狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何判斷三相變壓器接線

    工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?

  • 三相變壓器的原理及運行

    ,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用

  • 三相變壓器容量如何選擇?

    如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!

  • 變壓器的三相負載不平衡率

    變壓器的三相負載不平衡率和配電三相負荷不平衡率一樣嗎?網上看到變壓器的三相負載不平衡率 為小于或等于25%!對嗎?而配電三相負荷不平衡率為不大于15%,計算公式為三相負荷不平衡率 = (最大相負負荷 - 最小相負荷 )/最大相負荷 *100%求指點

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少

  • 三相防雷隔離變壓器的原理、結構

    三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并

  • 變壓器低壓三相不平衡原因

    有臺美式變壓器在送到現場進行驗收時,測得三相的直流接地電阻復合要求,并且基本相同。在高壓接入225V電壓時測得低壓三相AB間8.7V BC7.7V AC6.7V,這樣三相不平衡,請問主要是什么原因?急需,謝謝。

  • SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器

    保定天威集團制造三峽水電站SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器

  • 如何組成三相隔離降壓變壓器

    三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那?初級將三個變壓器一端連接在一塊,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,剩下的三個端子接在負載上?負載很小的,希望給以賜教,謝謝!!!!

  • 三相四線隔離變壓器容量的選擇問題

    我這邊要選用一臺隔離變壓器 三相四線進 三相四線出的 380V容量是5K VA 但是設備上的消耗 每相都不一樣,請問我可以直接簡單地把各個用電器的額定功率加起來,然后按照 功率代數和 來選擇隔離變壓器的容量嗎?

  • 如何檢測三相變壓器高壓輸入缺相?

    公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,請問該如何檢查才能及時發現?

  • 三相變壓器銘牌上的型號和參數含義

    三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA。對雙繞組變壓器,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓。

  • 變壓器、低壓柜三相五線制畫法

    變壓器、低壓柜三相五線制畫法

    這三種畫法有什么不同,變壓器與低壓柜如何連接

  • 關于三相干式變壓器接線方式的介紹

    三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合, 其高、低壓繞組有多種不同的聯接方式。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題。 為此, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組。 現在我國采用國際電工委員會(huì )( IEC) 推薦的標準, 即根據高、低壓線電動勢的相位差, 確定三相變壓器聯接組標號。 當三相變壓器高、低壓繞組的聯接方式不同時, 其原、副邊線電勢具有不同的相位差。 同一相原、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高、低壓繞組的相位關系。 所謂時鐘表示法, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號, 以A 相為例, 高壓繞組首端標為 A, 尾端標為 X, 低壓繞組首端標為 a, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端, 即高壓繞組的電勢從A

  • 請教三相變壓器短路電阻問題

    已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?

  • 三相干式變壓器的干燥處理措施

    任何類型的變壓設備,在經過長時間的使用后都需要進行定期的維護。其中對于干式變壓器的干燥處理,是所有三相變壓器使用者不能忽視的保養維護問題。 如果這些潮濕因子長期積累,就會(huì )直接影響到變壓設備的使用品質,甚至可以導致安全事故的發生。因此進行正確的三相干式變壓器干燥處理,是大家需要掌握的設備使用原則。 哪些是最有效的變壓器干燥處理措施呢? 感應加熱干燥途徑就是大家不能忽視的,首先需要設備置于油箱內部,外部纏繞的線圈能夠通過電流,在線圈電阻的作用下電流就會(huì )轉化成熱能; 通過這些熱能就能夠進行有效的干燥操作,大家在對

  • 三相變壓器原理的介紹說明

    三相變壓器原理的介紹說明

    導讀:本文主要講述的是三相變壓器的原理。 1.三相變壓器原理--簡介 三相變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合。有三個鐵芯柱,三相電是產生幅值相等、頻率相等、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機; 以三相發電機作為電源,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,稱為三相電路。U、V、W稱為三相,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380V。相與中心線之間稱為相電壓,電壓是220V。 2.三相變壓

  • 三相整流變壓器視在功率的計算?

    1.有那位大蝦知道電力變壓器和三相整變壓器視在功率的計算有什么不同嗎?2.如果是直流3000A,直流電壓18V,那么三相橋式整流和三相雙反星形整流各應怎樣計算整流變壓器的視在功率呢?那位大蝦如知道請告知了.謝謝了.

  • 三相變兩相變壓器的應用及方式

    三相變兩相變壓器的應用及方式

點擊加載更多

三相伺服變壓器

三相伺服變壓器專題,為您提供三相伺服變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相伺服變壓器 相關的專業交流討論,更多三相伺服變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

15kva變壓器

單相干式變壓器

欧美黑人深喉猛交群av| 中文字幕乱码人妻一区二区| 中文字幕日韩精品一区| 无码专区一va亚洲v专区在线 | 91精品国产91综合久久蜜臀| 国产激情在线看| 欧美视频h| 国产中文无码AV电影专区| 狠狠狠狠干| 3D动漫精品啪啪一区二区免费| 成人无码www免费视频男| 中文一区在线观看| 69国产一区二区| 丰满少妇av| www.天天爽| 一区二区三区无码人妻| 久妻一区| 91人妻无码精品一区区毛片| 久热国产精品| 国产精品久久久久久久午夜片| 欧美另类色图| 亚洲性色AV无码国产日韩精品| AV手機天堂| 中文成人无码精品久久久| 你懂的| 中文字幕AV女教师| 爱爱综合| 无码国内精品久久人妻| AV爱日韩精品| 日本美女一区| 夜夜性| 成人一区电影| 久久精品无码免费| 先锋男人资源| 伊人久久婷婷| 人妻无码不卡视频在线| 亚洲精品123区| 久久99精品国产91久久来源| 老子影院| 欧美超碰一级片| 国产XXXX做受视频|