長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流。即使在惡劣的環境和高溫條件下,這種器件也非常精確,使用方便可靠。 在諸如開關電源、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,電流互感變壓器一般作為控制、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助。雖然現貨器件價格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些應用可能需要特殊的產品,甚至需要完全定制。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,例如尺寸大小、頻率、功能和電流范圍等。 輸入電流 首先,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小、頻率、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標。除了可能會(huì )在電流互感變壓器精度上進行折中之外,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會(huì )不斷上升且無法控制,從而導致電路失效。 另外,如果某種電
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
一臺三相整流變壓器,初級經接觸器控制通斷,次級帶六只可控制硅整流。工作時先接觸器吸合接通初級,由PLC延時2秒后使590控制器觸發可控硅導通工作。現在發現問題是:當接觸器吸合接通變壓器初級瞬時,電流很大,量程600A的電流指針打到盡,上一級配電空氣開關(C型:3*IN)IN=180A安跳閘,而本級動力空氣開關(D型:10*IN)IN=250A沒有跳,估計當時電流超過1000A以上,2~3秒后電流表指針指向正常值,不超過200A(系統工作最大電流約為200A)。這種情況是偶然發生,有時起動電流不大,不知道為什么會(huì )這樣?是不是跟變壓器有關?有什么方法解決?對供電系統有影響嗎?我們現在唯一辦法是只好將配電空氣開關瞬時脫扣功能拆了。。。但問題還是不明白為什么會(huì )這樣?接觸器吸合接通變壓器初級時,次級可控硅還沒導通呀,不可能出現次級短路吧???請各位幫忙想想。。。
前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,看到40頁,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別。請教,我錯在什么地方?
新手上路,向各位請教來了。變壓器的電流怎樣,如10KV/0.4 1600KVA變壓器電流是多少?補償電容10KV 600Kar回路的電流是多少?
請問大家BK變壓器100VA/220V/36V等于多少電流,是怎么算的,公式是怎樣?還有500KVA變壓器有多少電流?公式是怎樣?請各位高手指點.
請教一個問題:一臺2500KVA的變壓器,高壓側為10KV,低壓側為0.4KV,如何簡便粗略計算高低壓兩側的電流.我的一位朋友告訴我,可以運用一個經驗公式:Ijs=變壓器容量(S)÷(√3×電壓等級),如:低側電流Ijs=2500÷(√3×0.4)=3608A.此種算法可作為選擇低壓側進線開關的依據嗎?
變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
我想知道對于變壓器來說,它的高壓側和低壓側電流都是多少啊,10KV變400V的變壓器,有100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA.....630KVA,800KVA,1000KVA..,誰能指點一下啊,怎么算啊
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算啊?
各位大師,請問變壓器一次繞組如果匝數減少,一次側電壓(10KV))不變,請問空載電流是變大還是變小?變壓器的額定功率會(huì )降低多少?
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
單位有一配電房,接地網進配電房的總零線扁鐵在配電房內和配電柜底啄槽鋼焊接相連接。配電柜內的零線鋁排在柜內和接地總線連接。但是 變壓器的底座接地扁鐵也和配電柜的底座槽鋼相焊接。 問題就出現在:從變壓器底座焊接出來一根扁鐵和配電柜的底座相焊接,這段扁鐵去年冬天高峰用電的時候燒的發紅了,還支支響,差點就著火了。前天上午我用電流表 測量了那扁鐵的電流 74安。這里我要請朋友幫我說說為什么這扁鐵的電流怎么這么大,甚至 燒紅。
請問一下變壓器空載電流I0%是什么意思,比如630KW的變壓器的I0%=2.0,那它的空載電流是多少?再問一下知道變壓器空載損耗P0時I0的算法,在變壓器技術數據表上一般可查出的變壓器空載損耗P0/W,這應該是為有功損耗吧,那變壓器空載電流I0=P0/(1.732*10KV*cosp*0.8),0.8為效率,是這樣的吧?另請問變壓器的功率因素cosp應該是多少?
1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種? 要把熱量從變頻器中帶出來,可以借助的介質一般有三種:空氣、水、油。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,即把變壓器浸泡在油箱中,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,所以這種散熱方式目前在大功率變壓器上還是主流。但是,由于油品需要維護,引出線處的密封不好解決,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,干式變壓器已經占主導地位。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,即將變壓器的線圈做成中空的,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量。 2.變壓器設計的基本問題是什么? 變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大小(即導線的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般僅能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
Yyn0變壓器不平衡電流,或者說N線電流,要求不大于25%。這無可爭議。但是,Dyn11變壓器不平衡電流,或者說N線電流,也要求不大于25%,合理嗎?還沒有規范提到這個問題。
低壓母線短路電流和變壓器的容量好像有關系的吧,聽一位師傅說是百分之幾的關系,在不知道高壓側短路容量的情況下,設短路容量為無窮大,算出低壓短路電流,根據變壓比算出高壓側的短路電流嗎?請問各位,是這樣算的嗎?:L
測得Y/Y0-12 100KVA變壓器的A B C三相電流分別是45A 44A 46A,請問如何計算該變壓器所帶負荷的總功率?謝謝
為什么整流變壓器的作用是什么?望高手解答
大電流變壓器
大電流變壓器專題,為您提供大電流變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大電流變壓器 相關的專業交流討論,更多大電流變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題