圖紙簡介: 熱水管道閥門檢查的相關設計,全部參照DBJT03-22-2005圖集。 投稿網友: tes_even 上傳時間: 2012-04-09
關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、
《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?
21K201管道閥門選用與安裝
僅自學使用
建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,外行人員前來咨詢,請勿見笑,謝謝!
收錄于話題
規范上說大于DN32管道采用焊接或者法蘭連接,那么大于DN32的Z15T閥門在管道上怎么連接?Z15T是內螺紋連接,材質鑄鐵。
07K201管道閥門選用與安裝
在流體管道系統中,閥門是控制元件,其主要作用是隔離設備和管道系統、調節流量、防止回流、調節和排泄壓力。由于管道系統選擇最適合的閥門顯得非常重要,所以,了解閥門的特性及選擇閥門的步驟和依據也變得至關重要起來。 1.閥門的特性一般有兩種,使用特性和結構特性。
《建筑設計防火規范》GB 50016—2006中室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段。對于單層廠房(倉庫)和公共建筑,檢修停止使用的消火栓不應超過5 個。消規中沒有明確,那么單層建筑消防給水管道怎么設閥門
本帖最后由 海大星 于 2014-9-11 15:31 編輯 閥門與管路或設備之間的連接方式
請問各位大俠,空調送風管道支管道的上的閥門安裝在什么位置上比較合適(主風管在走廊里,支管深入房間,閥門是裝在走廊還是房間里?哪里最合適?有吊頂)為什么?
查看圖集07MS101-2時,圖集中有磚砌圓形立式閘閥井和磚砌圓形立式蝶閥井。想請問一下各位大神,什么時候用閘閥井,什么時候用蝶閥井?
如題。怎么在圖集里沒看到
07K201 管道閥門選用與安裝
21K201 管道閥門選用與安裝
21K2011 管道閥門選用與安裝.haozip01
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。