狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣的鋼筋應力計安裝正確嗎

    這樣的鋼筋應力計安裝正確嗎

    地下連續墻鋼筋籠鋼筋應力計安裝,監測單位安裝時割斷了鋼筋的主筋,并將應力計鋼筋與鋼筋籠主筋焊接,想請教兩個問題。1.割斷主筋鋼筋的做法正確嗎?2.如果正確,是否需要應力計鋼筋與鋼筋籠主筋焊接滿足單面焊10D,雙面焊5D要求。3.如果不是上面這種做法,是否有其它方法安裝。謝謝。

  • 鋼筋應力計的安裝方式正確嗎?

    鋼筋應力計的安裝方式正確嗎?

    本圖中的鋼筋應力計安裝個人感覺方式不對,應該采用焊接或直螺紋與原鋼筋連接才更能體現傳力的效果。直螺紋與原鋼筋連接更好。但是監測單位說綁扎效果一樣。不知有無規范明確要求應采取哪種安裝方式。

  • JJG(交通)185-2022電阻式鋼筋計.pdf

    JJG(交通)185-2022電阻式鋼筋計.pdf

  • JJG(交通)186-2022光纖光柵式鋼筋計.pdf

    JJG(交通)186-2022光纖光柵式鋼筋計.pdf

  • 如何通過測量振玄式鋼筋計計算出所受到的應力

    本人不才,剛轉入這行,開始學習階段,最近在幫人做實驗。想問一下:如何通過測量振玄式鋼筋計、土壓力盒、空壓力盒等的頻率,來計算出所受到的應力呢。公式是什么啊?有沒有詳細介紹原理的資料啊。謝謝大家,請幫幫忙

  • 對于鋼筋平法的一些疑問

    舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點

  • 現場一些關于鋼筋的問題

    現場一些關于鋼筋的問題

    現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:

  • 各種鋼筋只是值的你擁有

    圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21

  • 求助:鋼筋料頭可以這樣用嗎?

    我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?

  • 空心板絞縫鋼筋如何處理的?

    空心板絞縫鋼筋如何處理的?

    部頒標準圖,絞縫鋼筋,即鋼筋N9在預制時緊貼模板,拆模后扳成圖中形狀。這是標準圖里的交代。1、大家施工時,鉸縫中間兩根N9鋼筋是焊接還是綁扎?2、但是鉸縫頂端只有11cm空隙,能伸進去焊接嗎?3、如果不能焊接,只是扳成圖中模樣就可以了嗎?大家如何處理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 編輯 ]

  • 有關現場鋼筋施工的問題

    我想問一下各位大俠,現在的鋼筋施工中,下面的問題到底應不應該整改:1、梁上部鋼筋少7根28的(車庫頂)2、梁箍筋間距變大,箍筋間距不均。3、梁搭接長度不夠,錨固長度不夠。4、梁上部鋼筋一排筋和二排筋長度不夠。5、板筋上部筋在梁處搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋現象7、扭筋直徑變小(14的變成12的)8、梁下部筋本來是3/5放置變成是4/4放置的。請大俠給點實際點的回答,不要談規范什么的或按照規定應該怎樣,規范大家都懂。是不是現在工地上都這樣?我們工地鋼筋就綁成這種情況,混凝土照樣澆注。請各位大俠給點意見。

  • 關于樓板鋼筋繪圖的問題

    弱弱的問一下,畫樓板鋼筋的時候為什么要編號?!?計算機編完號后,如果有修改,可能會(huì )打亂原有的編號,編號多的話,手動改會(huì )是很頭疼的事,請問各位前輩這個問題是怎么處理的?!??!

  • 這樣搭接梁鋼筋有錯嗎????

    這樣搭接梁鋼筋有錯嗎????

    梁鋼筋搭接問題,上部筋為通長筋,我就感覺怪怪的,但又說不哪里有問題,問過一些老同事他們說肯定錯了,叫我自己想,大家幫幫忙看看~~ ,

  • 鋼筋錨固長度不夠怎么辦

    梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法

  • 關于現在鋼筋的叫法,請教各位

    現在市場上鋼筋有HPB235、HRB335、HRB400這三種鋼筋分別代號為一級、二級、三級(我的見解);而在進鋼筋或者送檢的時候他們講HRB335為三級鋼、HRB400為四級鋼,原因為HRB335上面有個“3”字,HRB400有個“4”字(好像老規范是這樣的)各位都是怎么認為的,我這是江西

  • 套管四周的鋼筋布置這樣可以嗎

    套管四周的鋼筋布置這樣可以嗎

    大家看看,一般套管四周要加補強筋,施工單位做成這樣,合乎要求嗎,能驗過去嗎?

  • 有誰用過HRB440E的鋼筋么?

    設計圖紙上要求是HRB440E的鋼筋(沖孔灌注樁基礎),但以前都是HRB400,沒聽說過HRB440 的鋼筋,大家有用過么?樁基礎需要帶E的鋼筋么?(抗震規范只說了框架和斜撐構件要抗震鋼筋)

  • HPB235被HPB300鋼筋取代

    《混凝土結構設計規范》GB50010-2010(P288)的條文解釋中明確說明“用300MPa級光圓鋼筋取代235MPa級光圓鋼筋”,現在五年過去了,為何湖南信息價中還是采用HPB235鋼筋?其他地區的信息價也有HPB235鋼筋嗎?

點擊加載更多

鋼筋計

鋼筋計專題,為您提供鋼筋計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋計 相關的專業交流討論,更多鋼筋計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

鋼筋機械連接

鋼筋加工機械

日韩高清不卡| 欧美日韩在线观看一区二区| 亚洲小说区图片区另类春色| 长武县| 99国产精品久久久久久久成人| 国产激情无码一区二区三区| 人妻熟妇久久久| 4P少妇找黑人玩4P| 国产成人精品一区二区色戒| 亚洲а∨天堂久久精品2021| av天堂在线| 一饭毛片蜜桃| 欧美精品三久久| 亚洲综合色网站| 亚色av| 青青青国产精品一区二区| 黄色成人免费网站| 男人天堂另类| 日韩一区二区三区四区| 国产精品亚洲A∨天堂不卡| 亚洲av无码一区二区一二区| 久久99精品日本| 日本女优婷婷青青草| 欧美黄色一区二区| 色五月一区| 精品无码久久久久久久久老司机| 男人的天堂色| 国产欧美精品国产国产专区 | 三级a做爰全过程在线观看| 国产av无码专区亚洲av蜜芽| 国产波霸爆乳一区二区| 丰顺县| 被4个男人摁着强进了好爽| 五月丁香六月婷婷综合| 内射人妻20p| 久久久久无码专区亚洲AV| 亚洲欧美在线导航| 老师和大学生一级一片| 一本久久综合| cao超碰无码在线播放| 五月丁香花久久|