rt今天satwe計算,層間剛度比在不計算地震的情況下是夠的(沒有薄弱層),但是計算地震力的情況下就不夠了(有薄弱層了)主要是底層太高了地震是6度我就想問下這是為什么呢?
轉載自 結構工程分析與設計咨詢論壇 http://www.gdjszx.com/bbs/index.php 2011年08月01日 11:14 三種剛度比計算,轉摘,很實用(一)地震力與地震層間位移比的理解與應用 ⑴規范要求:《抗震規范》第3.4.2和3.4.3條及《高規》第4.4.2條均規定:其樓層側向剛度不宜小于上部相鄰樓層側向剛度的70%或其上相鄰三層側向剛度平均值的80%。 ⑵計算公式:Ki=Vi/Δui ⑶應用范圍: ①可用于執行《抗震規范》第3.4.2和3.4.3條及《高規》第4.4.2條規定的工程剛度比計算。 ②可用于判斷地下室頂板能否作為上部結構的嵌固端。 (二)剪切剛度的理解與應用 ⑴規范要求: ①《高規》第E.0.1條
slabcad的柱帽剛度計算問題:請問SLABCAD的柱上托板與梯形柱帽有什么區別于聯系啊!有托板還要柱帽嗎?沒見過實際工程!
在wmass中計算剛度方法很多,那對于我們一般設計人員怎么判斷這種剛度比的關系呢,即什么情況下看什么剛度或剛度比,因為軟件說明書也沒有詳細的表述,哪位大俠能告訴一下,以下是咨詢pkpm的對話結果:2012-3-9 16:33:14 你好,請問一下satwe計算結果 wmass.out中 對于框剪結構 ratx、raty項還起作用嗎結構咨詢(9153523)2012-03-09 16:39:30起作用 因為抗震規范要求按70%和80%比值,取抗規從嚴控制您2012-3-9 16:38:49 根據《高規》3.5.2條第二款,來看應該軟件計算結果滿足ratx2、raty2即可結構咨詢(9153523)2012-03-09 16:44:26抗規沒有考慮層高的因素結構咨詢(9153523)2012-03-09 16:44:40軟件取抗規從嚴控制您2012-3-9 16:39:27 哦您2012-3-9 16:
高規附錄E.0.1有轉換層上下的側向剛度比re1=G1*A1/(G2*A2)*h2/h1是不是可以認為每一層的側向剛度就可以按G*A/h來計算呢?對于鋼結構樓房,也可以按相同公式計算嗎?
屈服后剛度比怎么計算???求指導
SATWE軟件如何計算剛度比 趙兵
本人在手一工程,地下室底板做嵌固端,在計算一層與地下室層剛度比時,地下室層數是否應該輸"0"? 否則,程序在計算剛度比是是否把地下室的回填土約束剛度計算在內??
書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,為什么計算的時候是乘的4? 請指教!
13年的真題計算砌體墻剛度是:K=系數xGA/(ξh),而以前的真題又是K=EA/(3H),這個是不是以13年的真題為準嗯?????????????????
最近算了一榀帶搖擺柱的剛架,將搖擺柱設為既受豎向力又受水平力的抗風柱,生成施工圖,發現計算節點域剛度時生成的斜加勁肋很厚(108厚),手算了一下節點域剛度,發現軟件的剛架梁跨度取值是按搖擺柱到邊柱的距離,而不是整個剛架跨度!
求助大神,請問如何計算鋼管混凝土柱-鋼梁節點的梁柱線剛度比,本人主要是不理解如何計算鋼管混凝土柱的線剛度,是否簡單的疊加鋼管與核心混凝土各自的剛度EI,然后再除以柱高。
對于底部大空間上部為框剪的轉換結構,其側向剛度比應滿足高規附錄E的要求。但這里有個問題,就是上部結構的實際剛度受填充墻的影響,而底層填充墻少。軟件里的周期折減系數并不用來計算剛度,而是用來計算地震影響系數。而軟件又無法針對不同的樓層設置不同的折減系數。所以,對于轉換結構,軟件計算出來的側向剛度比實際是不符合實際的。那對于這點大家一般怎么處理呢?
在07地基規范附錄P中表P.0.3在計算崁巖樁的變位是需要計算a,但由式P。0.2-1求a時需要m,巖石的m如何取值?另外,計算變位時要在表P.0.8中取ABCD值,h=3.2時,是在3.0和3.5中直線內插嗎?我算了一下,這樣計算誤差很大。
(一)地震力與地震層間位移比的理解與應用 ⑴規范要求:《抗震規范》第3.4.2和3.4.3條及《高規》第4.4.2條均規定:其樓層側向剛度不宜小于上部相鄰樓層側向剛度的70%或其上相鄰三層側向剛度平均值的80%。 ⑵計算公式:Ki=Vi/Δui ⑶應用范圍: ①可用于執行《抗震規范》第3.4.2和3.4.3條及《高規》第4.4.2條規定的工程剛度比計算。 ②可用于判斷地下室頂板能否作為上部結構的嵌固端。 (二)剪切剛度的理解與應用 ⑴規范要求: ①《高規》第E.0.1條規定:底部大空間為一層時,可近似采用轉換層上、下層結構等效剪切剛度比γ表示轉換層上、下層結構剛度的變化,γ宜接近1,非抗震設計時γ不應大于3,抗震設計時γ不應大于2.計算公式見《高規》151頁。 ②《抗震規范》第6.1.14條規定:當地下室頂板作為上部結構的嵌固部位時,地下室結構的側向剛度與上部結構的側向剛度之比不宜小于2.其側向剛度的計算方法
在算橫向剛度時,一品框架是橫向還是豎向的,還是都可以,比如軸線為1-10,A-D。下面說法對么:邊框架邊柱為A-1,A-10,D-1,D-10邊框架中柱為A-2到A-9和D-2到D-9中框架邊柱為B-1,B-10,C-1,C-10中框架中柱為B-2到B-9和C-2到C-9另外,若建筑是個躺著的L形,在計算橫向側移剛度時候,橫著的長的一字型與邊上豎著的短的一字型交叉部分的框架,還有豎著的那部分框架怎么計算。 因為參考很多計算書中都是一字型的,所以不知道L形的怎么算,還是每個梁和柱的剛度都要算?就是有的梁和柱不知道怎么分類,我一字型部分是三跨,倒過來的部分是兩跨,那算橫向側移時倒過來的部分的橫梁是和一字型那邊的橫梁垂直的還是平行的?還有有的邊框架立面也有中框中柱什么的,就是交叉的地方,所以概念比較模糊,不會(huì )算,求解答~~~
論文簡介::將節點分為受彎端板、受彎柱翼緣和受剪節點域三類組件,分別計算各組件的初始剛度并將其進行組裝,提出了端板連接節點初始剛度的理論計算方法。該方法考慮了端板有加勁肋、無加勁肋兩種構造形式,考慮了螺栓預拉力對節點剛度的影響,考慮了柱翼緣對節點域剛度的貢獻,通過與試驗和有限元結果對比表明該方法具有足夠的精度,可用于節點剛性的判斷。
影響結構計算模型剛度的若干因素
柱子的剛度怎么計算的,哪本書上有啊?我師傅讓我把混凝土柱代換成鋼柱,說是等剛度代換,這個代換是怎么計算的,請問誰可以告訴我一下啊