建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
GB23864-2023防火封堵材料
防火堵料是專門用于封堵建筑物中各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻壁、樓
防火封堵,就是用防火封堵材料 在電纜穿線孔洞和電器孔洞做隔斷,它的作用是防止由于電纜自身發熱自燃或外界明火使火災蔓延,達到保護人員和設備安全的目的。未雨綢繆,防患于未然”這句話,中國人是很熟悉的。但也很多人卻對此并不是那么重視。很多時候時候“好了傷疤忘了疼”。 1.在電力行業中,進行防火封堵的話,那么,可以有哪幾種做法? 在電力行業進行防火封堵的話,那么,其的具體做法,主要是有兩種,一是為是使用傳統的防火材料進行封堵,比如有機無機堵料,以及防火涂料等這些。其二,則是使用一些新的防火材料進行封堵。 2.橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是否有一些具體要求? 橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是有
GB 23864-2009 防火封堵材料
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
所有的樓面變形縫都需要設阻火帶?要采用防火材料封堵? 你覺得呢? 據說這個是強條(高規 3.0.2)例如:1、如果是有維護結構的部分,變形縫處考慮防火材料封堵應該是正常的。2、如果是在敞開式的外走廊,防煙比較好 ,那變形縫還需要防火材料封堵?一般變形縫是索引中南標、其他地區標準、國標做法,但是圖集是也沒表示需要防火封堵。審圖者應該是不服圖集做法吧。
鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎
本帖最后由 駿本科技 于 2014-6-16 16:24 編輯 一、產品特點: 有機防火堵料形態似泥狀口語叫“防火泥”也稱為柔性或塑性防火堵料是我公司在常規有機防火堵料基礎上又經科學的配方開發出的新一代電纜防火堵料。其主要特點是具有常期的可塑性、柔韌性,長久不固化,耐火極限高,耐油,耐水,耐熱,耐寒,耐腐蝕,耐老化。與金屬、橡膠、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工維修時比較方便能防鼠咬,有良好的阻火堵煙性能,可以任意地進行封堵,并具有可拆性、重復施工性等特點。可與WFD型無機防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型無機電纜耐火隔板配合使用。經國家公安部防火建筑材料質量監督檢驗中心按GA161-1997標準檢驗,其防火性能達到并超過國家一級耐火標準。 二、應用范圍: 有機防火堵料,廣泛應用于電廠、冶煉業,工礦企業、地鐵、醫院、高層建筑、通迅、船舶、核電站等重要場所的各種發電設備系統中,及通風氣管、油管、防火墻板和門窗的密封材料,有顯著的阻止火勢和煙氣蔓延的功能。用于電線、電纜通迅光纜的
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!!!!感謝感謝~~~
裝修材料按其使用部位和功能,可劃分為頂棚裝修材料、墻面裝修材料、地面裝修材料、隔斷裝修材料、固定家具、裝飾織物、其他裝飾材料七類。 ( 注:裝飾織物系指窗簾、帷幕、床罩、家具包布等 )
防火封堵標準--江蘇地標
南陽臺東西長5米,南北寬1.6米,北與客廳相連,其余三面從地到頂均空。西向隔樓梯間與對戶的東邊相鄰影響私密,加上夏季西曬比較嚴重需要遮光隔熱,打算將西邊全部封堵,再裝設一個大柜子,用于放置工具等雜物。但不知用什么材料比較合適。請各位指點。1、用水泥磚砌墻。缺點是比較重,擔心陽臺承載不起,而且外墻無法進行裝飾施工。2、用鋁合金玻璃。缺點是成本比較高,而且基本不隔熱防曬,柜子背面幾年就會(huì )曬裂。3、塑木板。優點很多。缺點是本地見不到,工人也沒有用過,不知道能不能用。4、桑拿板。比塑木板好看,不知道能不能經受長期日曬雨淋。
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。
關于保溫材料的耐火等級問題,之前普通通風空調管道的保溫一直用B1級難燃的橡塑海綿(華美產),后來聽說新的規范取消了B級中關于B1、B2、B3級的劃分,統稱為B級。新規范名為 《建筑材料燃燒分級》GB8624-2011。之前就相信了,也沒有仔細去查找相關規范。今天遇到同一問題,百度了下,發現《建筑材料燃燒分級》GB8624-2011是報審稿……那么現在應該還是沿用GB8624-2006中,還是把B級劃分三個檔次了?
以石膏為主要膠結材料,以聚苯乙烯聚合物或蛭石等為隔熱材料,石膏占防火涂料質量的40%左右。嚴禁使用石棉和玻璃纖維。