1 FFU的風機噪音過大,如何降噪?2 A級區域回風基本上滿布,但回風速度還是很高,導致流型不好?怎么辦?送風為滿布FFU,風速沒法降了3 70度防火閥是否需要和風機連動,是否為必須4 自控系統沒有閉環是否可以,主要是控制面板接受的反饋信號不是現場傳回5 為什么不可以在室內取新風,北方地區的新風預處理有什么比較好的設計6 主風管上是否有必要留測量風速的口,如果留,多大合適?7 一般空調機組的加濕設備的選用有什么依據,怎樣才能達到等溫加濕的效果8 降低送風量,是降低風機頻率好些,還是關閉送風閥門好些,各自優缺點?9 有沒有直接測旋流板下的風量罩10 吊裝風機是否需要減震措施?是否有規定我沒有大家專業,但對這些問題都狠感興趣,歡迎大家討論拍磚,祝大家元宵節快樂(lè ),工作順利!
潔凈室施工技術總結
無塵室是指將一定空間范圍內之空氣中的微粒子、有害空氣、細菌等之污染物排除,并將室內之溫度、潔凈度、室內壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動及照明、靜電控制在某一需求范圍內,而所給予特別設計之房間。亦即是不論外在之空氣條件如何變化,其室內均能俱有維持原先所設定要求之潔凈度、溫濕度及壓力等性能之特性。 一、注重地面材料 潔凈室的施工首先要考慮的是地面部分,一般的潔凈室技術施工地面是不需要承載負荷的,那么就可以考慮用一些物美價廉的裝飾材料,比如地板磚或者復合木地板等來做潔凈室地面施工材料,有的潔凈室在施工時要考慮防靜電,那么就要選擇防靜電地板或防環氧地坪等來做為施工地面的首選材料,還有的潔凈室在施工時需要地面承載負荷,那么就必須要在地面基層做混凝土,混凝土分為商業混凝土和土做法混凝土兩種,前者造價略高但質量穩定,后者價格較低質量一般,然后在混凝土基層上再鋪設其他質地比較堅硬的石材做飾面即可。 二、合理的頂面設計 另外在潔凈室管理施工時還要注意的是頂部,潔凈室的頂部通常較高,且大多數都是鋼結構框架,在施工頂部時先要設計消防、通風、及中央空調的合
醫院潔凈室最先用于手術室,也就是我們現在所說的醫院手術室凈化工程,作為醫院重要功能分區之一,潔凈室工程質量直接影響到醫院的使用和對患者的治療。要提高醫院潔凈室的工程質量,必須從設計和施工兩方面同時重視。 先來看一個工程案例動畫演示 直觀了解潔凈室工程的施工流程 ▼
潔凈室施工與驗收規范JGJ71-90
JGJ71-90潔凈室施工與驗收
見附件~~~:)
《潔凈室施工及驗收規范》JGJ7190
現將本人在工作中的部分工程竣工照片上傳,供大家參考、評價。
潔凈室施工檢測與運行管理
潔凈室施工及驗收規范JGJ71-90
現有一個潔凈工程后期調試,發現潔凈室的正壓太高達到53PA總下不來(設計為35PA),此室在頂樓,技術夾層10米,潔凈面積600平米,據我們公司大家討論有以下幾個可能:1.頂梁保溫沒做好,以至外氣影響較大2.壓差計程序沒調好3.FFU運行數量過多4.補償風過量請哪位大蝦指教
比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276時間:1分鐘工程是按100K級做的
潔凈室施工規范之空調水管部分 1進場施工前要先看現場,與其它專業套圖,盡量避免與其它專業“打架”。 2進場后,結合實際情況確定標高,空調水管標高原則走最低。 3管道支架采用固定式支架,配合托馬使用。支架設置整齊,干、支管考慮向末端有3‰的坡度,以便檢修放水。在閥門、轉彎及支管接入處要增設支架。 鋼管管道最大間距表 公稱 直徑
JGJ71-90_潔凈室施工和驗收規范資料希望能幫到大家
本標段施工單位是潔凈室系統最終驗收合格的第一責任人(設計責任除外)。因此,本標段施工單位除了應嚴格按相關國內規范、標準和行業標準完成本標段工作外,還應當參與空調機組的采購與安裝,空調冷、熱源系統和加濕系統安裝,廠務自動控制系統方案及安裝等分包的協調工作,以便以“一次性驗收合格”的質量向業主交付一個優質的潔凈室系統。1. 適用標準與規范: 《潔凈室施工及驗收規范》JGJ71-90; 《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001 《