現有630KVA油變,設置在戶外水泥墩上,邊上是配電房(內設低壓GGD柜)。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接。那么問題來了,由于油變是露天設置的,必然會(huì )有一段封閉母線也是露天的,日曬雨淋,可有影響?
鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,我這里先說明兩點,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排。第二,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面
10kV高壓母線如何選擇?以及低壓柜母線聯絡(luò )(2000A)一般高于低壓柜多少? 1)根據可能出現的最大工作電流選取導體的截面 2)按允許電壓損失選擇母線截面 3)按經濟電流密度選擇母線截面 4)按機械強度選擇母線截面 5)根據短路電流相間和條間的電動力校驗決定母線導體的組合排列方式 選擇導線截面時要求在滿足上述5點的基礎上選擇其中最大的截面。
在TN-S低壓供電系統中,從變壓器低壓側到低壓進線柜之間的那段封閉母線能用三相五線的嗎?兄弟沒用過,也不知道怎么用。有那位高手知道,能指點一二嗎?先謝了!
為什么在以前的高壓柜體在兩柜中間隔板,三相之間的直線部分都開了一個約10mm寬的長條孔,但是到了現在已經有很多高壓柜體廠家都把這已經省掉了,我想請問這樣做后對電路有哪些影響!謝謝
變壓器的出線低壓封閉母線到配電進線柜是如何選擇;另個過橋的封閉母線又是如何計算,選擇的,請各位大師給詳細點的講解。謝謝!:call: :call: :handshake :handshake
各位大佬,這是某工程電氣干線圖,圖中封閉母線始端箱的總功率為216KW,AL1為8KW,3~28層,奇偶層均為13層,小老弟想知道這樣做是否可取,我先說下我的理解: 以3F、5F、7F為例,3F的AW1引來L1L2相,5F的AW引來L3L1相,7F的AW引來L2L3相,達到三項平衡,L1=L2=L3=16KW,一共13層,13/3=4余1。綜上,母線始端箱的功率=((16x4) 8)x3=216kw。這樣做可行嗎,初入電氣行業還沒萬全熟悉住宅的做法,請教下大佬。
以下是引用大鼻山在2004-10-28 23:06:20的發言:我再通俗地試圖從反方面來解釋一下:當高壓為Ud(如=4.5%*Ue1時),其低壓側短路電流的大小,正好就是低壓側額定電流Ie2。因此,按正比例關系,當高壓側維持正常的1*Ue1時(即額定電壓時),若低壓側主出口處若發生短路,則其電流的大小,就應該是(1/4.5%)*Ie2=22.2*Ie2,也就是低壓額定電流Ie2的22.2倍。從上來討論可以看出,當忽略系統阻抗時,直接利用變壓器的短路阻抗系數Ud,就可以方便地求出低壓主開關出口處短路時的短路電流,其值等于變壓器低壓側額定電流的(1/Ud)倍。與此同時,該短路電流值若除以變壓器變比,還可以直接求出低壓短路時,而在高壓側流過的電流,其值顯然也是高壓側額定電流的(1/Ud)倍,大致在20倍左右。這也回答了3638所提出的問題了 來舉個例子吧。某變壓器容量為1000KVA(高壓側額定電流為58A,低壓側額定電流為1443A,都是隱含的),短路阻抗系數為4.5%,高壓側系統容量取無窮大,求低壓側主開關出
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡(luò )的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。
封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線
以下是年初竣工的封閉母線盒橋架的防火封堵工程照片:
請問各位大蝦,高壓圖紙上母線的命名規則是什么?我們經常用YMa,YMb,YMc,YMn來表示PT的三個相線和中性線,用KMa,KMc來表示交流二次控制的母線,用+KM.-KM來表示直流二次控制的母線,用SYM,YBM來表示信號母線,請問這樣命名正確嗎? 母線的命名是隨意的,還是有標準的?
根據安裝工程計量辦法規定:低壓封閉母線的計量按電流大小,以低壓母線中心線長度計量,但不知其中彎頭、膨脹節等如何計量:是否包括在內,還是要另計,請各位大俠指教,不勝感激!
1、目前在相隔1.5m房間的兩個配電柜之間聯系采用的是電纜連接,兩端均采用電纜頭。現在要求改成使用封閉母線連接,不知道這樣的要求需要什么樣的技術理由?要求就是擔心萬一電纜的一段出現故障,將會(huì )影響兩端連接的配電柜的送電,即整個送電系統停電,但是到目前為止,未發生停電或者事故?這樣的擔心怎么用技術上的或者理論上的知識來解釋呢?在線等····
高壓配電根據項目用電規模一般會(huì )采用35KV、20KV和10KV三種,8000KVA以上會(huì )選擇35KV,以下一般會(huì )選擇10KV等級,其中20KV是最近這一兩年長三角地區部分城市開始推廣的可以用來代替30KV和10KV的供電電壓等級。 不管是什么等級的供電,供電局的電纜進入一個項目一般包括這幾部分:高壓進行柜-隔離柜-PT柜-計量柜-饋線柜-變壓器-低壓配電屏-末端,如果是兩路,在低壓柜饋線部分還會(huì )有聯絡(luò )柜,而且應消防的要求也會(huì )有發電機的 插件母線:我們用的母線都是插接的,一般會(huì )有4M或者6M一段的,都是通過插接連接在一起的,你這個地方強調的插接應該是插接箱的概念,就是我們樹干式布線時為了方便出分支而在每個樓層增加的一個類似隔離開關的東西,這個東西只能在無負荷時通斷。 補充:現在母線的優勢已經不是很明顯了,沒有特別大的電流要求時是不會(huì )用的,住宅等提倡用分支電纜,
D701-1~3_封閉式母線及橋架安裝(2004年合訂本)(簡版)x
各位專家好: 最近遇到一個光伏項目改造,35kv高壓母線下的變壓器連接組別一定要一樣嗎?(比如第一臺至第五臺升壓變為Dy5連接組別,第6臺變壓器連接組別為Dy11),這6臺升壓變為獨立運行。請問可以正常并網嗎?請說出原因,謝謝!
91D701-2封閉式母線安裝
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
高壓封閉母線
高壓封閉母線專題,為您提供高壓封閉母線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓封閉母線 相關的專業交流討論,更多高壓封閉母線相關內容請訪問