狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相四線隔離變壓器容量的選擇問題

    我這邊要選用一臺隔離變壓器 三相四線進 三相四線出的 380V容量是5K VA 但是設備上的消耗 每相都不一樣,請問我可以直接簡單地把各個用電器的額定功率加起來,然后按照 功率代數和 來選擇隔離變壓器的容量嗎?

  • 三相變壓器的原理及運行

    ,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用

  • 三相變壓器容量如何選擇?

    如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!

  • 如何判斷三相變壓器接線

    工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?

  • 三相四線制變壓器的中性線重復接地的作用是什么?

    當電源側(變壓器或發電機)或者負載側為星形接線時,三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,簡稱中點。中性點分電源中性點和負載中性點。由中性點引出的導線稱為中性線,簡稱中線。

  • 請教三相四線變壓器接入住宅在哪兒分出PE線

    三相四線引入一凍樓 入戶是一零一火 因為有三相插座 所以要分出PE線 請問是不是要在戶內做一個接地然后引出N線和PE線? 請教接地怎么做? PE線和N線在什么位置分開? 是在2P總開關的上樁頭分開還是在其下樁頭分開?

  • 變壓器的三相負載不平衡率

    變壓器的三相負載不平衡率和配電三相負荷不平衡率一樣嗎?網上看到變壓器的三相負載不平衡率 為小于或等于25%!對嗎?而配電三相負荷不平衡率為不大于15%,計算公式為三相負荷不平衡率 = (最大相負負荷 - 最小相負荷 )/最大相負荷 *100%求指點

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少

  • 三相防雷隔離變壓器的原理、結構

    三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并

  • 變壓器低壓三相不平衡原因

    有臺美式變壓器在送到現場進行驗收時,測得三相的直流接地電阻復合要求,并且基本相同。在高壓接入225V電壓時測得低壓三相AB間8.7V BC7.7V AC6.7V,這樣三相不平衡,請問主要是什么原因?急需,謝謝。

  • SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器

    保定天威集團制造三峽水電站SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器

  • 如何組成三相隔離降壓變壓器

    三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那?初級將三個變壓器一端連接在一塊,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,剩下的三個端子接在負載上?負載很小的,希望給以賜教,謝謝!!!!

  • 一個變壓器出線有三相四線制有的出線為三相五線制是否可以。

    我單位有一個臨時施工變壓器,變壓器有一路出線為三相四線制,還有二路為三相五線制,變壓器中心接地后接地線有一根接地線接到N排上另一根接地線接到變壓器外殼上,(二根接地線是一個接地排上引出)PE排和臨時變壓器房外殼是連通的,三相四線制通過電纜送到立桿上,立桿的另一側引下線為四芯電纜到配電柜內,打接地連接柜內的PE排,再用連導線連接PE線和N線相連,出線為五線制的也就成為T(mén)N-C-S,另二路為直接在變壓器的出線側的開關上用五芯電纜接出,電纜的N線接N排,電纜的PE線接變壓器的PE排這樣就是TN-S制的,不知這二種制式是否可以在一個變壓器系統中并存,謝謝高手解答。

  • 三相四線供電的居民用戶如何計算電流?選擇變壓器?

    三相四線供電的居民用戶如果按每家4KW計算,這棟樓70家應選多大的電纜,像這樣的樓房有7棟應選多大的變壓器。我問了很多人算法都不一樣,希望大家能夠指點一下,謝謝

  • 【電氣學院】三相四線制變壓器的中性線重復接地的作用

    【電氣學院】三相四線制變壓器的中性線重復接地的作用

    當電源側(變壓器或發電機)或者負載側為星形接線時,三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,簡稱中點。中性點分電源中性點和負載中性點。由中性點引出的導線稱為中性線,簡稱中線。 如果中性點與接地裝置直接連接而取得大地的參考零電位,則該中性點稱為零點,從零點引出的導線稱為零線。 通常220伏單相回路兩根線中的一根稱為"相線"或"火線",而另一根線稱為"零線"或"地線"。"火線"與"地線"的稱法,只是實用中的一種俗稱,特別是"地線"的稱法不確切。嚴格地說,應該是:如果該回路電源側(三相配電變壓器中性點)接地,則稱"零線";若不接地,則應稱"中線",以免與接地裝置中的"地線"相混。 當為三相線路時,除了三根相線外,還可從中性點引出一根導線,即中性點,從而構成三線四線制線路。這種線路中相線之間的電壓,稱為線電壓,相線與零線之間的電壓稱為相電壓。 中性點是否接地,亦稱為中性點制度

  • 三相變壓器原理的介紹說明

    三相變壓器原理的介紹說明

    導讀:本文主要講述的是三相變壓器的原理。 1.三相變壓器原理--簡介 三相變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合。有三個鐵芯柱,三相電是產生幅值相等、頻率相等、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機; 以三相發電機作為電源,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,稱為三相電路。U、V、W稱為三相,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380V。相與中心線之間稱為相電壓,電壓是220V。 2.三相變壓

  • 三相變壓器銘牌上的型號和參數含義

    三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA。對雙繞組變壓器,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓。

  • 請教三相變壓器短路電阻問題

    已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?

  • 關于三相干式變壓器接線方式的介紹

    三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合, 其高、低壓繞組有多種不同的聯接方式。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題。 為此, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組。 現在我國采用國際電工委員會(huì )( IEC) 推薦的標準, 即根據高、低壓線電動勢的相位差, 確定三相變壓器聯接組標號。 當三相變壓器高、低壓繞組的聯接方式不同時, 其原、副邊線電勢具有不同的相位差。 同一相原、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高、低壓繞組的相位關系。 所謂時鐘表示法, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號, 以A 相為例, 高壓繞組首端標為 A, 尾端標為 X, 低壓繞組首端標為 a, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端, 即高壓繞組的電勢從A

點擊加載更多

三相四線變壓器

三相四線變壓器專題,為您提供三相四線變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相四線變壓器 相關的專業交流討論,更多三相四線變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三相自藕變壓器

380v三相變壓器

日韩精品久久无码中文字幕| 无码专区久久| 内谢少妇XXXXX8老少交| 欧美 人妻 日韩| 丰满少妇大力进入av亚洲| 久久毛片精品| 91久久国产青青草原| 伊人超碰影院| 无码专区天天躁天天躁在线| 久久尹人中文字幕| 亚州熟女91老外熟女91| 顶臀精品视频www| 日韩AV无码社区一区二区三区| 一区二区三区色| 一本一生久久a久久精品综合蜜| 99国产精品久久久| 久久77久久88| 特区爱奴在线观看| 中文字幕av一区| 无码囯产精品久久一区免费| 久久丝袜之诱惑| 嵊泗县| 在线无码电影| 国产产一区二区三区久久毛片国语| 亚洲欧美日本一区二区三区| 久久精品a怎么进不去了| 一本大道久久a久久精品综合| 江永县| 在线观看你懂的视频三区| 免费无码毛片一区二区APP| 欧美久久香蕉视频| 综合久久五月| 亚洲日韩@V| 萍乡市| 日本高清一区二区三区四区不卡| 亚洲天堂成人在线| 亚洲AV无码专区亚洲AV伊甸园| 日韩欧美一级性生活| 精品热99| 欧美日本一道本| 综合综合色|