穿過時,設必要的保護措施。應設怎樣保護,可有先例?我想的是增加套管,具體有要求嗎?
本帖最后由 teng54772899 于 2015-4-25 15:16 編輯 如圖,這樣設置管道井可以嗎?開向樓梯間內,新防火里5.5.27.2規定不超33米的住宅建筑應采用封閉樓梯間,當戶門具有防煙性能且耐火完整性不低于1.00h,可采用敞開樓梯間。然后6..4.2封閉樓梯間規定除樓梯間的出入口和外窗外,樓梯間的墻上不應開設其他門窗洞口,那我這樣根據5.5.27.2規定,樓梯設置為開敞樓梯間,6.4.2對此沒影響,是否可以設置管道井了?
我做了個六層一梯兩戶住宅,想把管道井放在北面平臺上,問題是:在樓梯北面要開窗,這樣管道井就要中間斷開,管道井就太窄。如果縱向布置又太長,樓梯不好上。請專家指導。
一個樓梯間,共15層,上面8層,樓梯間沒有自然排煙的條件,下面7層有自然排煙的條件。可以上面8層采用正壓送風,而下面7層采用自然排煙么?如果采用,會(huì )不會(huì )造成上下層之間的漏風嚴重,達不到排煙效果啊?以及著火時,應該如何控制開啟呢?特別時在7,8層的時候著火,那應該怎么開啟呢?
樓梯間要加暖氣,說是怕工人感冒。暖氣片是用去年拆除的舊的雙柱700型現在樓梯間3層一起高12.5米,寬3.6米,進深8米熱源用空調用熱水,進50℃,出40℃樓梯東側是空調區域,西側是外墻,大概有一大半是雙層窗,北和南則是非空調區域想請教下,這個負荷怎么算?舊的暖氣片的散熱量怎么算,用多少才夠? 還有水力計算怎么算,我沒算過,選管徑怎么選??請各位幫忙,急!!!!
小弟是新手,附圖的加壓系統圖小弟有幾個問題:1,樓梯間只有個送風口,而沒有專用前室那樣的余壓閥2,合用前室送風的是什么設施,一點也不明白,為什么樓梯間不用這個呢?3,正壓送風機設旁通我理解是為防止樓梯間超壓的,問題是壓力到多少的時候會(huì )調節旁通開度?謝謝各位了。
規范規定9.3.2前室不送風的防煙樓梯間 , 加壓送風量25000如果前室和防煙樓梯間分別送風呢?是否可以,風量如何定,計算?
如附圖:這是一梯兩戶的12層的住宅.樓梯間布置成這樣了.放不了兩個立管.我準備用一根立管.雙閥雙出口的消火栓.放在住戶的門旁邊,可問題是這樣立管占據樓梯的空間了.大家幫我看看哪兒可以擺.樓梯的休息平臺的角上倒是可以放立管.但水井和電井都有維修門,放不了消火栓箱.這樣的管井需要維修門么?
一個地下車庫的疏散樓梯只從-1層通向地面架空層1.這是首層架空層的平面
一北京10層旅館,同時作為一個高層建筑的裙房。地下2層,均為車庫。地上部分的樓梯間滿足自然排煙的條件,合用前室設計了加壓送風系統。現在地下二層的樓梯間單獨考慮加壓送風系統,計算加壓送風量約為5000m3/h。但是按照設計規范<20層的風量為25000~30000。我覺得還是應該按照計算的風量來設計,大家覺得呢?
建筑高度小于32米的二類高層建筑的不具備自然排煙條件的防煙樓梯間或合用前室,需要設加壓送風系統嗎?《高規》中對機械排煙有這樣的規定,不知道是不適用于機械防煙系統,雖然高規中沒有這樣的條款。