狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 防火封堵施工前的準備工作

    在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,包括設計圖、防火堵料生產商的技術要求和操作規程、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等。這些技術文件是施工時的主要技術依據。 在對施工環境進行檢查時,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,例如,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度、濕度、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,應做專門試驗,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾、吊架、支撐套管等,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上

  • 建筑貫穿口防火封堵施工要求

    貫穿孔口的防火封堵施工應符合下列要求:1安裝前,應清除貫穿孔口處貫穿物和被貫穿物表面的雜物、油污等,使之具備與封堵材料緊密粘接的條件;2當需對被貫穿物進行絕熱處理時.應在安裝前進行;3當需要輔以礦棉等填充材料時,填充材料應均勻、密實;4防火封堵材料在硬化過程中不應受到擾動;5當采用無機堵料防火灰泥進行封堵時,應在防火灰泥達到要求的硬化強度后拆模;6當采用防火板進行封堵時,宜對防火板的切割邊進行鈍化處理,避免損傷電纜等被貫穿物;7阻火圈或阻火帶應安裝牢固、不會(huì )脫落。在腐蝕性場所宜采用阻火帶:8當采用防火包或有機堵料如防火發泡磚進行封堵時,應將防火包或防火發泡磚平整地嵌入被貫穿物的空隙及環形間隙中,并宜交叉堆砌,9對煙氣較敏感的場所,防火封堵組件的兩面不應留有通透的縫隙。

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!

  • 變電站電纜防火封堵施工方案

    防火封堵是預防電纜火災的發生及阻止火焰延燃、小動物進入、有毒煙霧擴散、潮氣進入的有效舉措,是變電站消防系統中不可或缺的組成部分。對電纜豎井及穿墻孔洞必須進行嚴格封堵。若封堵不嚴,極易發生小動物進入造成短路, 嚴重時將造成大面積停電,影響電網安全穩定運行。因此,在變電運維管理中, 優化電纜防火設計和封堵方案,最大限度的減少由于電纜著火、小動物進入引發的事故和因封堵不嚴引發的端子受潮,對保護變電站的設備安全,提高供電可靠性具有重要意義。 變電站封堵原因分析和解決措施 一、原因分析 (1)堵料自然損壞。變電站端子箱內堵料大多采用有機油泥堵料,由于自身性質較軟,在使用中底部空洞大時無法承受自身重量。空洞較大時容易下沉,嚴重

  • 二次電纜敷設防火封堵安裝施工圖紙

    圖紙簡介: 電纜防火封堵安裝圖。封堵處有電纜隧道、樓板、電纜溝、電氣盤柜、端子箱等。 投稿網友: chchch012345 上傳時間: 2014-07-23

  • 電氣管線防火封堵施工工藝,收藏學習!

    (一)施工準備 1、材料準備:統計安裝位置、安裝方式,確定所需的有機堵料、無機堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包及具有相應耐火等級的安裝附件的數量,進行材料的準備工作,材料到貨后進行外觀檢查,有機堵料不氧化、不冒油、軟硬度適度;無機堵料不結塊、無雜質;防火隔板平整光潔、厚度均勻。 2、技術準備:核對施工圖。確認各類的封堵方式符合設計及規范要求:防火封堵材料必須具有國家防火建筑質量監督檢驗測試中心提供的合格監測報告,并通過省級以上消防主管部門鑒定,并取得消防產品登記備案證書。 3、人員組織:技術人員,安全、質量負責人、施工人員。 4、機具準備:加熱設備:小型手持式切割機:支架、防火材料等安裝所需的工器具等。

  • GB23864-2023防火封堵材料

    GB23864-2023防火封堵材料

  • 防火封堵標準-江蘇地標

    防火封堵標準--江蘇地標

點擊加載更多

防火封堵施工記錄

防火封堵施工記錄專題,為您提供防火封堵施工記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火封堵施工記錄 相關的專業交流討論,更多防火封堵施工記錄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道保溫圖集

管道支架圖集

九九精品国产| 色99| 久久洗逼| 一本之道高清码国色天香| 蜜桃久久久99| 久久久久久久毛片| 亚洲无码免费久久| 乱伦播放| 蜜桃久久久久久久久久久| 亚洲中文字幕人妻| 亚洲另类男人天堂网| 夜夜操狠狠操| 久久综合九色综合欧美 | 青青草无码观看| 91看视频| 粉嫩av婬片一区二区三区| av三级片在线看| 欧洲乱码| 久久久久人妻一区精品| 亚洲色婷婷综合久久久久中文| 精品在线一区| 欧洲激情无码久久久| 中文字幕乱码人妻一区| 久久99精品久久久久久国产| 欧美.日韩综合| 中文字幕h| 一本久道综合| 狂操人妻精品| 清远市| 欧美精品亚洲天堂| 亚洲成人一区四区| 夜夜精品一区二区| 欧洲人妻丰满AV无码久久不卡 | www.wuye| 国产乱子伦精品无码码专区| 欧美在线免费五月天色| 国产欧美精品一区二区色综合| 一本久久a久久精品综合夜夜| 亚洲人妻一区二区三区| 芷江| 人妻丝袜美腿诱惑中文字幕电影|