    風管穿越機房的防火封堵問題

    上面的照片是本人在驗收過程中碰見的施工單位做的防火封堵,感覺不對,他們用的是離心玻璃棉,說規范上說的是柔性材料就可以。回來后具體查了《通風與空調工程施工質量驗收規范》中指出防火封堵應該是:不燃且對人體無危害的柔性材料。1、針對離心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具備不燃特性。2、對于防火封堵的材料,我查了相關防火封堵規范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中對柔性材料定義如下:

  • 大家的防火風管是如何處理的?

    現在一個工程需做一段防火風管,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管。不知大家有沒有好方法,大家一起探討探討。

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!

  • 防火封堵標準-江蘇地標

    防火封堵標準--江蘇地標

  • 防火封堵的防火堵料分析

    根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。

  • 設計防火封堵組件的要求

    設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。

  • 求教:防火卷簾的封堵材料

    建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?

  • 關于風管穿越防火分區的疑問。

    風管穿越防火分區時,應設置防火閥,現在有這么個疑問,一個風機只能控制一個防火分區范圍而不能控制兩個防火分區,還是可以控制兩個防火分區,只是在控制兩個防火分區時,風管跨越防火分區處設置防火閥就可以了?我得理解是一個風機不能控制兩個防火分區。各位高手怎么理解。

  • 風管防火包裹做法及價格

    目前。市場上風管防火包裹做法有兩種,(古斯特建筑科技)經驗總結,第一。耐火時間要求一小時的,做法采用高溫離心玻璃棉做法。做法簡單,施工方便,造價低。第二做法,耐火時間要求2小時。采用防火板 棉做法,

  • 金屬風管防火包覆計量依據

    請問一下,金屬風管的防火包覆計量有依據可循嗎? 現在做了防火包覆的項目面臨結算,甲方意思是按照風管的面積結算,而行業大都是按照外包面積結算,甲方不認可,說讓拿依據!

  • GB23864-2023防火封堵材料

    GB23864-2023防火封堵材料

  • 請問:風管具體哪些部位需要設防護套管、防火封堵?

    《通風與空調工程施工驗收規范》GB50243規定:“風管穿過需要封閉的防火、防爆墻體或樓板時,應設預埋管或防護套管,其鋼板厚度不應小于1.6mm。風管與防護套管之間,應用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵。”但是風管具體穿過哪些部位的墻需要設防護套管?風管穿過機房、豎井必須設套管嗎?哪兒有規定?是不是設置了防火閥的穿墻部位就要按照這條執行?

  • 封閉母線、橋架的防火封堵照片

    封閉母線、橋架的防火封堵照片

    封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線

  • 風管加防火套管的位置怎樣確定?

    根據驗收規范強制性要求,在風管穿過需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,應設預埋管或防護套管,其鋼板厚度不應小于1.6mm。風管與防護套管之間用不燃柔性材料封堵。 是不是風管穿所有樓板都要加套管?請各位高手指點一下!謝謝啦

  • 加壓送風管防火閥的問題

    本帖最后由 jj520078 于 2013-6-7 21:24 編輯 1.施工圖設計及審查常見疑難問題解析匯編(防排煙部分) d(問題二十三)加壓送風鐵皮風管穿越房間進入防煙樓梯間或(合用)前室,該如何處理穿越房間段的風管?我市的常見做法是在風管上加70℃防火閥,這其實是套用了對通風空調系統的要求。問題是:若該房間著火,防火閥就會(huì )關閉,加壓送風系統就無法工作,使防煙樓梯間或(合用)前室喪失其功能。怎么處理? 解析:加壓送風系統與通風空調系統不同,它要求在火災時能夠正常運行;而通風空調系統火災時就得停止,故不能套用同一要求。我們可以把穿過有火災危險房間的加壓送風管段做防火絕熱處理,以保證這段風管在280℃的環境條件下,能夠連續工作不小于30mim:首先風管要采用厚度大與等于1.6mm的鍍鋅鋼板

  • 關于電纜豎井防火封堵,求指教!

    根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。

  • 請教這種情況是否要防火封堵

    各位前輩,本屌現在做一個排煙系統,是建筑風道里面裝鐵皮風管,現在監理提出風管穿樓層處,每層需設防火封堵,施工單位也同意這樣做了,但是我找不到相應規范來應證這條,請明示。是否需要防火封堵,如要則說明是什么規范 。謝謝

點擊加載更多

風管防火封堵圖集

風管防火封堵圖集專題,為您提供風管防火封堵圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風管防火封堵圖集 相關的專業交流討論,更多風管防火封堵圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防火封堵標準圖集

閥門管道

天堂网av| 日本不卡高字幕在线2019| 婷婷色婷婷| 中文字幕免费视频观看| 亚洲天堂日韩Av不卡| 日韩欧美性爱精品一区二区| 一级片福利| 亚洲AV香蕉一区区二区三区| 噜噜在线| 91国内揄拍国内精品对白| 亚洲综合色一区二区| 精品国产乱码AAA一区二区| 皖a| 无码毛片视频一区二区三区 | 国产成人精品午夜2022 | 日韩一区二区三区黄片| 亚洲国产精品无码中文字满| 久久久精品国产观看| 亚洲欧美日本网站| 亚洲无码黄色片| 国产传媒国色天香| 国产精品国产三级国产A| 一个人看的WWW高清免费资源| 爱爱日韩av| 精品九九| 九九九九九九伊人| 欧美1级片| 丰满bbwbbwbbwbbw| 美日欧激情av大片免费观看| 人妻熟妇乱又伦精品视频| 天堂一区av| 老司机中文字幕无码网站| 欧美老妇乱熟| 中文字幕一二区| 极度另类| 五月激情综合| 日本韩国一区二区精品久久久久久| 久久亚洲成人| 鲁大师在线av| 亚洲vs成人无码人在线观看堂| 日韩国产欧美一区二区|