狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么時候可以設封閉樓梯間?

    這似乎是建筑的問題,但是和我們做暖通的息息相關啊先轉述情況:地上地下共用樓梯間,地上樓梯及前室自然排煙,地下一層樓梯也有自然排煙窗,地下樓梯前室是暗的,必須設加壓送風.我想讓建筑把地下樓梯間作成封閉樓梯間.去掉前室,這樣就可以少掉管井和設備.因為建筑條件實在是難提啊.問題來了:可以改為封閉樓梯間么?建筑說地上地下樓梯間必須性質一樣,要么是防煙樓梯間,要么是封閉樓梯間.這種說法對嗎?什么情況地下的樓梯間可以改為封閉樓梯間.是不是地下高差不大于10米,有直接對外出口就行?

  • 封閉樓梯間能否設置消火栓

    請教請教!今天,審圖說封閉樓梯間不讓設消火栓,理由是:如果發生火災,使用消火栓時,水帶就得穿越防火門,這樣,防火門就無法關閉,防火門就等于形同虛設了。可是,以前,我也把消火栓設在封閉樓梯間里面了啊,以前的審圖沒提,消防局也沒提。而且,規范說消防前室應設消火栓,按理消防前室也應該是封閉的啊,那么,消防前室設置了消火栓,消防前室的防火門也是否形同虛設了呢?請問,封閉樓梯間究竟能不能設消火栓?請大俠指教。

  • 廠房設置封閉樓梯間問題

    建筑設計防火規范 GB50016-2006 3.7.6 高層廠房和甲 乙 丙類多層廠房應設置封閉樓梯間或室外樓梯.建筑高度大于32m且任一層人數超過10的高層廠房,應設置防煙樓梯間。 1.請大家談談對此條的理解 2.請問大家對于 丁 戊 類廠房,在什么情況下需要 設置“封閉樓梯間? (找不到相關資料,請經驗高手指點謝謝)

  • 宿舍是否需要封閉樓梯間?

    防火強條5.5.13對于多層建筑,在我國華東、華南和西南部分地區,采用敞開式外廊的集體宿舍、教學、辦公等建筑,其中與敞開式外廊相連通的樓梯間,由于具有較好的防止煙氣進入的條件,可以不設置封閉樓梯間。那么采用敞開式外廊的集體宿舍可以不設置封閉樓梯間。好像這條解釋的另一個意思就是不設開敞外廊的集體宿舍、教學、辦公等建筑,就應該設封閉樓梯間防火強條5.5.13規定的是 6層以上的其他建筑應采用封閉樓梯間,和宿舍規范中的吻合,而條文中的解釋說明,是補充了多層即六層以下的集體宿舍建筑,當采用敞開式外廊有較好的防煙條件,可以不設宿舍規范講7層及以上設封閉樓梯間,與建規6層及以上的其他建筑應采用封閉樓梯間也相差1層,也不協調是否意味著非敞開外廊的集體宿舍、教學、辦公等建筑應設置封閉樓梯間?是否與條文矛盾在5.3.2條解釋中有運樣的說明"對于本規范允許采用敞開樓梯間的建筑,如5層或5層以下的教學建筑、普通辦公建筑等,該敞開樓梯間可以不按上、下層相連通的開口考慮。"雖未提到宿舍,但聯系上下文己在"等"中涵蓋,所以5層以下設敞開樓梯間應可行?

  • 關于封閉樓梯間直通室外問題?

    關于封閉樓梯間直通室外問題?

    請問,需要設封閉樓梯間且不超過4層的公共民用建筑,可以將安全出口設置在距離樓梯間小于15m的位置嗎?還是封閉樓梯間在首層要么直通室外,要么設置成擴大的封閉樓梯間?只有敞開樓梯間可以將直通室外的門設置在離樓梯間不大于15m處?

  • 擴大封閉樓梯間排煙問題

    一個三層體育館,一層有兩個封閉樓梯間,直接對外困難; 與走道門廳形成擴大封閉樓梯間,距離面積都挺大,沒什么外窗;這其中還需要有什么防煙排煙措施嗎

  • 3層丁類廠房要做封閉樓梯間嗎

    3層丁類廠房要做封閉樓梯間嗎 右邊這個樓梯可以貼臨電梯嗎

  • 地下封閉樓梯間排煙問題

    做了一個十一層住宅樓,地上樓梯間能自然排煙,地下為封閉樓梯間,審圖公司審查意見說地下的封閉樓梯間因無外窗也要機械送風。但是按照實用供熱空調第十三章的說法,只有防煙樓梯間與防煙前室.消防電梯前室與合用前室才用加壓送風,不知各地審圖辦對此種情況如何控制?

  • 封閉樓梯間和防煙樓梯間

    引用:封閉樓梯間是指用耐火建筑構件分隔,能防止煙和熱氣進入的樓梯間。高層民用建筑和高層工業建筑中封閉樓梯間的門應為向疏散方向開啟的乙級防火門。 封閉樓梯間的設置要求: (1)樓梯間應靠外墻,并能直接天然采光和自然通風,當不能直接天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。 (2)高層建筑封閉樓梯間的門應為乙級防火門,并向疏散方向開啟。 (3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應采用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。防煙樓梯間:在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的的門均為乙級防火門的樓梯間。 防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。 防煙樓梯間的設置要求: (1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。 (2)前室的面積,對公共建筑不應小于6 平方米

  • 封閉樓梯間是否要設置煙感

    最近研究幾個單位的圖,一類高層建筑的封閉樓梯間有的放了煙感 有的沒有放 ,個人覺得樓梯屬于豎向通道,就算不是每個樓層放 也應該隔個2層放一個,到底怎么做好 請各位大蝦指教!

  • 封閉樓梯間設置幾個消火栓?

    高二類住宅,共十八層,一梯二戶,有消防前室。按規定,在消防前室設置了一個消火栓,在前室外的樓梯間設置了一個消火栓。即每層分別在消防前室和樓梯間各設了一消火栓。可消防局要求在樓梯間設兩個消火栓,為什么?是真的嗎?

  • 請教封閉樓梯間出口的問題

    我碰到一個多層廠房,封閉樓梯間一層沒有直接對外的出口,通過一層的防火分區疏散門出去(比較近,3M的樣子)這樣可以嗎? 或者要采取什么措施不。順便問一下,廠房的疏散門有沒有不是平開門的?

  • 封閉樓梯間應采用什么門?

    建筑設計防火規范附錄名詞解釋封閉樓梯間條,僅注明高層工業建筑采用乙級防火門,才高層 民用防火規范中無相關說明.請問遇到此問題應怎么解決?

  • 急!!消火栓能否位于封閉樓梯間?

    本人做一高層住宅(11層),樓梯間與電梯間設有防火門,本人將消火栓設于樓梯間內,審圖說消火栓位于封閉樓梯間,錯.請教高手:錯在何處?(我在規范上未找到相應條文)萬分感謝!

  • 江蘇封閉樓梯間正壓送風問題

    江蘇封閉樓梯間正壓送風問題

    本帖最后由 lh880606 于 2014-5-6 17:19 編輯 求助:現有一個江蘇多層公建項目,封閉樓梯間地下段建筑無法開窗,要做正壓送風,江蘇是否有封閉樓梯間正壓送風的計算方法?比如浙江《2014浙江省消防技術規范難點問題操作技術指南》中第137條:“不能自然通風或自然通風不能滿足要求的封閉樓梯間采用機械加壓送風方式防煙設計時, 樓梯間與走道之間的壓差取40-50Pa;門洞斷面風速取v=1.0-1.2m/s ”找到依據了,2013年江蘇施工圖審查技術問答里面有提到,滿足該條意見,可不設加壓。

  • 封閉樓梯間內可以設置消火栓嗎?

    封閉樓梯間內可以設置消火栓嗎?

    如題,請教各位大神,封閉樓梯間內可以設置消火栓拉出去保護嗎?圖上封閉樓梯間內均為防火門,如果把消火栓設置在樓梯間內,著火時防火門是關閉的,消火栓應該是不可以拉出去的,可是從規范上找不到明確的條文,所以請教各位大神指點一二!

  • 關于商業網點封閉樓梯間問題

    請教:有個兩層的商業網點,第二層設置封閉樓梯間,但因為樓梯間與住宅相鄰,不能開窗采光通風,一層整間商鋪作為一個擴大的封閉樓梯間,利用主要出入口通風,那么是否可以說明封閉樓梯間可以直接通風,不需要按照防煙樓梯間的標準來設計呢?

  • 擴大封閉樓梯間是否要設消火栓

    現有一項目,四層丙類廠房,三四層正常兩個封閉樓梯間,一二層有一塊180平的區域作擴大封閉樓梯間(一層兩個區域普通墻隔開,二層兩區域間開個防火門作疏散通道),是否需要設消火栓?

點擊加載更多

封閉樓梯間

封閉樓梯間專題,為您提供封閉樓梯間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與封閉樓梯間 相關的專業交流討論,更多封閉樓梯間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

楓之塔

封閉陽臺

精品自拍偷拍| 欧美区在线观看| 4438ⅹ亚洲全国最大色丁香| 欧美一区二区精品久久| 亚洲精品视频免费| 狠狠躁天天躁夜夜添人人| 婷婷亚州中文| 一区二区| h在线| 什么色+什么色=红色| 三级片在线传妹| WWW亚洲色| av网站大全| 国产suv精品一区二区883| 婷婷影院五月天| chinese极品人妻麻豆| 丁香三级五月| 光AV中文无码字幕性色综合中文| 疯狂做爰xxxⅹ高潮对白| 人妻 在线 一区| 中文字幕精品久久久| .爱爱影音av| 精品 伊人一区二区三区| 一个色综合网站| 精品国产WWW| 整根进去好不好h| 韩国三级《诱人的飞行》| 欧美亚洲日韩灵累| 一级做a爱久久久久久久| 久久无码看片| 日韩欧美美女一区二区| 国产精品 久久久精品软件下载| 久久黄色网站一| 五月伊人网| 日本在线视频WWW鲁啊鲁| 人妻原味| 久久情品| 国产在线午夜卡精品影院| 欧美久久一级| 大香蕉大香蕉| 久久综合狠狠综合久久激情|