提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
防火封堵標準--江蘇地標
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。
建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
GB23864-2023防火封堵材料
返回首頁>>學術論文 談電氣檢測技術在消防工作中的應用 -------------------------------------------------------------------------------- 發表日期:2005年2月28日 出處:安慶市消防支隊 作者:朱小勇 孫 濤 電能是人民生產、生活中必不可少的能源,各類電氣設備在日常生產、生活中更是被廣泛使用。它們是現代文明的基礎,是衡量一個國家現代化程度的重要標志之一。但如果電氣設備使用、管理、操作、維修不當,造成電能未受控制的意外釋放,則會(huì )給人們帶來災難。針對電氣火災或電氣事故發生的基本特點進行有效的電氣檢測工作,是防止和減少電氣火災事故發生的一個重要方法。 1.從電氣火災成因談電氣檢測在預防和減少電氣火災中的可行性 1.1 電氣火災形成的機理及必要條件 電氣火災事故的發生必須具備燃燒的
封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線
關于鋼結構防火涂層厚度的檢測,有兩個問題,請大俠們解答一、規范中對梁柱的測點布置如下圖, 測量結果要求在所選擇的位置中,分別測出6個點和8個點,那豈不是要分別測量6*3=18和8*4=32個點的數據,然后分別計算出平均值嗎二、薄型和超薄型的厚度用測針測量能達到測量精度嗎,畢竟鋼尺的刻度精確度最多到0.5毫米。涂層測厚儀的測量范圍一般又小于1250μm請大俠們指教,謝謝
根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。
各位前輩,本屌現在做一個排煙系統,是建筑風道里面裝鐵皮風管,現在監理提出風管穿樓層處,每層需設防火封堵,施工單位也同意這樣做了,但是我找不到相應規范來應證這條,請明示。是否需要防火封堵,如要則說明是什么規范 。謝謝
單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,應采用無機堵料防火灰泥、有機堵料如防火泥、防火密封膠、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,應采用無機堵料防火灰泥,或有機堵料如防火發泡磚、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,砌塊墻體時,應采用防火板、礦棉板、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,應采用防火板或礦棉板等封堵。
上面的照片是本人在驗收過程中碰見的施工單位做的防火封堵,感覺不對,他們用的是離心玻璃棉,說規范上說的是柔性材料就可以。回來后具體查了《通風與空調工程施工質量驗收規范》中指出防火封堵應該是:不燃且對人體無危害的柔性材料。1、針對離心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具備不燃特性。2、對于防火封堵的材料,我查了相關防火封堵規范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中對柔性材料定義如下:
防火閥商品檢測項目共兩項:封閉牢靠性,10次封閉操作中,防火閥應能從敞開次封閉操作中方位靈敏牢靠地封閉,各零部件應無顯著變形、磨損及其它影響其密封功用的損害。火災時封閉牢靠性,運用酒精燈或其它火源使防火閥溫感器熔,溫感器動作后,防火閥應主動封閉牢靠封閉包含:防火閥主動封閉;防火閥主動封閉;葉片之間或葉片與擋片之間的縫隙不大于2mm。用塞尺丈量葉片之間或葉片與擋片之間的縫隙。敞開牢靠性經10次敞開實驗后,電動與手動操作排煙閥均當即敞開。排煙閥手動操作應便利、靈敏、牢靠。且手動敞開操作力不該大于100N。電動操作功用電動操作功用排煙閥在比額外作業電壓低15%或高10%時應靈敏、牢靠地敞開。2。4敞開信號輸出功用敞開信號輸出功用排煙閥應具有敞開信號輸出功用。 電動操作功用:使排煙閥處于封閉狀況并與DC24V電源相連,處于封閉狀況并與電源相連接通電源,調查排煙閥,接通電源,調查排煙閥的敞開狀況敞開信號輸出功用敞開信號輸出功用使排煙閥敞開,運用萬用表丈量敞開信號。敞開,運用萬用表丈量敞開信號。查看用具的運用:塞尺按慣例運用方法運用。按慣例運用方法運用。測力計,拉動閥門時,應把握好閥門
在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,包括設計圖、防火堵料生產商的技術要求和操作規程、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等。這些技術文件是施工時的主要技術依據。 在對施工環境進行檢查時,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,例如,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度、濕度、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,應做專門試驗,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾、吊架、支撐套管等,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上
以下是年初竣工的封閉母線盒橋架的防火封堵工程照片:
電氣防火檢測的條件、手段及內容 1
知識點:建筑電氣防火檢測
防火封堵檢測
防火封堵檢測專題,為您提供防火封堵檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火封堵檢測 相關的專業交流討論,更多防火封堵檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題